1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывает автомат в трансформаторе

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Serj, 18.06.14.

Метки:
  1. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Срабатывает автомат в трансформаторе
    Заранее извиняюсь за возможные неточности :|:
    Трансформатор, к нему подключены два СИПа запитывающие соответственно две группы домов. Последнее время начались проблемы - как более менее приличный дождь-ливень, так через часок вырубается один из СИПов (как раз через который запитан мой участок :mad:). Когда появляется человек который залезает в трансформатор (обычно спустя полдня-день) он включает в трансформаторе автомат и всё работает. Так как сейчас установился сезон краткосрочных ливней это начало напрягать - в понедельник ночью выбило, сегодня днём, ...
    Подскажите порядок поиска проблемы, по крайней мере из разряда того, что можно проверить и обнаружить без спецоборудования. Проверим что сможем, если не поможет тогда уж будем вызывать "электрика с кусачками и когтями" :aga:
     
  2. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Иркутск
    Пробивает где-то повреждённую изоляцию, как намокнет. Или на самом СИПе, или на ответвлениях.
    Например в родном СНТ наблюдал картину - СИП просто накинут на металлические крючья траверс, без специальных изолирующих подвесов. Протрётся со временем изоляция - вот и начнёт коротить.
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Тоже такие мысли. :( Интересуют типовые косяки которые можно и стоит сразу посмотреть. За "СИП просто накинут на металлические крючья траверс, без специальных изолирующих подвесов" - спасибо, посмотрю. Что-то ещё подобного типа если вспомните то напишите! :hndshk:
     
  4. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Иркутск
    Да по месту смотреть надо. Гляньте любую свежую линию сетевой организации, вот всё что на неё не похоже - под подозрение. Ответвления с ящиками на них тоже. Пробивать может и на металлоконструкции/опоры.
    А лучше пощёлкать автоматом сразу после отключения и посмотреть где спецэффекты.
     
  5. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Да уже прошли визуально всё посмотрели :nono: Везде всё нормально. :( Получается что скорее всего прошивает у кого-то на подземных участках. Двое закопали 6 лет назад, двое в позапрошлом году. :faq:
     
  6. AIpp
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    AIpp

    Электрификатор дурдома

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Иркутск
    Откинуть бы от линии да мегометром замерить...
     
  7. maratmy
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    855

    maratmy

    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом

    maratmy

    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Россия
    Закопали после своего счетчика с автоматом? Их автомат и должно выбить (если номинал позволяет).
    1. Может кто ворует эл-во хитрыми способами?
    2. Или автомат плохой в РУ трансформатора (характеристика не та), смотрите номиналы автоматов.
    Или вода уходит резко вниз за пол дня после дождя и место "соединения" уже высыхает?
    3. Может СИП соединили с медным кабелем непосредственно.
     
    Последнее редактирование: 20.06.14
  8. maratmy
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    855

    maratmy

    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом

    maratmy

    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Россия
    Может выйти из строя оборудование.
     
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Была уже такая мысль. И какой-то мегометр есть. Только вот уверенности нет, что сможем правильно интерпретировать результаты :faq:
     
  10. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Хм ... Всё гораздо хуже - ВСЕ перенесли счётчики сразу в дом. :ogo: Т. е. кабель присоединили "орехами" (или как там они называются) спустили по столбу вниз и под землёй протащили сразу в дом. Почему так сделали и кто решил, что так будет правильно не знаю. Я форума начитался, поэтому ящик учёта сделаю на столбе с первичной защитой, а уже от него по другим объектам на участке. Сегодня кстати повнимательнее посмотрел что у меня самого в ящике, как-то не до этого было - электричество есть и то ладно! :|: А там - Кусок СИПа от верха спускается и заводится сразу в счётчик, потом 3-ой автомат на 63А и ... всё. :flag:

    1. Может быть, но вряд-ли. Иллюзий я не строю. :aga:
    2. Была такая мысль. Раньше такое бывало, но очень редко. Но говорят, что после нескольких срабатываний автомат типа становится не совсем годен. :flag: А какой автомат должен стоять? На этот СИП должно быть подключено 9-ть участков.
    3. Непосредственно это как? :faq: Типа наверху просто взяли зачистили СИП и прикрутили к нему медный кабель? :ogo: - Нет, такого нет :no: все присоединения сделаны "орехами".
     
  11. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Москва
    Опасно. СИП - горюч, и не должен проходить в дом.
     
  12. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Москва
    Похоже действительно на подземный кабель, за час дождя вода пропитывает землю и где-то замыкает фазу на что-то.

    Думаю, что в момент очередного выбивания автоматов можно измерять сопротивление всех закопанных кабелей (предварительно отключив от линии). Главное - сопротивление между фазой и нулем и фазой - броней.
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Ящик просто на столбе.
     
  14. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    12.327
    Адрес:
    Пенза
    Легко сказать. Я же выше написал - "подключены напрямую к СИПу, по стобу вниз и под землёй к дому", т. е. отключить можно только залезая по столбу вверх и откручивая клемник "ореха" :mad:
     
  15. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Москва
    В принципе еще можно поискать анализатор обрывов кабеля (рефлектометр) - он показывает места обрыва с высокой точностью (метры).