    15 kWt, 3 фазы - подключение счетчика
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, оценить насколько разумны советы и требования электрика.
    Есть ТУ на 15 кВт ("монтаж на трубостойке на границе участка приемного устройства в т. ч. приборов учёта, аппарата защиты и устр-в, обеспечивающих контроль макс. мощности), 3 фазы, столб на расст. 2 метра от забора.
    Для выполнения требований ТУ по подключению нашли местного электрика. Его рекомендации
    - ящик в исполнении IP54
    - счетчик прямоточный 10-100 А
    - вводной автомат 32 А
    - выводной автомат 32 А
    - кабель (для подземного ввода в дом) ВВНГ 5х6

    Разумны ли эти требования? Буду признательна за советы...
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Электрик вполне адекватный, но есть небольшие замечания.
    Да, не ниже IP54.
    Счетчик прямого включения 5-60А.
    Если прокатит такой вариант при подключении - будет запас по нагрузке на фазу.
    Всего получается 21кВт, по 7 кВт на фазу.
    Читайте выше.
    Лучше ВВГнг сечением 10мм кв., а еще лучше и дешевле АВВБшв (бронированный), или медный бронированный ВББшв.
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    А это что такое за зверь?
    [​IMG]
    Про S- УЗО электрик ничего не говорил?
    А про организацию заземления?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Чего непонятного, все совсем просто. ;)
    Вводной - который вводит напряжение на счетчик. а выводной который его оттуда выводит, (на прогулку), этакий разводящий. :aga:
    Про существование УЗО, тем более селективного он пока не знает. :close:
    А уж про заземление ... тем более.
    Это ж провода в землю тыкать нужно. :)]
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Небольшие замечания плавно превращаются... в большие вопросы к электрику!
     
  6. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, повеселили :)
    Потрепали тушку электрика, повеселились, а если серьезно? Какая должна быть комплектация уличного щитка со счетчиком для 3-фазной сети? (щит распределительный будет в доме)
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если минимально, то вводной автомат 25А (32А) + счетчик + селективное УЗО 40А (лучше 63А) на ток утечки 100мА (300мА) + заземление.
     
  8. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет. Как-то неуверенно себя чувствую в сфере электричества
    1) Заземление - что-то вроде zandz zz-6?
    2) что означают числа в скобках (32А), (300 мА) - это желаемые величины?
    3) не сочтите за нахальство - есть ли рекомендации по трехфазным счетчикам (чтобы их МОЭСК любил и жаловал)
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Стальной уголок 50 или 63 длиной 3м. :super:
    Вводной АВ скорее всего 25А, это как раз 15 кВт (точнее 16,5 кВт), МОЭСК редко пропускает 32А.
    100мА или 300мА зависит от кабеля и протяженности линии.
    В Правилах Технологического Присоединения написано - любой счетчик из списка утвержденного Госреестром с классом точности не ниже 2.0, подойдет любой Меркурий с указанными выше параметрами, а лучше конечно уточните в своем РЭС, но держите ухо востро, уж больно любят они навязывать ультрамодные девайсы типа Матрицы за Ваш счет (это незаконно).;)
     
  10. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Возник вопрос - если в ТУ счетчик требуют установить по границе участка, то это, наверное, для удобства снятия показаний сетевиками? Могут ли отказать в приемке, если в ящике не будет окошка? Звучит смешно, но вдруг придется бежать за ящичком с окошечком...
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если захотят, то могут.
    Но !
    Звучит еще смешнее - у контролеров Сбыта есть связка мастер-ключей почти к любым замкам боксов. :aga:
     
  12. Novoboss
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    158

    Novoboss

    Живу здесь

    Novoboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    158
    Коллеги, помогите понять, счетчик для 15 кВт можно брать на 60 Ампер или на 100?
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Там всего 25 А. Берите любой... почти.
     
  14. Novoboss
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    158

    Novoboss

    Живу здесь

    Novoboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    158
    Спасибо, потом уже вроде разобрался, но Вы меня успокоили, что я не ошибся.
     
  15. SubbotinPV
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    SubbotinPV

    Новичок

    SubbotinPV

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    В теме не прозвучало: мы своим клиентам рекомендуем "выводной" автомат устанавливать с характеристикой срабатывания "В". Вводной соответственно с характеристикой "С".

    "Выводной" - вы же в ВРУ дома установите? Тогда в первую очередь будет отключаться именно он (В) и не придется бежать к столбу включать "вводной" автомат (С).

    Таким образом обеспечивается селективность работы выключателей.

    з. ы. на 32 А ставят автоматы когда есть ограничитель мощности 15 кВт. Иначе, ставят 25 А. Точный номинал можете узнать в вашей сетевой организации.