1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не могу подключить люстру через двойной выключатель

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем oasis-sound, 22.08.09.

  1. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Белгород
    Бъюсь второй день, не могу разобраться
    Необходимо подключить люстру (две группы-малый свети и полный). Подключил люстру тремя проводами: два фазных от выключателя и ноль. В коробке выключателя также имеется три провода. Поставил двойной выключатель.
    1. Нажимаю первую клавишу - горит малый свет (2 лампочки).
    2. Нажимаю вторую клавишу (первая остаётся нажатой) - загоряются ДРУГИЕ 5 лампочек, а первые две - ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Выключаются сами!

    Если включить сначала полный свет (2-ю клавишу), а потом малый свет (1-я клавиша), то остются гореть только 5 лампочек.

    КАК ЗАЖЕЧЬ ВСЕ 7 ЛАМПОЧЕК:)
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    У Вас должно быть так.
    На выключатель приходит один провод (фаза), с выключателя уходят два провода (эта же фаза подключённая к двум выходным контактам выключателя). Ноль проходит мимо выключателя.
    В люстре, Вы собираете все проводки в три пучка (один пучок, по одному проводу с каждой лампочки, оставшиеся провода делите на два пучка (2+5))
    К последним пучкам вы подключаете по проводу от выключателя, к первому ноль.
    Если при этом остаются те же проблемы, значит у Вас какой то хитрый выключатель.
     
  3. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.777

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.777
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Должно быть так.
    Извините за художества:)
     

    Вложения:

    • Безымянный555.jpg
  4. Тверской
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Тверь
    Возможно попался проходной выключатель, либо напутано в проводке в люстре или в стене.
    Проверьте фазу в выключателе, проверьте - что при включении фазы в выключателе - появляются фазы на потолке.
    Проверьте правильность проводов в люстре.
    Возможно замыкает какойто патрон в люстре... Старая люстра то работала?
     
  5. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо всем за советы.
    Люстра - рабочая. Прекрасно работала на предыдущей кваритре (нахожусь в процессе переезда...:)
    Отчитываюсь о проделанной работе:
    1. Снял выключатель, проверил пробником - все в порядке, обычный двойной выключатель, не проходной.
    2. Просто замкнул все три провода - горит только одна группа, т.е. замыкая провода без выключателя убедился, что "история" повторяется.

    Сегодня руки до люстры не дошли, буду ковырять люстру завтра... Может правда там что замкнуло, хотя мало вероятно... Веть горят же все лампы по очереди, а вместе - отказываются...
     
  6. skol00
    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    skol00

    Живу здесь

    skol00

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Украина
    Это выклучатель точно посмотри на контакт который замыкает две кнопки там или дефект или че-то нехватает
     
  7. Taljan
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    13

    Taljan

    Живу здесь

    Taljan

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    У вас в люстре ноль сидит на большой группе ламп, там,куда должна фаза от выключателя подаваться.
     
  8. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Белгород
    Выключатель точно рабочий, я проверил тестером. Кроме того, даже без выключателя, просто замыкая провода в коробке выключателя - "эффект" сохраняется...

    Taljan У вас в люстре ноль сидит на большой группе ламп, там,куда должна фаза от выключателя подаваться.

    Простите, не понял, как там сидит ноль? Можно по-подробнее
     
  9. Taljan
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    13

    Taljan

    Живу здесь

    Taljan

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Доберитесь до разъёма люстры о индикатором проверьте, не попутана-ли где фаза с нулём. По вашему описанию получается, что первый выключатель исправно подаёт фазу на малую группу ламп. Но ноль к этой группе подведён как через резистор через большую группу ламп. Второй выключатель закорачивает малую группу но большую запитывает.
     
  10. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Белгород
    Не могли бы Вы схематично изобразить данную ситуацию. Просто я сейчас нахожусь на работе, доберусь до люстры только к вечеру. Хочется понять как работает этот "эффект". Заранее спасибо
     
  11. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Как правильно и не очень
     

    Вложения:

    • 444.png
    • 4444.png
  12. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо огромное. Только один уточняющий вопрос: при включении верхнего выключателя (по схеме) будут гореть все лампы или только малая группа?


    имею ввиду схему неверного подключения
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    Вообще-то при таком не правильном включении должны вполнаканала гореть все лампочки при включении первой клавиши, а со слов хозяина нормально горит только малая группа (2 лампочки). Правда тоже вот сижу и вариации гоняю, пока не получается

    Вообщем-то чтобы не гадать, нужно пробником посмотреть куда фазы попадают и на выключателе и на люстре.

    понял! Все верно подключено по ранее нарисованной "неправильной схеме" просто включенные паралельно 5 лампочек (сопротивление меньше) светятся еле-еле, а 2 лампочки (сопротивление больше) ярче, но при включении второй клавиши если приглядеться, то можно будет заметить, что включившиеся 5 лампочек горят ярче чем ранее горевшие 2 лампочки! Вот! :)
    Если бы группы были по две лампочки, то при включении двух выключателей все лампочки горели бы вполнакала.
     
  14. jerry183
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12

    jerry183

    Участник

    jerry183

    Участник

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Пущино МО
    если я правильно понял то у вас вот так
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  15. jerry183
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12

    jerry183

    Участник

    jerry183

    Участник

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Пущино МО
    Исправьте так, чтобы было как на схеме в третьем посте. А самый лучший вариант разобрать полностью распайку люстры и собрать правильно по схеме