    ДД!
    Проблема в том, что собранная схема после некоторого количества случайных изменений положений клавиш переключателей перестает работать - т. е. возникает ситуация, когда один из переключателей перестает влиять на состояние системы. если при этом "откатить" предыдущее действие, то работоспособность восстанавливается.
    Подозреваю неправильное подключение перекрестного переключателя (у него 4 контакта 1,2 с одной стороны и L1,L2 с другой) - подключил его в разрыв L1-L1/L2-L2 между перекидными переключателями.
    схема.JPG схема6-2.jpg
    Словесное описание коммутации:
    1 (вход фазы на 1 перекидной)-L1 (выход с 1 перекидного)->1 (вход перекрестного)-L1 (выход перекрестного)->L1 (выход 2 перекидного)-1 (выход фазы с 2 перекидного); L2 (выход с 1 перекидного)->2 (вход перекрестного)-L2 (выход перекрестного)->L2 (выход 2 перекидного)
     
    Последнее редактирование модератором: 26.12.18
  2. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    А проще было импульсное реле в щиток и кнопки вместо выключателей.
     
  3. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Чем проще то? Заменить 3 переключателя ценой в 400 рублей на заведомо менее надежное реле с кнопками за 100 баксов... Не мой метод. У меня явно какая то глупая ошибка коммутации в распредкоробке.
     
  4. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    Я бы сначала запустил без перекидного выключателя. потом в разрыв включил бы перекидной.
    А на счет реле, не согласен. когда надо управлять освещение из 4-6 мест (бывает и такое в доме, зависит от фантазии дизайнера и хотелок заказчика) импульсное реле самое то, чем тянуть кабель кругами по дому. да и стоит оно 700-800 руб
     
  5. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    делал, все работает правильно.
    на вкус и цвет все фломастеры разные...
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну вот мне за 1000 км не видно, где у вас там в схеме напутано. Проверку вести только вам.
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Сама схема правильная, как вы считаете?
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    НАРИСОВАННЫЕ СХЕМЫ правильные. Как собраны - мне не видать.
     
  9. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    я про это и спрашивал. спасибо.
     
  10. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Апрелевка
    Каким прибором можно заменить перекрестный выключатель, чтобы включать свет из трех мест, с двух проходных выключателей и третьего, криво нарисованного красным цветом?
     

    Вложения:

    • img_1618650562077.jpg
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872
    ? импульсное реле ? двойной проходной переключатель ?
     
  12. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Апрелевка
    @Оксана_Рябцева, мне нужен прибор, выполняющий такие же функции, как обычный перекрестный переключатель.
    А переключаться он должен от обычного одноклавишного выключателя.
     
  13. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Апрелевка
    Импульсное реле, если я правильно понимаю, срабатывает от нажатия кнопки, а мне нужно от выключателя вкл\выкл.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.316
    Благодарности:
    5.872
    Какой вопрос, такой и ответ. В чём суть, если схема работает ?
    Заменить переключатель на выключатель не получиться.
     
  15. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Апрелевка
    Это был ответ на мой вопрос?
    Двойной проходной перекляючатель не подойдет, т. к. его надо переключать рукой.