1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Провод сип или медь на тросе

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kika123, 12.06.14.

  1. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Провод сип или медь на тросе
    Электрики подскажите, что делать? эл. щит со щетчиком на столбе. от столба до бани метров 30-35.каким проводом протянуть электричество от столба до бани СИПом или медью на тросе, чтобы упроверяющих не было претензий. если СИПом, то получится так: медь-алюминь-медь (не слишком ли наворочано).а если медью, то надо ставить промежуточную опору?
     
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    Лучше закопать
     
  3. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Не охота траншею 40 метров рыть да и дороже под землей
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кто такой Щетчик? Муж Щетки?
    Вы о каких проверяющих? Все, что после счетчика - ни каких проверяющих не волнует.
     
  5. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Ладно поставлю вопрос по другому. как правильно? если не под землей
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Отвечу: по разному. В зависимости от местных условий.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Каждый считает себя умнее других на любом форуме. Ты еще к юристам не ходил. Вот там полная ж..а. Козюльками по самое небалуйся закидают.
    Инфа такая: Где щит, от которого запитываешь баню. (на улице или в доме, много ли вести по дому)
    Все то же самое по щиту в бане.
    Есть ли строения\насаждения по пути кабеля.
     
  8. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    DSC_0074.JPG DSC_0073.JPG вот баня, а вот столб
     

    Вложения:

    • DSC_0073.JPG
    • DSC_0073.JPG
  9. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Щит на столбе до бани метров 30-35
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не понял. Столб через дорогу? Баня будет запитана прямо со столба? Или сначала все зайдет в дом, а потом с домового щита - в баню? Где, кстати, дом? Или его еще нет?
     
  11. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Дома еще нет, сначала баня и бытовка. бытовку я запитал медью на тросе там расстояние 10-12метров а вот до бани дальше около 30-35 метров. т. к. дома нет, то и говорит пока о нем не будем.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не, надо понять, что мы сейчас изобретаем. Постоянную линию или времянку, пока нет дома. Вообще, ИМХО, дешевле будет СИПом. И если линию считать как времянку, то в будущем СИП не так жалко срезать будет. Да, если дом планируется где то посередине между опорой и баней, я б заложил СИП с таким расчетом, чтобы его же применить потом на питание дома. А уж от дома до бани там будет видно.
     
  13. Kika123
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64

    Kika123

    Живу здесь

    Kika123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Дом будет ближе на лужайке на (фото с баней)- перед баней. а вот времянка это или постоянный вопрос хороший. в принципе счетчик в эл. щите. может от столба кинуть два провода-один на баню, другой потом на дом. в каждом объекте соответственно свой щит. я бы тоже кинул сип, но тогда получится от счетчика медь потом переключаемся на сип и на бане опять медь. так будет нормально или нет. еще забыл там 3 фазы, я хочу взять пока одну. если не правильно думаю скажите как надо. спасибо, что откликнулись.
     
  14. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899
    Адрес:
    Москва
    По нормативам между столбами 25 метров поэтому либо в землю либо столб) а каким кабелем помоему пох) лучше тем который в Щетчик)
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Поясни. Зачем здесь медь? СИП сразу к автомату бани и алга.
    Ну через орех или прокалывающий зажим - почему нет? Или поставить микро щиток с одним вводным автоматом снаружи бани, на этом автомате перейти на медь и дальше уже внутрь медью. Без проблем.