1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираю щит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DimЫch 78, 08.06.14.

  1. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Собираю щит
    Добрый день форумчане! Собрал щит не полностью т. к мне пока нужна розетка, у меня вопрос правильно ли я розетку подсоединил? и планки ноля и заземления подсоединил? Ввод будет трёхфазный.
    WP_000492.jpg

    Собираю первый раз, руководствовался найденной в интернете вот этой схемой
    shema3v-1-.gif
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Не пойму, зачем ноль (своими словами минус),соединять с заземлением? Это, что перестраховка, только в чём тут плюс не понимаю:),ведь это посути провод заземления будет как ноль (минус) зачем тогда земля та нужна:).Не проще ли оставить как есть, ноль и земля отдельно?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во-во, просто низковольтные сети у нас все "с глухозаземлённой нейтралью (нулём)". А вот высоковольтные вообще без нуля, только три фазы - и нормально...
    А железный ящик на столбе больше нечем защитить, кроме как "повторным заземлением нуля".
    А после столба так и надо делать (система ТТ) с отдельным заземлением. Или не делать, добавив к этой земле ещё одну, уже серьёзную (система TNCS).
     
  5. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    @Avs7153,в моём случае щиток будет в отапливаемой пристройке, т. к как не хочется делать щиток на улице на столбе, при -25 обязательно появяться проблемы с электричеством. А заземление сделано как у нас требуют 3 уголка на45 длиной 2м,и полоса 40мм обвязывает уголки, как бы вы на моём случае сделали я имею ввиду ноль и землю?
     
  6. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Щиток на улице тоже могут потребовать, по ТУ.
     
  7. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    У нас к некоторым участкам подведён свет, щитки в домах:)
     
  8. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    @Avs7153, Получается чтобы мне сделать заземление по системе TN-C-S нужно сделать ещё одно заземление? дополнительно к существующему? Или вместо дополнительного заземления можно использовать заземления которое сделали электрики при установке столба?
     
  9. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Дело в том что единственное что у нас сейчас имеется это заземление и всё:|:,и хотелось бы понять как устроена система TN-C-S?:um:Что куда и откуда? :)
     
  10. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Я так понял мне нужна будет сдвоенная шинка? Или имеющиеся шины (на фото выше) как то надо соединить перемычкой из провода?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрики не могли сделать хорошее заземление у столба! И не только потому, что им пофиг, а ещё и потому, что оно ПОВТОРНОЕ и не нормируется.
    Всё равно придётся делать своё хорошее вблизи распределительного щитка.
    Вся разница в том, что при ТТ эти два заземления не соединены между собой, в отличие от TNCS.
    ТТ для отдельного дома безопаснее.
     
  12. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Александр значит мне не надо ничего мудрить, и оставить ноль и землю раздельно? При ТТ они вроде разделены?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  14. DimЫch 78
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137

    DimЫch 78

    Живу здесь

    DimЫch 78

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Тюмень
    Вот и отличненько разобрался и определился:),с помощью подсказок Спасибо за отзыв, будем делать систему ТТ, да и где-то вычитал что в дальнейшем если планируется установка бензогенератора автономного источника электоснабжения, то рекомендуется система ТТ. Вот система ТТ
    TT simple 02.GIF
     
  15. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    А где УЗО на освещение?
    Почему на освещение автомат 16А? Таких выключателей и патронов не бывает. 10А или даже 6А.
    УЗО на стиралку должно быть минимум на 25А - ступенью выше, чем автомат.