Покритикуйте схему канализации под плитой (УШП, канализация закапывается в трамбованный песок под ней). Есть у меня ощущение что я что-то делаю не так. Пунктирная линия - подземная часть (оранжевая фановая труба 110), в углах красными кружками фановые стояки. Уклон 2 см на метр, после смотрового колодца траншея до септика. Черная сплошная линия - слив воды серой трубой или металлопластиком поверху пола. Нужен ли смотровой колодец за отмосткой или ветки попробовать свести под домом? Может лучше вести две ветки независимо до септика и тогда без колодца? Еще меня смущает крайний слева узел, там прямой угол получается, что вроде не рекомендуют делать.
В целом система правильная, совсем не обязательно тянуть параллельно вторую ветку до колодца (вряд ли все 3 унитаза будут использоваться одновременно), но если этот вариант вызывает сомнения, то можно увеличить диаметр трубы идущей в септику со 110 на 150. И угол 90градусов лучше все таки заменить на 2 угла по 45 градусов