Прошу критики по СО придуманной мной

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pan172008, 06.06.14.

  1. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прошу критики по СО придуманной мной
    Всем привет. Построил баню и котельную, в плане постройка гаража (схема на рисунке) Хочу все это отапливать газовым котлом Protherm GEPARD 11 MTV настенный двухконтурный. От скважины до котельной проложена труба 32мм. Да сразу оговорюсь - все трубы металлопластиковые закопаны на глубину от 2 до 2,5 метров и одеты в пенопластовую скорлупу, под холодную воду дополнительно в поролоновую изоляцию. Трубы от котельной до бани и гаража 25 мм. Три точки водоразбора - 1 в гараже и 2 в бане (туалет и душ) В отапливаемых помещениях трубы планирую 20 мм полипропилен.
    Радиаторы - алюминиевые 50/80 сборками по 6 секций в маленьких помещениях и по 8 в больших, установка под окнами.
    В бане есть второй этаж 30 кв. м, утеплен 150 мм Изовером, туда тоже хочу кинуть ветку для отопления (будет выключаться на лето).
    Систему планирую двухтрубную как на рисунке "2-х трубная СО".
    Два насоса, один на обратке перед котлом, второй на второй этаж в бане.

    В тамбуре бани думаю поставить датчик температуры, который будет управлять котлом.
    Высота потолков 2,6 м

    ВОПРОСЫ:
    Нужен ли второй насос и туда ли я его думаю поставить? Как правильно?
    На вводе в баню, надо ли ставить стрелку?
    Достаточно ли будет секций радиаторов?
    Ну вообще, вопрос к ГУРУ, есть изъяны в моем плане, может что не так задумал?
    Если нужны уточнения, спрашивайте.
    Заранее спасибо за конструктивную критику.
    схема.jpg 2-х трубная СО.jpg
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Около котла насос не нужен. Если делать без гидравлического расчета и проекта, то нужно поставить гидрострелку около котла. Первичный контур гидрострелки будет прокачивать котловой насос. Гидрострелка по деДитриху с двумя вторичными контурами. От них один контур пойдет на гараж, а второй на баню.

    Если не рассчитывать гидравлику, то подозреваю, что в бане придется ставить еще одну гидрострелку в с связи с длиной теплотрассы 50 метров и с возможно недостаточным для этого диаметром. И со вторичного контура этой гидрострелки дополнительным насосом осуществлять циркуляцию по системе бани.

    В гараже возможно и не придется ставить гидрострелку аналогично. Гидравлический расчет покажет исходя из длины теплотрассы котельная-гараж и диаметра трубопровода, хватит ли насоса на вторичном контуре гидрострелки котельной для осуществления циркуляции теплоносителя по гаражу. Если не делать гидравлический расчет, то и в гараже ставить еще одну гидрострелку аналогично бане.

    Советую сделать расчет теплопотерь и гидравлический и теплотехнический проект системы. Без этого только могут быть гадания на кофейной гуще.
     
    Последнее редактирование: 06.06.14
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Слаб для Вашей задумки, и не подходит во всех отношениях. Ваш вариант одноконтурный напольник и бойлер косвенного нагрева (литров на 200).Гидрострелка на СО. Рециркуляция ГВС.
    пыс. батареи подключены правильно, количество нужно просчитать.
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Обоснуйте пожалуйста. Чем будет лучше напольник.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    @Inchin, Топик спросит - отвечу. А ты и сам знаешь почему. 217c53be8a6abd47fdc034876dafeebf.gif
     
  6. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    Поделись пожалуйста знаниями желательно на листочке со стрелочками и формулами.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Работает проектировщик. Я работаю с трубами.
    Требуется котел напольный одноконтурный с гидрострелкой.(мощность с запасом на будущее)
    1. Правильный выбор насосов для каждого контура
    2. Возможность замены любого насоса контуров своими руками (15 мин)
    3. Возможность подключения БКН (без ущерба СО)
    4. Возможность рециркуляции ГВС
    5. И самое главное:
    Будет строиться дом и подключить его к системе не состоит труда.
    Настенник при открытии крана ГВС отключает СО. Дальше продолжать сравнения, нет смысла.
     
  8. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    Отдельно напишите чем Вам ближе напольник чем настенник.

    Я делаю объекты по этой схеме, если есть и другие потребности в том числе и удаленный контроль и
    управление температурой, дополнительные котлы, контуры отопления. Проверено, работает.

    E81 A3 (1).jpg 2012_41005_эл Model (1)1.jpg с1_1.jpg С1.jpg
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Одноконтурный котел! А топик планирует:
    Любой из узлов обвязки, меняется отдельно. И стОит адекватно. Насос или РБ настенника могут стоить одну треть котла (с доставкой)! Некоторых раздражает шум работающего настенника (тактовка).Даже атмосферники не беззвучны.
    @titanik71, Каждому котлу своя СО. Монтаж настенника прост, и для квартиры или небольшого дома оправдан.
     
  10. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    У напольников которые мне встечались маленький диапазан регулировки мощности, напольник можно использовать по данной схеме по минимальной рекомендуемой емкости для отопительной системы из рекомендации производителя котла.

    Напольники ставить нукуда, и настенник установить тяжело из-за габаритов помещения и набора сопутствующих девайсов
     
    Последнее редактирование: 07.06.14
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.345
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    @titanik71, Ни о чем беседуем. А вот ТЭН в гидрострелке мне понравился. Оригинально. и для замены сливать не много воды. Практичная схема. Будет возможность, попробую.
     
  12. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо, за совет, но в проекте уже забит настенник максимальной мощностью 12 кВт. (Интересно, отойти от этого максимума я могу?) Он рассчитан на 110 кв. метров, у меня будет меньше. В гараже не планирую поддерживать +25, думаю 10-12 достаточно. Получается что котел будет работать на 70-80% свой номинальной мощности, всегда считал это оптимальным процентом любого оборудования, выходит ошибался?
    Подскажите, есть в инете ресурсы для расчета гидрострелки, киньту ссылку пожалуйста.
     
  13. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может подскажете программу рассчета СО, только не очень сложную, а то одну нашел в инете, так просто охренел от колличества данных, которые надо вводить, та еще и где бы взять их.
     
  14. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. после гидрострелки в бане, ставить насос только на вторичный контур второго этажа? А на вторичный контур первого эатажа насос ставить не надо? Я думал что после ГС на каждый контур ставят насосы. Или я опять че то не понял.
     
  15. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста как самому сделать расчет СО, если это вообще возможно сделать самому.
    Гидрострелки в инете все выглядят самодельно, их размеры тоже надо рассчитать и самому ее сварить? Сварить не проблема, руки вроде оттуда расстут, а вот как рассчитать?