1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Смешаная СО (центральная+автономная)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Soldat104, 03.06.14.

  1. Soldat104
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Soldat104

    Участник

    Soldat104

    Участник

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Смешаная СО (центральная+автономная)
    Доброго времени суток.

    Есть дом с центральным отоплением, но в межсезонья, когда нет отопления и иногда в сезон т. к. на подаче недотоп, не хватает тепла.
    Возникло желание поставить твёрдотопливный котёл, интегрируя его в основную систему теплоснабжения дома.

    Задумано 3 типа работы системы (далее смотрим схему):
    1 режим: Полностью центральное отопление, краны 3,4,6,7 закрыты, 1,2,5 открыты. В этом режиме всё стандартно.
    2. Режим частичный подтоп: краны 5,6,7 закрыты, 1,3,4 открыты, 2 придавлен.
    3. Режим автономной работы в межсезонья: 1,2,5, закрыты, 3,4,6,7 открыты. Насос включен.

    Возник ряд вопросов:
    1. Возможна ли такая схема с непосредственным включением ТТ котла в сеть в режиме 2 (уход теплоносителя в обратку не обсуждаю). Стоит ли насос распараллеливать через краны, чтобы в режиме этом режиме через него не гнало грязную воду из магистрали (см. схема 2).
    Давление сети 6 при проверке до 8 атм. Площадь отапливаемых помещений 100 кв. м.
    Если возможно, то какой котёл взять (желательно не из дорогих)?
    2. В третьем режиме работы давление в магистрали нужно сбрасывать? Если не сбрасывать, то какой мембранный расширительный бак ставить для такого давления.
    3. Насос какого производителя посоветуете?

    Буду признателен любому совету и критике.
    1.jpg 2.jpg
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Потребуется промышленный котёл.
     
  3. Soldat104
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Soldat104

    Участник

    Soldat104

    Участник

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Вариант видимо самому варить котёл с толстостенных труб
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Это не гарантия работоспособности. Вы забыли о марке стали, технологии сварки и т. д.
     
  5. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Если тепло из теплосети забирать через теплообменник, то давление в системе отопления можете сделать любое необходимое для вашего дома и установить любой котёл и другие компоненты системы .
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    В этом доме только одна, Ваша квартира? Я к тому, что любой запорный кран на общем стояке это: nekulturnie-159.gif
    У Вас их много!
    @Soldat104, Автономное отопление пробуйте пробить. Мечта многих, может у Вас получится? Только юридически грамотно подойти к вопросу.