Подключение проходного переключателя-выключателя

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.

  1. SergeyGSN
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25

    SergeyGSN

    Живу здесь

    SergeyGSN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Смоленск
    На обоих выключателях такая штука...
    В одном из выключенных состояний подсветка работает, в другом - нет, а также в одном из включенных состояний подсветка не работает, а в другом работает...
    Старался объяснить проблему как мог :)
     
  2. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Ступино
    Посмотрите как у вас подключена подсветка в самом выключателе схема.jpg схема1.jpg
     
  3. SergeyGSN
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25

    SergeyGSN

    Живу здесь

    SergeyGSN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Смоленск
    Хм, вечером гляну... как говорится, вскрытие покажет :)
     
  4. lian91
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    lian91

    Новичок

    lian91

    Новичок

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Неправильно подключили подцветку, было тожесамое
     
  5. SergeyGSN
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25

    SergeyGSN

    Живу здесь

    SergeyGSN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Смоленск
    В общем расковырял я один проходник, в нем не на тех клеммах подсветка подключена :(
     
  6. SergeyGSN
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25

    SergeyGSN

    Живу здесь

    SergeyGSN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Смоленск
    Всем спасибо :) лезард фуфло, видимо придется раскошелиться
     
  7. patrik63
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    patrik63

    Новичок

    patrik63

    Новичок

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана
    Не хочу открывать новую тему, может кто с ходу подскажет...
    Задача следующая - проходной переключатель на лестницу между первым и вторым этажом, хочу чтобы люстра включалась-выключалась и внизу и вверху, штробить не хочу... Ткните, плиз, мордой в Ebay /к ночи будет сказано/ в дистанционный /беспроводной/ вкл-выкл, два пульта - один блок управления, только чтобы пульты были похожи на стандартные выключатели...
     
  8. Segwey
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663

    Segwey

    Живу здесь

    Segwey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    663
    Адрес:
    Уфа
    Фирма в Рязани есть "Разумный дом" вроде, там управляющий сигнал по проводам 220 проходит, но один релейный блок стоит около 1000 рублей, блоки настраиваются на один адрес и работают как проходные выключатели в пределах всего дома. Или на Ебей наберите в поиске X10 control.
     
  9. nae123
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    nae123

    Участник

    nae123

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Смонтировал на даче проходной выключатель по стандартной канонической схеме. Пока стояла лампа накаливания вопросов не было. Когда поставил энергосберегающую- в выключенном состоянии мерцание. Когда поставил LED- в выключенном состоянии тускло светится с мерцанием. Переключатели качественные- легранд ПРО21, шнейдер, бтчино, без подсветки/индикации. Меряю напряжение в патроне во вкл/выкл положении, U=220/60V. Т. е. в выключенном состоянии (!) лампа под немалым напряжением. Перекос фаз незначителен (менее 5В), длина проводов небольшая, кабели ОЧЕНЬ качественные (NYM 3*1,5).

    Для проверки эффекта собираю аналогичный макет из трех кусков кабеля (ПВС 3*1), вилки, патрона и двух переключателей по аналогичной схеме. Работает, включает/выключает. Проверяю напряжение на патроне- 220/60V, т. е. все то же самое. Для исключения влияния питания в данном конкретном месте повторяю данный эксперимент на работе (Москва). Все то же самое- в выключенном состоянии в патроне 60В (если быть точным- 58В).

    Проверено двумя мультиметрами весьма неплохого класса- APPA и Fluke.

    Вопросы:
    - это баг или фича данной схемы ?
    - наблюдается только у меня (хотя заменой компонентов, подключения питания и предельного укорачивания проводов все паразитные эффекты вроде бы поисключал), или это так и должно быть ?
    - откуда берется напряжение в выключенном положении ?
    - как решить данную проблему, как добиться НУЛЯ в выключенном положении ? Поменять схему или сделать что-то еще ?

    С уважением и просьбой о помощи,
    Андрей проход.jpeg
     
  10. nae123
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    nae123

    Участник

    nae123

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ! В рисунке ошибся, положение нейтрали и фазы указал неправильно, рвется, естественно, ФАЗА!
    Андрей
     
  11. nae123
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    nae123

    Участник

    nae123

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    И еще одно пояснение:
    - на даче у меня прекрасное заземление, Uвыкл=60В измерял относительно земли
    - на работе в стандартных розетках земли реально нет, а потому меряю N-F. В зависимости от положения вилки в розетке (рвется фаза или нейтраль) Uвыкл= либо 67В либо 58В
     
  12. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Фича.
    Не только у вас.
    Не использовать проходные.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189
    Адрес:
    Москва
    А сами переключатели прозванивали мультиметром, возможно там стоят какие нибудь элементы типа конденсатора. Вообще то при открытой передней крышке сам переключатель просматривается. А так чудес не бывает. К стати, у нас на работе прокладывали проводку для двигателей НУМом, так через неделю с кабеля начало вытекать типа масла и начали заливаться им и коротить автоматы, весь кабель сменили и отправили поставщику. Попробуйте с проводами не больше метра, если будет все нормально, то это межпроводная емкость проводов (два провода идут рядом, образуя емкость, от провода с напряжением идет наводка на второй провод, нагрузка в виде маломощных лам достаточна, чтобы их зажечь).
     
    Последнее редактирование: 03.12.14
  14. САМ САМ
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    82

    САМ САМ

    Живу здесь

    САМ САМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    У меня на даче тот-же эффект, с одной только разницей, что стоит не переключатель, а выключатель.
    Думаю, что все дело в неидеальной изоляции как провода, так и выключателей, когда подключаете нагрузку с малым сопротивлением, тогда все ОК., а когда у вас нагрузка мала т. е. сопротивление ее очень велико. Тут все и проявляется (согласно закона Ома) Не удивлюсь что можно увидеть и все 220В если Rn= бесконечности.
    Все это нормально, не парьтесь!
    А бороться можно установив параллельно нагрузке шунтирующее сопротивление (лучше реактивное). Эта тема обсуждалась много раз.
     
  15. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Вдогонку, все равно уже все разжевали, но все-же, для понимания процесса: посмотрите внимательно на вашу схему, на кусок _между_ выключателями. Ничего не напоминает при _любом_ положении выключателей, когда фаза разорвана (т.е. свет не горит)? Правильно - напоминает конденсатор: на одном постоянно фаза, на другом - ничего. Какая-никакая емкость - но есть. И этого может хватить, чтобы обеспечить мигание.