    Фундамент 9х12 с перегородкой, ширина ленты 0.6м, высота 1.5м, площадь подошвы 30,8 м2.
    Фундамент постоял год, на следующий нагрузили кирпичный дом около 300 тонн, 1кг на см2, грунт - глина пучинистая.

    После зимы (а может и до) уровни разбежались. Один угол ушел вниз по стороне 12м на 1.5см, по стороне 9м на 4см. Получается перепад 4.4мм на метр. Трещин нет. В стенах еще арматура по верху, фундамент армирован в 12 прутков 16 арматуры. Может только по этому нет трещин в стене.

    Есть 3 фактора
    - сторона, которая ушла вниз (Северная) на 10 тонн тяжелее (нет окон, а с другой стороны лестничный проем)
    - при разгрузки материалов больше грузили на эту же сторону т. к. места больше.
    - когда копали фундамент по этой стороне, валили землю на соседний забор, она сыпалась за забор, в итоге получилась небольшая низина вдоль фундамента на ширину 2 метра, которая собирала влагу. Засыпали когда уже было поздно.

    Вот думаю - стоит ли паниковать, пытаться осадить другую сторону, или доливать фундамент со слабой стороны, чтоб увеличить площадь основания, или доливать фундамент в круг, или ничего не делать, наблюдать и доделывать крышу?
     
  2. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    @EvgeniyOmsk, Трещин нет, сути разговора нет :)
    Либо осел, либо поднялся и осел.
    1.5 метра для омска не маловато ли? Делайте отмостку, желательно теплую, шириной не менее глубины промерзания. Тогда дом ходить не будет из-за пучения точно.

    А какая подушка была под фундаментом? Ставить надо на материковый грунт...
     
  3. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    Низкозаглубленный, заглублен на метр, остальное наверху, в планах отсыпать еще 30 см. ЭППС по грунту на глубине подошвы шириной 0.6 и по фундаменту, только толку от него, если зимовал без крыши и окон.
    Подушка - песок 20 см, потом гравий 20-40 5см, потом песок 5см. Поливали и трамбовали ногами.
    Есть вариант, что дом просто встал на свое место, а может и дальше поползти, кто знает...
     
  4. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    вот и весь ответ

    просто после загрузки фундамента грунт подушки осел и все
     
  5. Krik4u
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17

    Krik4u

    Живу здесь

    Krik4u

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Уссурийск
    при поливке водой песок трамбуется не хуже чем виброплитой
     
  6. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    Да ну?
    а как правильно проливать знаете?
     
  7. Krik4u
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17

    Krik4u

    Живу здесь

    Krik4u

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Уссурийск
    Это не закрытая информация поисковые системы выдают около 70 000 результатов
     
  8. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    А ТС знает? Так же делал?
     
  9. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    ТС, судя по всем все на этом и закончится. просто осела подушка под домом.
    Если будите делать теплую отмостку, то делайте на глубину промерзания, она явно у вас больше 0.6 метра.
    шириной она у вас под два метра должна быть в Омске то, если у нас 1.8 уже набегает.
     
  10. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    Да вроде текущего утепления должно хватить. По грунту утепление на глубине подошвы по ширине листа, 0.6м., сам фундамент тоже утеплен вкруг ЭППС. Нужно отопление в этом сезоне запустить.
    Про уплотнение согласен, допустил ошибку, все поголовно утверждали, что пролить достаточно.
    Существуют ли методы безопасно осадить одну сторону фундамента, например подтапливанием?
     
  11. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    @EvgeniyOmsk, лучше так не делать... Если не хотите поиметь риск появления трещин...
     
  12. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    Придется смириться с кривым домом. Черт меня дернул взять в руки гидроуровень. Так бы не знал про эти 4см и спал спокойно, может даже не заметил бы.
     
  13. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    Разглядывал фотки - подушку сделали выше глины. Под щебнем 20см песка, сверху еще песок досыпали, буквально скрыли щебень. На третей фотке отсыпаем низину вдоль опустившейся стороны.
    Ворота еще на место не вернулись, может просто другой угол подняло? Там водопровод копали, до фундаментных работ.
     

    Вложения:

    • DSC05300.JPG
    • DSC05851.JPG
    • DSC08520.JPG
    • DSC07965.JPG
    • DSC08518.JPG
    • DSC08521.JPG
  14. Jviski
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Jviski

    Живу здесь

    Jviski

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    а вы расскажите - мне сейчас, например, это актуально.
     
  15. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    В ФАКе все это есть со ссылками на нормативку и выводом - на глинистых основаниях лучше так не делать. Мочить песок при трамбовке обязательно, но трамбовать именно проливкой может быть себе дороже