1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Глубина места опирания монолитной плиты перекрытия на внешнюю стену

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZorgZ, 17.08.09.

  1. ZorgZ
    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9

    ZorgZ

    Участник

    ZorgZ

    Участник

    Регистрация:
    11.12.08
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская Область
    У меня по проекту глубина захода монолитной плиты перекрытия (в оригинале там был армопояс с плитами перекрытий) на внешнюю стену 200мм.

    И вот что-то берут сомнения - не мало ли это, учитывая, что дом практически 3-х этажный.

    Посчитал, взяв предельную нагрузку для D600 газоблока 40 КГС/СМ2
    и площадь опирания всего перекрытия на стены (без учета колонн) 18 м2 - получилось 7500 ТОНН

    Али я где-то ошибся ?
     
  2. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    не вполне ясен смысл Вашего вычисления.
    1) Несущие стены следующего этажа опираются на несущие стены предыдущего? Тогда перекрытие передает на стены толко собственный вес + вес перегородок, отделки, мебели, людей и.т.д. Это скорее всего в пределах первых сотен тонн.
    2) Площадь опирания выбирается с избытком, потому, что нагрузки неравномерны, бывают еще временные термические напряжения, есть дефекты изготовления и монтажа, и т.д. Ну и газобетон материал хрупкий, поэтому надо запас брать побольше.