1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Изоляция колодца от грунтовых вод, тяжелый случай

Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем АлексейСеменов, 26.05.14.

  1. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Изоляция колодца от грунтовых вод, тяжелый случай
    В марте копали колодец потомственные лозоходцы и колодцекопатели, из Молдавии.

    Колодец получился 4 кольца, 3 в земле, вода в 20-50 см от земли в зависимости от погоды, сейчас в жару 50 см.

    Как копали: На глубине 1,5 м глина перешла в песок, пошел приток воды (сейчас дебет 600 л в час) насос сломался и дальше особо не прокопали, 3 кольца только уместили. Промазали швы 2-3 и 3-4 кольца, а через шов 1-2 идет вода из полости снаружи колец, если в колодце быстро воду откачать. При этом кольца 1-2 смещены, тк колодец получился кривой и его пытались наклонить, в итоге двинули кольца, они конечно в замке но смещены от центра друг друга, колодец остался кривым и не оседает. На дне дождевые черви, вода пахнет болотцем.

    Поскольку вокруг колец так и остался проем шириной 5-15 см (туда падают лягушки), то думаю немного откопать тот бок что задран вверх, чтобы стенки не опирались и может колодец выровняется (нагрузил тот бок блоками бетонными, 150 кг) а также думаю что в этот проем снаружи колец легко можно на глубину 2 м поставить водонепроницаемый материал и обернуть кольца, потом завалить уже глиной, тем самым я закрою шели между кольцами лучше чем при обустройстве глиняного замка. Вопрос: какой материал пойдет на эту роль? Он не должен пропускать воду, быть не токсичным, не разлагаться и не выделять вред веществ, быть прочным и эластичным для противостояния подвижке грунта при морозном пучении.
     
  2. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Глиной засыпьте и трамбуйте все обожмет со временем само.

    ЗЫ Название темы смешное колодец на грунтовку верхнюю копают.
     
  3. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Может толстым Нпэ, заодно и теплоизоляция
     
  4. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    ничего смешного, я хочу чтобы вода не сбоку коротким путем попадала а с ней и черви, я хочу чтобы вода проходила длинный путь- через низ колодца и тем самым больше фильтровалась, то что в итоге у меня уровень в колодце будет 50 см от земли я знаю. Профи специально при высоком угв копают глубоко и заделывают швы, мне делали явно не профи...
     
  5. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Наподобие была ситуация - по весне свежевыкопанный колодец заполнялся таликом доверху через стыки Подсыпал постоянно суглинка оставшегося от бурения (щель была см 10) через пару лет все нормализовалось. Земля не терпит пустоты - обожмет но нужно время на усадку. Можете толстым полиэтиленом обмотать но не думаю что это даст какой-то значимый эффект. Это как насморк - если лечить пройдет через неделю а не лечить - через 7 дней.
     
    Последнее редактирование: 27.05.14
  6. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нашлась еще тема https://www.forumhouse.ru/threads/30608/

    Вот думаю глина в полости меж кольцом и шахтой это хорошо или плохо? С одной стороны гидроизоляция с другой пучением будет кольца отрывать друг от друга. Может обмотать, полость песком засыпать и отмостку чтоб по песку быстро вниз дождь не сходил? Такие советы были
     
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Я 2 верхних шва герметизировал наплавляемой рулонной ГИ- откапывали кольца, очищали, обмазывали битумным праймером и клеили наплавляйку- паяльной лампой, потом глина.
    Чтобы пучения не было грунт и колодец утепляют.
     
  8. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    А в чём тяжесть случая? Было бы 10 колец и по каждому шву текло, ну тогда да...

    Есть в природе бордюрная лента, её использую для "строительства" клумб и грядок. Бывает разной ширины.
    Такой лентой или подобной оборачивается стык колодезных колец и уже потом прижимается глиной.
    Зимой, морозное пучение поднимает верхнее кольцо, оно висит над нижним. Весной опускается, скользит по ленте.
    Дождевая вода бегущая по земле в колодец вместе с глиной не затекает.
    Утепление колодца (хотя бы снегом) и земли вокруг него никто не отменял.
     
  9. Bavar
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    1.091

    Bavar

    Живу здесь

    Bavar

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я очень прошу прощение, не сердитесь, у вас проблема, но я так смеялся с ваших потомственных лозоходцев :)]

    елки :)] даже щеки болят
     
  10. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    А чего сердиться, история достойна смеха и упрека мастерам, сказали исправить не получится и вообще по уровню никто не делает, мне по уровню не надо но когда очень заметно что кольца наклонены и верхняя бетонная крышка наклонена (разница 10 см по краям) то это явно не нормально
     
  11. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Наклон в принципе не страшен...на качество воды это не влияет.
     
  12. andslav
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    andslav

    Новичок

    andslav

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такая же х...нь!
    Южные парни поремонтировали колодец. Надо было стыки колец загерметизировать, а они ещё кольца ровнять взялись, раскопали вокруг. В результате кольца наклонились и сместились. Парни исчезли.
    В колодец затекает глина.
    В принципе можно ли восстановить или новый копать? Колодец в 3-х метрах от стены дома.
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    @andslav, А на какую глубину раскопали?
     
  14. speclaz
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    speclaz

    Участник

    speclaz

    Участник

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Проблема решаемая, если не микротрещина а разрыв, то его прибивают а потом изолируют (герметизируют шов),если есть сдвижки то пристреливают кольца между собой, но каждый случай индивидуален. Иногда требуется пристрелка всей шахты. А про воду в виде подпитки на последнем шве, я бы не стал полностью перекрывать, возможно за счет неё и держится уровень, опять же у всех по разному. Если подпитка мутная её пробивают и заужают, но не перекрывают.
     
  15. speclaz
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    speclaz

    Участник

    speclaz

    Участник

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Опять же есть вариант, пластиковая 4метровая труба (вставка),она без швов, либо цельную бетонную трубу, но все упирается в затраты и в рациональность .