    Почему появляются трещины в стенах из полистиролбетона, особенно под окнами.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Причин может быть много, но в основном это от проблем с фундаментом. Или от того, что блоки были влажные и по мере подсыхания у них идет неравномерная усадка.
    Какие у вас трещины: вертикальные, горизонтальные?
    Как они идут: от фундамента и выше или в середине стен тоже есть?
    Трещины каких размеров и увеличиваются ли они?
    Трещины между блоков или посредине самих блоков?
    Кладка у вас армирована или как?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Какое перекрытие? И какова конструкция опирания перекрытия над окнами, какие перемычки, размеры окон, растояние до перекрытия?
    Эскиз и фото, крайне приветсвуются? Да, и какого класса прочности ППБ блоки, или хотя бы их плотность, толщина стены, сам дом какой, фундамент?
    Мы тут уже хоть и научились немного мысли читать, но не до такой же степени:)]
     
  4. Александр ива

    Александр ива

    Александр ива

    Гость

    Пытаюсь отправить фото, пока не получается.На счет фундаментов это монолитные ж/б перекрытия многоэтажного здания, кладка армированная пластиковой сеткой, которая связывает ППБ с облицовочным кирпичем.Там где стеновой проем заложен полностью трещины по периметру (по стыку с ж/б) массива, а внутри нет.Где окна (почти везде) посредине проема трещина по шву от самого низа.
     
  5. Александр ива

    Александр ива

    Александр ива

    Гость

    Марка D=700кг/м3, прочность 20-25кг/см2, толщина 300мм, блок 200х300х400 перевязан с облицовочным керпичем сеткой (Через 3 ряда блока).
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Каменные постройки требуют установки на жесткий неподвижный фундамент.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Монолитные ж/б перекрытия многоэтажного здания - это как? У вас что, не частный дом , а многоэтажка?
     
  8. Александр ива

    Александр ива

    Александр ива

    Гость

    Да, это монолитный ж\б каркас.
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Интересно зачем при Жб каркасе д-700 нужно было использовать?
    Трещинки это скорее всего по швам небольшие, у меня так было, свежие блоки всеж дают небольшую усадку!
     
  10. danila76
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28

    danila76

    Живу здесь

    danila76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ярославль
    Гм, у меня тоже под окнами трещины.
    Не под каждыми, но на первом этаже под многими.
    + на втором этаже по углам южной стены от самого верха вниз (на востоке в самом углу, на западе один блок от угла).
    Кладка закончена в ноябре 2009, некоторые трещины до сих пор увеличиваются.

    Размер от волосяных до где-то полмиллиметра.

    Дом полутораэтажный.
    На фундаменте трещин нет.
    Над окнами перемычки тоже полистиролбетонные, армированные.

    Скажите мне что-нибудь!
    Производитель говорит "фундамент целый - значит усадка". А какая нафиг усадка в июне? И когда трещины перестанут увеличиваться? Когда в них палец можно будет просунуть?
     
  11. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073
    Адрес:
    Киров/Москва
    У меня родственник занимается отделкой квартир. Они как то взялись отделывать квартиры в новом доме как раз из полистиролбетона. Абсолютно та же проблема. Блоки трескаются, в месте соприкосновения блоков с каркасом(дом 12 этажей, свайного типа, стены самонесущие) вообще щели, причем и на кухне и в комнатах. Похоже это проблема самого материала. Кроме того, класс прочности блоков (у нашего производителя полистиролбетона) всего В1 - по сути это не конструкционный материал, а теплоизолятор. Возможно в этом тоже причина того, что нагрузку он не держит и растрескивается. К тому же для того, чтобы получить хороший коэффициент теплопроводности в данные блоки цемента кладуи совсем немного. В нем просто на мой взгляд нечему держать нагрузку.
     
  12. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Такой дом не из полистиролбетона! Это монолитный ж.б каркас, естественно заполнение идет блоками самыми теплыми типа д-250, это почти и есть утеплитель, кроме теплосбережения от них ничего и ненужно!

    Начиная с д-450 несущей способности полистиролбетона 20 кг/см2, для двух-трех этажей более чем достаточно вроде.




    Блоки похоже действительно дают небольшую усадку, соответственно появляются небольшие трещинки по швам. Пройтись да замазать если напрягает.

    Трешины именно по блокам, незнаю как могут получится, я мучил один блок не сломать, не расколоть у меня его не вышло, очень пластичный материал.
    Домкратом гидравлическим ломать пытался, не трескается он, сплющить, смять можно максимум.
     
  13. danila76
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28

    danila76

    Живу здесь

    danila76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ярославль
    У меня самая большая трещина проходит сверху вниз через 10 рядов.
    т.е. 5 блоков по швам, а 5 - по самим блокам.
     
  14. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Я незнаю почему у Вас так произошло. Причин этому может быть достаточно много:(, очевидно лишь,что небольшая усадка блоков явно не в состоянии вызвать такие трещины.

    Если треснул достаточно пластичный полистиробетон и даже через саму толщу блока, то однозначно треснул бы и любой другой менее пластичный материал оказавшийся на его месте!:(
     
  15. danila76
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28

    danila76

    Живу здесь

    danila76

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Ярославль
    Вот и мы не знаем.
    Ростверк целый.
    Нагрузок поперёк трещины нет.
    Кладка в углах (трещина 90 см от наружнего угла) армирована сеткой.