Можно ли вход в дымоход осуществить через колено

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Staskenig, 03.06.14.

  1. Staskenig
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86

    Staskenig

    Живу здесь

    Staskenig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Калининград
    Можно ли вход в дымоход осуществить через колено
    Пересмотрел разное видео, прочитал много тем, но не смог найти о правильном монтаже входа в дымоход. Все, что нашел, что горизонтальный участок должен быть не больше 1 метра.

    Моя котельная не позволяет сразу вмонтировать выход из котла в дымоход, а идеальным решением было бы сделать ввод через горизонтальное колено. То есть выход из котла, дальше угол в 90 направо и в дымоход. Можно ли так сделать? Повторюсь, что угол горизонтальный, а не вертикальный.

    11.jpg

    Спасибо!

    PS модераторов просьба удалить данную тему https://www.forumhouse.ru/threads/261386/#post-9689005, так как не в тот раздел опубликовал
     
  2. Вордъ
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108

    Вордъ

    Живу здесь

    Вордъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Не надо колено - вредно для конструкции)
    а ставьте тройник со съёмной заглушкой - тогда с прочисткой горизонтали проблем не будет...
    Вариант с коленом сгодится только если у вас на горизонтали ревизия поместится, по рисунку
    понять это невозможно - размеров нет
     
  3. Staskenig
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86

    Staskenig

    Живу здесь

    Staskenig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Калининград
    Указал размеры
    ee.png
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.908
    Благодарности:
    6.854

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.908
    Благодарности:
    6.854
    Адрес:
    Москва
    Колено с лючком ревизии... Отвод с лючком ревизии.jpg
     
  5. Вордъ
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108

    Вордъ

    Живу здесь

    Вордъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    @Staskenig, крайне полезно для ТТ систем горизонталь делать не горизонталью,
    а под углом 45 гр. вверх. На вертикальном дымоходе тогда разумеется тройник на 45 гр
    будет удобнее. Он чуть дороже чем на 90 гр, но оно того стоит...
     
  6. Staskenig
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86

    Staskenig

    Живу здесь

    Staskenig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Калининград
    Понял, спасибо. Будем тогда мыслить иначе в плане размещение котла и дымохода
     
  7. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    В принципе можно. Работать будет.
    Но я сделал бы так:
    - подъем вверх на метр при помощи тройника или отвода на 90 гр
    - затем переход на горизонталь отводом на 90 гр и вход в дымоход

    И не мешало бы при указать тип котла.
    Кстати в инструкции к котлу должно быть прописано как подключиться к дымоходу!
     
  8. Staskenig
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86

    Staskenig

    Живу здесь

    Staskenig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Калининград
    Да там и говорится, что выход к дымоходу прямиком в трубу. Без изгибов и пр.
     
  9. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Выложите инструкцию - разберемся.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.908
    Благодарности:
    6.854

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.908
    Благодарности:
    6.854
    Адрес:
    Москва
    Горизонтальный меньше полуметра - ничего критичного, если компановка другого не позволяет сделать. Но можно ведь развернуть это колено, как предложил @Вордъ, под 45 гр вверх и войти в канал в 45 -й тройник или вторым 45-м коленом в прямой тройник (если 45-й по каким-то причинам не подойдет - геометрия, габариты). У Вас основной канал керамический?
     
  11. Staskenig
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86

    Staskenig

    Живу здесь

    Staskenig

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Калининград
    Это как вариант. Учту и его.

    Сейчас я решаю как лучше сделать раскладку плит. В случае с горизонтальным коленом, монолитный участок длинной стороной будет опираться на несущую стену, что есть хорошо. Если размещать дымоход и котел по правилам, тогда монолит будет висеть на двух плитах, что хуже относительно первого варианта, хоть и не критично. Самого котла и дымохода еще нет и именно по этому есть "подвижки" как лучше сделать. Вот и "прицениваюсь" к различным вариантам.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Как Вы это видите?
    Схемку можно посмотреть?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Почему вы так решили?