CO с естесвенной циркуляцией для домика в Челябинске

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Uralo4ka, 21.03.14.

  1. Uralo4ka
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Uralo4ka

    Участник

    Uralo4ka

    Участник

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск
    CO с естесвенной циркуляцией для домика в Челябинске
    Добрый день уважаемые форумчане, (*)!
    Не откажите в помощи даме, по теме тепла в доме.
    Постараюсь быть краткой и задавать обдуманные вопросы.
    Вводные данные:
    Город Челябинск
    Дом из газобетона –стена 40 см, полутораэтажный
    Общая площадь дома 120 кв. м
    Периметр 1-2 этажа 31 м. п

    Радиаторы KONNER Модерн 500
    Тепловой поток одно секции 150 Вт. (так ли это в реальности?)

    31 м. п *2= 62 секций на 1 этаж
    31 м. п*1,5= 47 секций на 2 этаж
    Всего необходимо 109 секций радиаторов, но в 2 местах низкие окна (до окна 35см), поэтому планируется устройство регистра из параллельных труб, по примеру как на картинке РегистрСамод. jpg

    Итого расчет ведётся из расчета 97 секций радиатора + «самодельные»
    Теплоотдача радиаторов на дом:
    97*150 ватт=14550
    Теплоотдача трубы по периметру
    31*2*100 ватт\метр=6 200 ватт
    + самодельные участки радиаторов
    3 п. м*100 ватт\метр= 300 ватт

    Итого общая мощность системы 21,05 Квт

    Котельная планируется в пристройке на уровне 1 этажа (Рис. 1 этаж)
    Котел ТТ КС-ТГЖ-25 Яик
    Мощность, кВт: 25

    1 ветка -37.6м.п
    2ветка -33 п. м

    Вопросы:
    1. Как правильно подсоединить радиатор №1 ? (рис Аксонометрия)
    2. Правильно ли все посчитала?
    3. Есть ли "узкие" места при такой схеме?

    Заранее благодарю за помощь и прошу строго не судить за рисунки- нарисовала как смогла
    С уважением Надежда.
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
    • Аксонаметрия.jpg
    Последнее редактирование модератором: 23.03.14
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Uralo4ka, по схеме вертикальной однотрубной не хотите соединить радиаторы первого и второго этажей?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello:

    В "реальности", скорее всего, ок. 100 Вт (70/50/20).
    Но тем не менее, "рекомендации" по расчету" восприняты "нужные":
    "Нестыковка" в мощности радиаторов вышла в 109х100 (~ 11 кВт) вместо 14,5 кВт.
    На 2-м этаже, более "горячем", ~ 3800 Вт, 1-й 3100 Вт.

    18, 25 кВт. :um:
    Если "растопить" до 95*, то и ..26 кВт.

    Трудно будет "закипятить" систему, если "расчет" тепловой мощности системы ..удался. (26 кВт)

    Можно так, как на рис. Ду20.
    Если надо совсем "сильнее" - обратку радиатора вниз, в трубу 1-го этажа.
    "Узкими" местами могут быть общие для обоих крыльев участки - гл. стояк и общая обратка на котел. Их можно расширить до д76. Можно предусмотреть и 2 патрубка "под насос", по обе стороны шар. крана, врезанного в общую обратку котла. (для ликвидации "недостатков").

    Хорошие рисунки. :super:
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    скорее не рисунки, а понимание. с 76 полностью согласен, только не понятен материал труб (мож не увидел).
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, если судить по расчёту
    Ду50 - сталь.
     
  6. Uralo4ka
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Uralo4ka

    Участник

    Uralo4ka

    Участник

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо всем ответившим:hello:
    По материалу труб забыла написать -действительно стальные трубы.
    По рекомендациям уважаемого Lyko, нарисовала обвязку котла. проверьте, пожалуйста.
    В частности возникли вопросы:
    1. не смогла расчитать объем расширительного бочка, знаю что он должен быть 10% от емкости системы, трубность вызвал объем в трубах :|:. может быть по опыту подскажите ориентировачные размеры?
    2. Диаметр труб на патрубке "Под насос". Наверное Ду20- это мало?
    Заранее благодарю за помощь.
    С уважением Надежда
     

    Вложения:

    • обвязка котла Uralo4ka.jpg
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    В 1метре Ду50 =1,96 ~ 2 литра воды, умножаете на метраж, он у Вас в аксонометрии весь указан + ёмкость котла (паспорт котла) + общее кол-во в радиаторах, "навскидку" 0,4..0,45 литра/секция.
    от 4 до 10%. Большая ёмкость РБ, реже подпитываете систему:super:.
    Всё соответствует рекомендациям, единственное, чисто из опыта, сигнальную трубку не сталь, из материала не подверженного коррозии, ПП, МП.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Поправил рис.

    РѕР±РІСЏР·РєР° котла Uralo4ka.jpg Насосный узел: IMG_8250n.jpg
    Подробности узла - здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-2 (№ 15,22)
     
  9. Uralo4ka
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Uralo4ka

    Участник

    Uralo4ka

    Участник

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день уважаемые специалисты!
    "Вплотную" подошли к началу монтажа системы, и вновь появились вопросы, хотя казалось то все просто. В последнем посте, уважаемый Lyko, не зря мне нарисовал вопрос о выходе из котла. Оказывается что выход ДУ 50. Отсюда вопрос- имеет ли смысл делать переход на ДУ 76- для главного стояка, если все таки в системе будет насос, и ЕЦ лишь на аварийный случай?
    Заранее благодарю за ответы!
    Надежда
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Переход на Ду76, ЕЦ в приоритете, а насос... нуууу так, чтобы был... как у всех. Будете Вы его включать "?"
     
  11. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    Респект:hello: за основательную подготовку и грамотные вопросы (иные мужики-технари отдыхают).
    Внесу свои пять копеек по байпасному узлу по "форумной" схеме-может чем поможет для наглядности.
    Сделали с использованием американок. 3 байпас.JPG Насос как видите...отдыхает!

    После запуска и вспомнили то про него ч/з пару дней-включили проверить-работает-больше не включали. Может в межсезонье только и понадобиться.
     
  12. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Интересно подойдет ли сюда шаровый обратный клапан ?
     
  13. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    Кстати а что за "шаровый" ОК.
    У нас стоит "форумный" лепестковый-хлопушка.
    Работает прекрасно, да и устройство там:super:...нечему ломаться.
    Тут недалеко "мощная" тема есть- на тему ОК для автодевайса ЕЦ/ПЦ.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Подозреваю, что имелся в виду вот такой клапан.
    Поплавковый обратный клапан_2.jpg
     
  15. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.924
    Адрес:
    Набережные Челны
    Да да вспомнил-читал в теме ув. ASN-говорят надежные но купить нереально.
    Я (как и все видимо) лепестковый то ждал месяц под заказ, и то- заказывал ИТАП, привезли ТООчно не ИТАП но по цене оного...-плюнул/поставил монтировать то надо было.