    Покритикуйте схему обвязки котла
    Добрый день,
    Нарисовал схему, руководствуясь инструкциями на котел и на бойлер. Теплый пол подключается напрямую без смесительного узла, поскольку котел конденсационный низкотемпературный: Baxi Duo-Tec Compact 1.24. После прочтения дискуссии в соседней ветке по ТП+ Конденсационный котел, решил отказаться от рециркуляции, поскольку котел имеет гистерезис по температуре всего 3 градуса, таким образом котел будет постоянно тактовать. Потребители ХВС, ГВС: 1 этаж - мойка, раковина, унитаз, посудомоечная машина, 2 этаж - душевая кабина, ванна, раковина, унитаз, стиралка. Длина линии до этажных коллекторов ГВС, ХВС - максимум 7 метров.
    1 вариант с рециркуляцией и полотенцесушителем:
    2 вариант без рециркуляции:
    Подскажите, пожалуйста, на каком варианте лучше остановиться и есть ли принципиальные ошибки в схеме.
     
  2. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
  3. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    8.916

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    8.916
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с чего вы это взяли ?
    Ну и загрузку бойлера надо правильно сделать.
     
  5. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо, что обратили внимание на мой "опус". Про тактование сделал вывод после прочтения ветки "ВТП + конденсационный котел - 2". Ребята там обсуждали, что дельта по температуре ГВС котла Baxi настроена на 3 градуса и не меняется. Отсюда делаю вывод, что полотенцесушитель будет быстро остужать воду в бойлере и котел будет включаться на подогрев ГВС.
    И второе, что значит "загрузка бойлера"? Ориентировался на инструкции к котлу и к бойлеру. Где конкретно ошибка?
     
  6. gutnik795
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    gutnik795

    Живу здесь

    gutnik795

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Doca123 Доброго времени суток, решил и я вставить свои пять копеек, так как нашол то что интересует меня в данный момент. Немогу понять что не так. Одно замечание, зачем 32 трубу на теплообменник бойлера?
     
  7. gutnik795
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    gutnik795

    Живу здесь

    gutnik795

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Забыл спросить как работает насос рециркуляции? Постоянно?
     
  8. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    Присоединительный размер на теплообменнике бойлера - 1", поэтому для исключения заужения решил применить 32 трубу.
    Насколько я понял делают по-разному. Кто-то управляет насосом от внешнего контроллера, кто-то просто таймер ставит, ну и в самом простом случае можно постоянно гонять.
     
  9. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Не правильно вы нарисовали - смесительный узел нужен для поддержания требуемой температуры в системе теплого пола и на температуру обратки перед котлом не влияет. Температура поверхности пола должна быть в пределах 21-29 С, соответственно температура теплоносителя в трубе должна быть в пределах 40-45 С, при нарисованной схеме температура поверхности пола у вас будет градусов 40 - и нарушение норм и не очень комфортно.
    Полотенцесушитель "быстро" бойлер не остудит, а вот отсутствие контура циркуляции сделает вашу жизнь значительно менее комфортной и значительно увеличит расход воды и не много но расход расход тепла на нагрев ГВС, поскольку хоть и 7 метров но воду будете сливать пока не пойдет горячая.
    Да и трубы у вас переразмерены - циркуляция 25 на 2 с/у!
     
  10. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Насос циркуляции как правило работает либо по времени, либо по температуре, для бюджетных решений есть насосы Grundfos серии UP - одноступенчатые. Модели BU, BUT, имеют встроенный таймер, а BT, BUT встроенный термостат. Термостат может быть отрегулирован на выключение насоса, при достижении жидкости установленного значения температуры. Диапазон регулировки, 35–65ºС. Заводская регулировка 35ºС. С помощью таймера с суточной шкалой, в нужное время насос включится.
     
  11. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Присоединительный размер 1", т. е. Ду 25 - соответсвенно и трубу можно Ду 25. Пластиковые трубы по наружному диаметру, стальные по внутреннему.
     
  12. Doca123
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31

    Doca123

    Участник

    Doca123

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    Котел выдает от 25 градусов. Поэтому смесительный узел не нужен.
    Вот за это спасибо, буду думать!
     
  13. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Т. е. вы хотите сказать, что у вас не предусмотрено радиаторное отопление вообще? Если так, то судя по гидравлике котла можно обойтись без смесителя на теплый пол. Однако если верить схеме в паспорте, в котле стоит не смесительный узел а переключающий. Температура теплоносителя контура бойлера для обеспечения нагрева 60-70С. Т. е. при подключении бойлера к котлу и его автоматике у вас будет работать либо контур отопления (теплый пол), либо контур ГВС.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    8.916

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    8.916
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничё страшненького, это стандартная схема любого оборудования. приоритет ГВС называется :)].
    но на некотором оборудовании можно принудительно включить параллельный режим.
    здесь он не нужен.
     
  15. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Ну не очень я люблю настенники... То ли дело приоритет на нормальном смесительном контуре...