Прошу оценки, критики - корректировки задуманной мною балки. пролет 4.5 метра соответственно балка 4.5м / 0.2м/ 0.4м где 0.4 - высота, 4.5 - длина, 0.2 -ширина. балка будет залита вместе с фундаментом и делить его на две половины, марка бетона м250 армирование - в нижней части балки 3 прута 2 из них d- 18мм третий d - 14 мм, в верхней части 2 прута d - 14 мм поперечные прутья с шагом 15см d - 8 мм отстояние арматуры от края бетона стандартное 5см. планируемая нагрузка - лаги с опорой на балку (пол утепленный деревянный), стена 1.1 куба керамзитоблоком (около 1000 - 1500 кг), кровля двускатная обычная (без мансарды, или с мансардой пока не решил, зависит в том числе от возможностей предложенной мною балки). интересует не прогнется ли балка, и не повлияет ли балка отрицательно на ленточный фундамент в ввиду своей монолитности с ним ?
Балка тащит 2 тонны/п.м. равномерно распределенной нагрузки по всей длине балки. это не шибко много. речь только об изгибающих моментах. хомуты в балке тоже надо бы верно поставить. Сколько нагрузки приходит на балку понять по Вашему описанию не могу. нужен разрез по стене с пирогами перекрытия и планы.
Приложил файл для просмотра программой архикад в формате bpn. я не строитель не программист и с архикадом работаю впервые. благодарю за инфу по поводу нагрузки в 2 тонны на п/м так как попытка понять сопромат мне сходу не далась, эта наука для профессионалов на 3д картинке между балкой и погребом расстояние около 20 см т. е. без опоры на последний. Фундамент мелко заглубленный на песчаной подушке 30см, подушка на суглинке, угв 8-10 метров по весне вода в погребе на глубине 2.5 метра на появляется, глубина промерзания 2.2метра.
Угв 8-10 метров по весне вода в погребе на глубине 2.5 метра на появляется, глубина промерзания 2.2метра.[/quote] (читать как - "на глубине 2.5 метра не появляется"0 - ОЧЕПЯТКА
Архикадом не владею. дайте расстояния между осями 1-2 и 2-3 и расскажите еще раз толком, из чего пол первого этажа, который опирается на проверяемую балку, из чего перегородка и ее толщина и высота, что будет на чердаке (закрытое помещение или жилое пространство), из чего конструкции потолка (или пола чердака), и опирается ли кровля на среднюю стену. на последний вопрос ответ, видимо, да. опирается коньком?
Расстояние между осями 1 и 2 по фундаменту состовляет 3.25м, от края бетона до края бетона 3м. размеры фундамента 5.1 м Х 6.1 м размеры здания 5м Х 6м. пол - лаги, и половая доска 600х50х200, внутри минвата (каменая вата - типа урса), снизу доска дюймовка, стена на балке керамзитоблок шириной около 10см объем от 0.9 до 1.1 куба. Кровля лаги - доска 50х200х6000 сверху снизу доска дюймовка внутри таже минвата. в нутри дома натяжной потолок. наиболее вероятен вариант - кровля опора коньком, чердак не жилой .
Я верно понимаю, что балка идет вдоль оси 2? с пола 750кг/п.м., стена 750кг/п.м. вот уже 1,5тонны сама балка еще 220кг/п.м. думаю, с кровли еще соберется килограмм 750 почти наверняка так что вроде как маловато заармирована балочка. я бы ставил не меньше 3 диам. 18 А-III, а учитывая возможные косяки при исполнении балочки и того факта, что все это считает не пойми кто не пойми откуда, и того больше поперечная арматура из хомутов (вокруг продольных стержней) диам. 6 А-III шаг 200, первый хомут на расстоянии не менее 50мм от опоры. загибы хомутов 90мм. защитные слои бетона для арматуры со стороны земли по 40мм
Да балка вдоль оси 2. спасибо за то что отвечаете. если возьму 3 прута 20 А III ? 22 наверное уже будет много для 20 см балки ?
Я думаю, что 3диам. 18 достаточно будет. учитывая, что в стене будет проем и вряд ли будет у Вас 200кг на кв. м. полезной нагрузки.
Нет - утежелять пол или крышу в планы не входит. я понял примерно на что способна моя балка. мансардный этаж тоже теперь 100 % исключается
@dok43, 20ку не ставьте. слишком малы расстояния между стержнями. для трех стержней 18мм тоже в общем не очень комфортно. я бы расширил балочку на 5 см по возможности.