    Прошу оценки, критики - корректировки задуманной мною балки. пролет 4.5 метра соответственно балка 4.5м / 0.2м/ 0.4м где 0.4 - высота, 4.5 - длина, 0.2 -ширина. балка будет залита вместе с фундаментом и делить его на две половины, марка бетона м250 армирование - в нижней части балки 3 прута 2 из них d- 18мм третий d - 14 мм, в верхней части 2 прута d - 14 мм поперечные прутья с шагом 15см d - 8 мм отстояние арматуры от края бетона стандартное 5см. планируемая нагрузка - лаги с опорой на балку (пол утепленный деревянный), стена 1.1 куба керамзитоблоком (около 1000 - 1500 кг), кровля двускатная обычная (без мансарды, или с мансардой пока не решил, зависит в том числе от возможностей предложенной мною балки). интересует не прогнется ли балка, и не повлияет ли балка отрицательно на ленточный фундамент в ввиду своей монолитности с ним ?
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Балка тащит 2 тонны/п.м. равномерно распределенной нагрузки по всей длине балки. это не шибко много. речь только об изгибающих моментах. хомуты в балке тоже надо бы верно поставить.
    Сколько нагрузки приходит на балку понять по Вашему описанию не могу.
    нужен разрез по стене с пирогами перекрытия и планы.
     
    Последнее редактирование: 25.05.14
  3. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
  4. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Приложил файл для просмотра программой архикад в формате bpn. я не строитель не программист и с архикадом работаю впервые. благодарю за инфу по поводу нагрузки в 2 тонны на п/м так как попытка понять сопромат мне сходу не далась, эта наука для профессионалов :) на 3д картинке между балкой и погребом расстояние около 20 см т. е. без опоры на последний. Фундамент мелко заглубленный на песчаной подушке 30см, подушка на суглинке, угв 8-10 метров по весне вода в погребе на глубине 2.5 метра на появляется, глубина промерзания 2.2метра.
     

    Вложения:

  5. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Угв 8-10 метров по весне вода в погребе на глубине 2.5 метра на появляется, глубина промерзания 2.2метра.[/quote] (читать как - "на глубине 2.5 метра не появляется"0 - ОЧЕПЯТКА
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Архикадом не владею. дайте расстояния между осями 1-2 и 2-3 и расскажите еще раз толком, из чего пол первого этажа, который опирается на проверяемую балку, из чего перегородка и ее толщина и высота, что будет на чердаке (закрытое помещение или жилое пространство), из чего конструкции потолка (или пола чердака), и опирается ли кровля на среднюю стену. на последний вопрос ответ, видимо, да. опирается коньком?
     
  7. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Расстояние между осями 1 и 2 по фундаменту состовляет 3.25м, от края бетона до края бетона 3м. размеры фундамента 5.1 м Х 6.1 м размеры здания 5м Х 6м. пол - лаги, и половая доска 600х50х200, внутри минвата (каменая вата - типа урса), снизу доска дюймовка, стена на балке керамзитоблок шириной около 10см объем от 0.9 до 1.1 куба. Кровля лаги - доска 50х200х6000 сверху снизу доска дюймовка внутри таже минвата. в нутри дома натяжной потолок. наиболее вероятен вариант - кровля опора коньком, чердак не жилой .
     
  8. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Высота перегородки 3м
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Я верно понимаю, что балка идет вдоль оси 2?
    с пола 750кг/п.м., стена 750кг/п.м. вот уже 1,5тонны
    сама балка еще 220кг/п.м.
    думаю, с кровли еще соберется килограмм 750 почти наверняка
    так что вроде как маловато заармирована балочка.
    я бы ставил не меньше 3 диам. 18 А-III, а учитывая возможные косяки при исполнении балочки и того факта, что все это считает не пойми кто не пойми откуда, и того больше
    поперечная арматура из хомутов (вокруг продольных стержней) диам. 6 А-III шаг 200, первый хомут на расстоянии не менее 50мм от опоры. загибы хомутов 90мм.
    защитные слои бетона для арматуры со стороны земли по 40мм
     
  10. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Да балка вдоль оси 2. спасибо за то что отвечаете. если возьму 3 прута 20 А III ? 22 наверное уже будет много для 20 см балки ?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Я думаю, что 3диам. 18 достаточно будет. учитывая, что в стене будет проем и вряд ли будет у Вас 200кг на кв. м. полезной нагрузки.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Надеюсь, что теплые полы и стяжки не планируются в доме
     
  13. dok43
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196

    dok43

    Участник

    dok43

    Участник

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет :) - утежелять пол или крышу в планы не входит. я понял примерно на что способна моя балка. мансардный этаж тоже теперь 100 % исключается
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @dok43, 20ку не ставьте. слишком малы расстояния между стержнями. для трех стержней 18мм тоже в общем не очень комфортно. я бы расширил балочку на 5 см по возможности.