Здраствуйте. Подскажите пожалуйста такую вещь... У меня есть уличный щиток, в который от лэп приходят три фазы и ноль. В техусловиях заявлено 15 киловатт. Рабочие поставили вводной автомат С40 и автоматы для розеток в щитке С25. Так вот вопрос. Если я в доме включу приборов на 15 киловатт - не сработает ли вводной автомат С40? Я считал так: 15000 / 220 = 68.18 А Тоесть чтобы обеспечивать возможную нагрузку в 15 киловатт, вводной автомат должен был быть не менее чем на 68 ампер. Или я не прав в своих расчётах?
Вы забыли про три фазы. Фактически вам дали 220*40*3=26,5 киловатт постоянно и до 40 киловатт кратковременно (в пределах часа). Неправы. И можете тихо радоваться. А вот по поводу автоматов на розетки радоваться не надо. Надпись на розетках "16 ампер" видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые розеточные группы. Под автоматом 25 ампер розетка, в которую включены несколько электроприборов (через удлинитель, через тройник) может и должна гореть. Обычно вместе с проводкой и домом.
Ага. Тоесть обозначение С40 - это имеется ввиду на каждую фазу? Получается, что с каждой фазы я смогу тянуть 220*40 = 8.8 киловатта?
Да. Да. Это номинальный режим, а максимально до 12кВт. Но есть еще одна печальная новость для Вас - сечение проводов! У Вас вся разводка в щите сделана 6 мм кв., а это максимум 32А. Для того чтобы воспользоваться всеми прелестями вводного АВ 40А, нужно переделать все подключения в щитке проводом не менее 10 мм кв.
Да. Оно означает, что автомат обязан выдерживать постоянно ток не менее 45 ампер в каждой фазе независимо от других, обязан мгновенно отключаться при токе от 200 до 400 ампер в любой фазе, и должен выдерживать ограниченное время перегрузки в диапазоне от 45 до 200 ампер. Точные графики есть на форуме. Да, но в сумме в пределах общей уставки ограничителя мощности, который есть на фото. Что вам там выставили? И не забудьте поменять автоматы на розеточных группах. Стандартно 6 ампер на освещение, 10 или 16 ампер на розетки. Этого более чем достаточно с учётом характеристик автомата по перегрузке и времени: исправный автомат С10 позволяет вскипятить два двухкиловаттных чайника одновременно Кстати. Чем у вас сделана проводка в доме? Сечение и марка провода.
40 А автомат в вашем случае может привести к тому, что вас потребуют его поменять, так как он не соответствует ТУ на ЭУ. и будете вы сдавать объект 2 раза.
@AlexeyL, Дома пока нет. Вся электрика - это пока что только этот вот вводной щиток. Ни щитке там ниже ещё - пара розеток для рабочих нужд. На ограничителе - 15 киловатт. Так что больше я и не планирую потреблять. Я почему спросил... Рабочие жаловались на днях, что автомат выключался. Вот я и подумал, что он совсем не тянет.
При этом действительно отключился С40 на вводе, и не отключился С25 под ним? Это может означать, что какой-то автомат неисправен. Или рабочие подключались прямо к щиту, мимо выходных автоматов. В любом случае - плохо и опасно, надо разбираться, пока не загорелись. Но, возможно, рабочие просто коротнули что-то. При коротком замыкании разница в номиналах обычных автоматов - 40 или 25 - значения не имеет. Может срабатывать любой, обычно срабатывают все автоматы в цепочке.
Присоединяюсь к мнению Alex992 - все абсолютно правильно! Добавлю: автоматы лучше выбрать с характеристикой В. И какой смысл в таком случае загрублять защиту?
Наверное, в том, что ограничитель мощности умнее, чем автомат. Позволяет потребителю брать по одной фазе больше, чем ровно треть мощности. Сам включается после снятия перегрузки. На долю вводного автомата остаются функции рубильника и защиты от короткого замыкания внутри щита.