Проект септика из ж/б колец, с последующим редактированием и фотоотчетом

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Cruetly, 23.05.14.

  1. Cruetly
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27

    Cruetly

    Участник

    Cruetly

    Участник

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Проект септика из ж/б колец, с последующим редактированием и фотоотчетом
    Всем привет. Я тут первый раз так что не обессудьте
    Купили родителям дом, для постоянного проживания, на данном этапе необходимо установить септик для четырёх человек.
    Начитавшись в интернете различной информации и применив все накопленные знания, набросал в автокаде чертеж конкретно нашего случая, но как всегда остались непонятные моменты. Участок с естественный уклоном, пока не знаю каким именно, но я думаю он удовлетворяет требованиям по уклону сточных труб, больше чем 20 промилле.
    Итак. Сразу скажу что дом не мансардный а полноценно двух этажный с чердаком, а не так как начертил на рисунке (когда чертил подумал что это не важно) Планировку дома планируется (тавтология) делать такой, что водоснабжение будет только в одной комнате только на первом этаже, и водоотведение соответственно тоже.
    Септик планируем делать двухкамерный из ж/б колец d=1.5 h=0.9
    Первый колодец накопительный - 3 кольца, второй дренирующий - 2 кольца
    Для наглядности на чертеже синим цветом пронумеровал спорные для меня моменты, которые хотелось бы с вами обсудить.
    1:). Важны ли разница в глубине установки первого и второго колодца, обязательно ли их устанавливать на одну глубину, или нет, если нет то чем руководствоваться
    2. :)Фильтрующая засыпка. Нужна или нет? Сомнение вносит тема на нашем форуме про Ошибки при строительстве ЛОС
    Цитата: "Засыпка в фильтрующий колодец, располагаемый после септика или очистной установки фильтрующей загрузки (щебня, песка, гравия и т. п.).

    Основная очистка/утилизация стоков происходит в почве/грунте. Регулярная промывка/замена фильтрующей загрузки дело хлопотное и малоприятное. Колодец без фильтрующей загрузки можно называть поглощающим. Мною не замечено снижение срока службы поглощающего колодца без фильтрующей загрузки."
    3. :) Расстояние между колодцев, нужно оно или нет? Хотелось бы сделать его минимальным, для уменьшения земельных работ, чтобы вырыть один котлован на два колодца.
    4. :) Разница высот между входной и выходной трубой в первом колодце. Нужна ли она, зачем и почему?
    5. :) На какой высоте устанавливать входную трубу в первом колодце относительно самого колодца, Можно ли её установить почти под потолок? Тем самым увеличится полезный объём септика. Или же там нужен определённый объём воздуха, для брожения или еще чего ?
    6. :) Планирую закопать канализационную трубу ниже уровня промерзания грунтов, а именно - 2м,
    Необходимая ли эта мера или можно обойтись 0.5м+утеплитель и это выйдет легче по трудозатратам и не сильно дорого, и в целом выгодней (0.5м можно копнуть лопатой, а 2м что-то сомневаюсь)
    7. :) Все сливные трубы делаются с уклоном к стояку?
    8. :) Колпак фановой трубы. Нужен или нет. И на какую высоту выводить трубу? Сомнения вносит уже упомянутая тема про ошибки в строительстве ЛОС.
    Цитата " Стояк выводится на 0,15…0,3 метров (0,2метра) выше кровли. Никаких дефлекторов не допускается. Если кровля, эксплуатируемая, то высота стояка не менее 3 метров."
    Как я понял отсутствие колпака аргументируется тем, что зимой, при выходе из трубы теплого воздуха, на нем образуется конденсат, и замерзает, что может привести к поломке вентиляции.
    А как насчет осадков, без колпака осадки будут попадать в трубу, и стекать в септик что уменьшит его срок службы, или же площадь трубы незначительна, и всё будет хорошо?
    А вот чем обусловлена не большая высота вывода стояка за кроплю? В той статье написано что она должна быть ниже высоты снежного покрова, в среднем 0.2м ,непонятно.
    9. :) При таком плане, получается не большой рабочий объём септика, это нормально или его можно увеличить?
    10. :) Необходимы ли все эти тройники?
    11. :) Вентиляционную трубу устанавливать только во втором колодце или же в первом тоже
    Буду редактировать чертеж пока не получу правильный септик.
    Потом постараюсь сделать фото отчет об установке септика
    Заранее спасибо тем кто не поленился прочитать и откликнулся)

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    1. На одном уровне делают в случае установки в одной яме - так проще копать (когда дно плоское, а не ступенькой) и не поплывет.
    2. Нужна, но лучше делать ее снаружи
    3. Желательно, но не обязательно.
    4. Нужна минимальная - как допуск при строительстве (сделать это с миллиметровой точностью могут очень немногие, если вообще кто-то может)
    5. На какой удобно. Можно, но сверху желательно иметь доступ к тройнику - мало ли что
    6. По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. Но это для поверхности, над которой нет снега. Если снег есть - можно еще выше (в Подмосковье, говорят, под снегом больше чем на полметра, а то и того меньше, не промерзает)
    7. Да. Вода вверх не течет
    8. Нет. Вода не проблема (это же канализация!). Если сделать высоким - зимой может перемерзнуть. Выше на 0.2 метра, вы прочитали неверно или там ошибка
    9. Септик должен быть объемом, равным трехсуточному водопотреблению (можно больше)
    10. Первые две да (но нарисовано у вас неверно), последний - нет
    11. В конце магистрали (на рисунке - правильно)
     
  3. Cruetly
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27

    Cruetly

    Участник

    Cruetly

    Участник

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Не понял, всё-таки вход в первый колодец и выход во второй должны быть на одном уровне? или на разном?

    Снаружи чего? На чертеже она ровно под дренирующим колодцем
    А для чего желательно?
    У меня в Красноярске средняя глубина промерзания вообще 2.2м ,думаю всё таки закопать на 2м+сверху пустить узкую полоску пенополистерола миллиметров 20
    Вы справа на лева их считаете?) тоесть тройники только в первом колодце? И что именно не верно нарисовано
    P. S.: Еще не знаю делать ли обмазочную гидроизоляцию, битумной мастикой например, нужна она или нет, или от марки бетона зависит?
    На какой раствор ставить кольца друг на друга? На гидроизаляционный цементный раствор?
     
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    На одном с точностью до миллиметра. Вы сможете это обеспечить при строительстве?

    Снаружи колодца
    Для обеспечения площади поверхности на которой будет развиваться соответствующая микрофлора

    Я считаю по пути движения стока, от входа к выходу. Неверно что они в воздухе висят, а должны быть в сток погружены. Посмотрите типовую схему.
     
  5. Cruetly
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27

    Cruetly

    Участник

    Cruetly

    Участник

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Перечертил немного.
    Решил для уменьшения земельных работ закопать трубу не так глубоко, закопать на 0.7м и укутать в скарлупу из Пенополистерола 50мм.
    Отсюда глубина ямы тоже значительно уменьшается, всё таки хочу рыть яму "ступенькой"
    Остальное видно по чертежу
    Оцените пожалуйста такой вариант. Меня беспокоит один момент: не будет ли промерзать труба, и сам септик.
    [​IMG]
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Это годный вариант.
    Приточную трубу так высоко делать не надо - 60-70 см над землей достаточно.
    Хватит ли вам такого размера фильтрующего колодца - не знаю.
     
  7. Jenku
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Jenku

    Новичок

    Jenku

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Снаружи колодца

    Добрый вечер! Совершенно запутался, так внутри колодца щебеночную подсыпку не надо, достаточно снаружи отсыпать?
     
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Да
     
  9. Jenku
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Jenku

    Новичок

    Jenku

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Евгений доброе утро! Простите за дотошность, но хочу уточнить чтобы не было "непоняток": на последнюю схему Cruetly вы сказали, что это годный вариант, так значит щебень под основание фильтрующего колодца все же надо, как и отсыпка снаружи, а вот внутри колодца она лишняя? В действительности этапы строительства моего дома дошли до септика, вот и цепляюсь к мелочам, чтобы не допустить ошибки.
     
  10. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    @Евгений Фадеев, подскажите - при такой схеме можно добиться что бы весной или при таяниях "под крышку" эти чудные кольца не затапливало, или нереально?
    Сам думаю похоже делать, но не хочется иметь затопленные ёмкости... :(
    Или проще типа ТАНКа герметичную
    ёмкость, работающиу по такому же как понял (простому, не ЛОС) принципу 2-х переливных камер вкопать?
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Сверху - можно. Планировка грунта от горловины.

    Она не то чтобы лишняя... Но проще и дешевле ее не делать. Под основание да, желательно, но тоже не обязательно.
     
  12. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.267
    Адрес:
    Москва
    В смысле - от верховодки защитить "глиной" или гидроизоляцией?
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Примерно так, да. Но скорее всего не получится - бетон воду пропускает, так что влага вокруг все равно будет.
     
  14. пров
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    355

    пров

    Живу здесь

    пров

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва-область
    Разве не нужен выход из фильтра? Мало ли, заилится, не успеет вода уйти.
     
  15. Solynin
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Solynin

    Участник

    Solynin

    Участник

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    У меня примерно такой же септик. Два колодца. Примерно через 2 года использования обнаружил переполнение системы, решил что произошло заиливание дна. Сделал рядом с колодцами дополнительный участок, площадью 2м*5м на глубине примерно 2 метра, засыпал щебнем и вывел туда трубу из 2-го колодца. Но примерно через год и этот участок заилился и вода стала подниматься. Пришлось опускать во второй колодец аварийный насос для откачки в общественную канаву. Но в этом году аварийный насос работает почти постоянно, из чего делаю вывод, что все возможные варианты ухода воды в землю заилились. Думая над необходимостью покупки Топаза задался вопросом. А почему из моих колодцев не сделать практически ТОПАЗ? Куплю два воздушных компрессора, запущу их в свои два колодца, и процесс пойдет, и вода в канаву будет отводиться почти чистая. Что думаете?