Добрый день, форумчане! Проверил поиском форум, но не нашел ответа на свой вопрос. Ситуация следующая. В прошлом году возвели монолитный цоколь, гидроизолировали в два слоя рулонной изоляцией Icopal Base, по обработанной праймером поверхности.(гидроизоляцию плиты выполняли по подбетонке, в последствии выпуски подбетонки загнули и наплавили на торцы плиты, а сверху вертикальную гидроизоляцию стен) Как оказалось выполнили монтаж некачественно и вода проникает между швами плиты и стен, а также в некоторых местах, где были шпильки. Сейчас принято решение откапывать и переделывать гидроизоялцию. Но есть один большой вопрос: узел премыканию гидроизоляции плиты и вертикальной изоляции. Дело в том что выпуски по сути отработали свой ресурс при первичном монтаже, что с ними делать сейчас и как защитить данный потенциально слабый узел - ответа нет. В приложении мой вариант монтажа - посоветуйте надежен ли он и какие еще есть варианты? Условные обозначения: Серым -бетон Желтым - старая изоляция Красным - новая изоляция.
А вот и не проще. 1. Правильная гидроизоляции - наружная 2. Пенетрон нужно наносить по всей поверхности 3. Я внутренней обработке пене трон и подобные - не доверяю. Если бы все было так просто - повсеместно применяли бы только его, а этого как видите нет P. S. Переделку выполнили, пролили - пока все ок Вопрос решен - тему можно закрывать.