    Добрый день всем участникам форума. У меня вопрос к профессионалам и просто знающим людям. Можно ли плиты перекрытия укладывать перпендикулярно друг к другу в рамкам одной плоскости. И можно ли плиты на одном этаже уложить вдоль, а на следующем этаже поперек плитам нижнего этажа? Схема расположения плит перекрытия по этажам:
     

    Вложения:

  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    @Oshtа, а можно вложения выложить как рисунки, чтоб без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет...:(
     
  3. Oshten
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Oshten

    Участник

    Oshten

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Майкоп
    @Oshten,
    с удовольствие хочу это сделать только не могу найти как отредактировать созданную тему
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Тему уже никак, можно только сообщение.
    Но проще выложить в новом сообщении.
     
  5. Oshten
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Oshten

    Участник

    Oshten

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Майкоп
    Вот расположение плит поэтажно
     

    Вложения:

    • перекрытие 1 этаж.jpg
    • перекрытие цоколь.jpg
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    Можно.

    Можно.
    Просто важно, чтобы опирание плит было только короткими сторонами и только на несущие стены.
    И второй момент: надо проверять нагрузку на фундамент, и в зависимости от этого делать разную ширину подошвы, чтобы нагрузка на грунт была одинаковая в разных частях фундамента.
     
  7. Oshten
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Oshten

    Участник

    Oshten

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Майкоп
    фундамент ленточный монолит полностью под всем домом, несущие стены внутренние 400 наружные 600, плиты опираются как бы не располагать только на несущие стены...
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.564
    Адрес:
    Москва
    @Oshten, тогда и не переживайте.
     
  9. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    881

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Тучково
    Присоединяюсь к max68.2011
    а вообще можно как хотите,
    плита вещь - надежная)

    в общем-то не строитель, но за 2 года насмотрелся на всякого,
    видел и плиты выдвигают на всю ширину стен (заход под 50 см) - это торговый центр, кстати
    пробивали дырки в каналах и заливали и цементировали их под маурлат...)

    по вашим рисункам - смутил, малый нахлест (заход на фундамент) планировать надо бы не менее - 15см, по факту там +- минус 5-10 см может получиться, у меня так вышло. планировал 4,80 плиты, по факту получилось что надо 5-ку