1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Рециркуляция ГВС + автоматический воздухоотводчик

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Blewzc, 23.04.14.

  1. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Рециркуляция ГВС + автоматический воздухоотводчик
    Сейчас схема следующая:

    03.png

    Проблема: когда насос долго не работает, в системе скапливается воздух, затем он попадает в насос при включении и не доходит до воздухоотводчика. Так и гоняет всухую. Как сделать правильно?
    1) Поставить насос вертикально, сверху тройник, воздухоотводчик поставить на прямой проход, выход сбоку на обратный клапан.
    2) Поставить воздухоотводчик до насоса. Тогда, возможно, поплавок воздухоотводчика опустится от разрежения давления в системе, и начнет работать наоборот. Напор насоса 8м. Давление на вход холодной воды иногда опускается до 1бар.

    Что посоветуете?
     
  2. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
  3. serg225
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292

    serg225

    Живу здесь

    serg225

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Владивосток
    А откуда там воздух?
     
  4. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Ну, с водой. Это же не отопление, где воздух можно один раз вывести.
     
  5. serg225
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292

    serg225

    Живу здесь

    serg225

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Владивосток
    Если система герметична, как он туда попадает. Я понимаю, что только при запуске может быть воздух, и он через краны должен выйти.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.14
  6. serg225
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292

    serg225

    Живу здесь

    serg225

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Владивосток
    Воздух нужно спустить в самой верхней точке, один раз.
     
  7. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    @Blewzc,
    upload_2014-5-17_11-38-59.png
    Как видно из рисунка, проток в насосе снизу вверх. :hello:
    Удачи.
     
  8. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Я насос поставил мощный, думал, нужно поднимать на высоту 6 метров. А система то замкнутая - напор нужен только на преодоление потерь в трубопроводе, а не на подъем. Поэтому воздух не успевает выйти через воздухоотводчик, а попадает опять в бойлер. И так по кругу. Кстати, даже воздухоотводчик в верхней точке не помог.
    Поставлю насос на меньший напор, а этот оставлю в резерве на случай поломки.
     
  9. МогучийКран
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    МогучийКран

    Живу здесь

    МогучийКран

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Из водопроводной воды.
     
  10. МогучийКран
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    МогучийКран

    Живу здесь

    МогучийКран

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    @Blewzc, воздушник надо ставить в верхней точке и желательно с местным расширением диа етра трубы.
     
  11. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Вы читали пост N8? :)
     
  12. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Как вариант, думаю поможет воздухосборник - небольшая емкость, где вход и воздухоотводчик сверху, а выход снизу.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.14
  13. МогучийКран
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    МогучийКран

    Живу здесь

    МогучийКран

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Читал. А Вы мой ответ весь прочитали или только первую половину?
     
  14. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Весь. И насколько нужно расширять диаметр? Есть формула. Ну не знаю, в зависимости от расхода там или еще чего? Получается тот же воздухосборник посути - а его можно и внизу установить, имхо. Нет?
     
  15. МогучийКран
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    МогучийКран

    Живу здесь

    МогучийКран

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Ставят его или в верхней точке системы, или на повороте, на котором вертикальный участок трубопровода переходит в горизонтальный.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.14