Дом остался без воды. Насос скважинный погружной Grundfos, работает 7 лет, проблем до сих пор не было (ну, пару раз горела красная лампа "вызвать мастера", когда напряжение падало до 150В). Сейчас, после очередного отключения и последующего включения электричества (у нас в селе это бывает раз в неделю), насос не включился. Сначала думал - низкое напряжение, но нет, все ОК, все приборы работают. С насосом следующее - в электронном пульте управления с интервалом в секунду или чуть меньше раздаются ритмичные щелчки, как будто реле. Никакие лампы на панели управления не горят, на нажатие включения нет реакции. Снял крышку, все провода на месте, контакты прочные. В такт щелчкам одновременно загораются и сразу гаснут пять лампочек (фото). Что делать? Без воды плохо же. Что это может быть? Help!
@Feanor, проверьте целостность мембраны в гидроаккумуляторе. Открутите крышечку ниппеля и нажмите на него, если потечет вода, вы попали на замену мембраны, а с блоком управления возможно все ОК.
Нет, я тоже думал, может из-за давления, поставил новый гидроаккумулятор (тот уже 7 лет служил) - безрезультатно!
@Feanor, Проверьте фазировку в CU301. Если не перепутаны фаза с нулем, откиньте блок в сторону. Попробуйте насос подключить напрямую. Главное чтоб насос живой был. (если верить 2 фото, насос работает на минимальных оборотах).
Как подключить насос напрямую, чтобы ничего в нем не спалить? Какие провода в пульте надо напрямую пустить с фазы и нуля? Насчет минимальных оборотов - вода не шла вообще.
Вынимаете из пульта сетевой кабель и погружной. Соединяете коричневый с коричневым, синий с синим, ж-зеленый с ж-зеленым. И в розетку. Из скважины должен появиться нарастающий гул работающего насоса. Если гул идет, вода тоже должна идти. Этим способом проверите сам насос, наличие воды в скважине и состояние трубопровода. Но, хочу предупредить, насос сам не отключится. Пульт пока в сторону. С ним отдельно разберемся.
Поздравляю. Для автоматического выключения насоса, вместо датчика давления, можно воткнуть реле давления (РМ 5 например). Теперь пульт. Можно при большом желании, заменить датчик давления на аналогичный отечественного производства. Или попросить на время у кого-нибудь. (мое мнение, грешит он). Различие между родным и отечественным аналогом только резьба. У Grundfos дюймовая, у наших метрическая. Так что, если есть желание, пробуйте. Попытка не пытка. Выкинуть никогда не поздно. Удачи.
Спасибо! Разобраться бы, где еще там этот датчик давления, сейчас посмотрел, ничего не откручивается - все припаяно к плате.
Эх. Не надо ничего отпаивать. Двухжильный экранированный провод в пульте, это его подключение. (на плате 5-6-7). Вот по этому проводу и отыщите. Он рядом. http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/ProductDetailCtrl?cmd=com.grundfos.webcaps.productdetail.commands.ProductDetailCommand&productnumber=96524504&freq=50&page=0&selectedRow=0&detailid=1400687777899
В общем, приехал мне новый пульт, установил, все работает как надо. Было бы хорошо, если еще и старый починить, попробую разобраться, провод с оплеткой видел, подключал, гляну. Хотя все работает как надо, вот эти два тоненьких проводка рядом с "голым", который идет в верхнюю клемму, у меня одинакового цвета, а не разные как у дилера на стенде, подключил наугад. Так же нет обозначения куда вставлять фазу, куда ночь - включил по памяти, как было раньше.