1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плавится провод от УЗО. Дайте плиз совет...

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mario78, 18.05.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Плавится провод от УЗО. Дайте плиз совет...
    Всем доброго времени суток.
    кратко предыстория.

    Сломалась крышка облицовочная распределительного щитка. Решил ее снять и увидел, что провод, идущий от УЗО к контактной планке (сорри, если не правильно называю) немного почернел на конце, а также сама планка, куда он приходит - оплавилась в этом месте.
    все остальное работает корректно.

    также периодически дергается напряжение в розетках в квартире (срабатывают бесперебойники на технике). Не знаю, связано это или нет... то ли по подъезду, то ли только у меня. Бывает очень редко и обычно днем, когда все соседи на работе.

    кратко характеристики
    все стоит легранд
    1. Входной автомат С63
    2. УЗО 25А 30мА
    3. Автомат С16 свет в ванной, туалете, кухне, вентиляторы в с/у, розетка в коридоре
    4. Автомат С16 свет комната + коридор
    5. Автомат С25 розетки комната
    6. Автомат С25 розетки кухня (холодильник, вытяжка + еще пара)
    7. Автомат С25 стиралка
    8. Автомат С25 посудомойка
    9. Автомат С25 духовка
    10. Автомат С32 варочная панель
    11. Автомат С25 розетки в ванной + в коридоре
    12. Автомат С25 розетки кухня (чайник, СВЧ, галогенки)

    кондеев нет.
    одновременно может работать почти все (стиралка + посудомойка + СВЧ + чайник (чайник + СВЧ - одновременно очень редко) или варочная панель + духовка). т. е. пиковая нагрузка может быть большой, но не продолжительной и редкой.

    УЗО подключен в контактной планке проводом явно бОльшего сечения, чем остальные автоматы. и именно в нем и есть проблема.

    Соответственно вопрос - что уважаемое сообщество подскажет (какие шаги), что менять, а что оставить? можно ли поменять оплавленную контактную группу в ящике (ящик ABB встраиваемый) или она только с ящиком идет?
    вообще ящий для горизонтального расположения, а его вкорячили вертикально (и он разломился в месте верхнего крепления... так что думаю, может и ящик поменять... но это еще бОльшие расходы (а деньги никто не печатает ...

    Заранее всем спасибо!
     

    Вложения:

    • WP_20140518_003.jpg
    • WP_20140518_012.jpg
    • WP_20140518_011.jpg
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот Легранд, видимо пока все это хозяйство и спасает.
    Ваше УЗО уже давно должно полыхать ярким пламенем, но пока еще пытается выжить.
    Бедненькое! :(
    Просто кошмар! :(
    Но зато ничего не выбивает! :no:

    Требуется замена УЗО минимум на 63А/30мА, если точнее пригласите нормального электрика, что бы он привел в порядок весь этот ужас.
    Причина оплавления - плохой контакт в клемме.
    Только менять! :(
     
  3. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное за оперативный ответ. вопрос - что менять? только УЗО? можно ли переподключить УЗО 63А/30мА r этой же планке в разъемы ниже или надо ее менять? продают ли их по Вашему опыту отдельно или только с ящиками? Надо ли что-то делать с проводами? Чем чревата замена УЗО на 63А (начитался, что есть УЗО, которые защищают от пожара, есть - от поражения током) - или это не из этой оперы? сорри, если туплю (

    если причина оплавления - просто плохой контакт в клемме - то зачем тогда УЗО менять, если оно работает и его не выбивает? может просто подключить по новой в новую клемму этой же контактной группы чуть ниже? на картинке видно, что там есть свободные места... или туда нельзя?

    может ли с этим быть связано скачки напряжения именно в розетках (свет не моргает при этом)? по идее автоматы и провода, которые отвечают за розетки - во первых это разные автоматы, а во вторых - они вроде выглядят нормально...

    найти бы еще нормального электрика... (ЭТО тоже делал электрик (а так придет, поменяет провод на новый, возьмет денег и все. (
     

    Вложения:

    • WP_20140518_005.jpg
  4. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  5. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Проблема в том, что если интернет не врет, то 63 на 30 найти достаточно проблематично. и оно скорее относится к противопожарным... а если поставить менее, чем 63А? или оно должно быть равно входному автомату?
     
  6. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    И еще. скажите, пож-та, как правильно называется то, что оплавилось? шина заземления? контактная планка или как? чтобы постараться найти такую новую (не готов покупать ящик и заказывать его переборку...)
    спасибо.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это называется нулевая шина в корпусе, продается как правило вместе с боксом.
    Еще раз внимательно посмотрел фотографии.
    Не очень удачный ракурс, просматривается к сожалению не все. :(
    Шину конечно менять не обязательно, нужно переподключить провод в сободное место, там их достаточно, причина оплавления - плохо затянутый контакт.
    Оплавлен контакт и провод от УЗО.
    По УЗО.
    Не видно нижних клемм и проводов, но такое чувство, что оно подключено после вводного АВ 63А.
    В любом случае, номинал УЗО должен быть минимум на одну ступеньку больше чем вышестоящий АВ, в крайнем случае того же номинала, но никак не меньше. :no:
    Номиналы автоматов конечно шокируют! :ogo:
    На розетки ставят АВ не более 16А (у Вас 25А), на освещение не более 10А (у Вас 16А).
     
  8. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По УЗО - совершенно верно. входной на 63 стоит... потом узо на 25... причем ниже один из автоматов (на варочную панель) - на 32. но при этом все работает и ничего не выбивает.

    узо 63 на 30 практические не найдешь (только какие-то непонятные).. как правило идут 63 на 100 и выше... а это уже только от пожара

    только что был электрик... сказал что все можно оставить как есть (ничего критичного нет), только разобраться с планкой, поменять провод от УЗО и поменять автомат на плиту с 32 на 25. (пиковая мощность плиты по паспорту - 6.3, но все вместе никогда не работает). входной на 63, учитывая, что там проводов на 10 см - тоже менять не надо. если бы речь шла о метрах - то тогда да, а так - абсолютно не критично. повторюсь - это не мои слова, а мнение электрика.

    а чем плохи автоматы увеличенной мощности на розетки и свет (если проводка рассчитана на это)? просто, опять таки по словам электрика, на 16 автоматы можно не более 4 розеток/потребителей, 25 автомат - до 8. а у меня почти везде временами как раз от 4 до 8...

    на будущий ремонт конечно учту, но сейчас переделывать все... насколько это критично?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да ладно! :aga:
    Вот ссылочки на скорую руку.
    https://www.legrand2.ru/shop_uzo_bytovye_2polyusa_63a_30ma.html#ls
    http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3424/266780
    А лучше поставить вот это 80А/30мА
    http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3424/266781
    http://www.legrand2.ru/shop_uzo_bytovye_2polyusa_80a_30ma.html#ls
    Понятно! :( :( :(
    Автомат защищает провод, а не количество розеток или лампочек.:no:
    Тем более наверняка у Вас все розетки подключены шлейфом.
    На провод 2,5 мм (розетки) - АВ не более 16А, на провод 1,5 мм (освещение) - АВ не более 10А
    При пиковых нагрузках может сгореть проводка. :(
     
  10. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за развернутый ответ со ссылками. наверное я как-то не так искал...

    скажите, плиз, а в чем разница между этими УЗО ? https://www.legrand2.ru/shop_uzo_bytovye_2polyusa_63a_30ma.html#ls
    просто разница в цене не маленькая...
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Разные серии и разный тип (А и АС).
    Тип АС реагирует только на переменный ток утечки, а тип А на переменный и пульсирующий постоянный.
     
  12. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Те надо всегда брать тип А или не все так однозначно?

    и в том же АС различия почти на 1000 рублей...
     
  13. Mario78
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Mario78

    Новичок

    Mario78

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На общеквартирное, тем более единственное УЗО в квартире :close: :( лучше тип А:super:
    вот такое https://www.electro-mpo.ru/card9831.html
     