1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема ТП + радиаторы (рациональная схема?)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kity1, 15.05.14.

  1. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Схема ТП + радиаторы (рациональная схема?)
    Очень нужен совет по котельной. Монтажники предлагают такую схему: отдельно контур радиаторного отопления, отдельно контур теплых полов, отдельно бойлер косвенного нагрева. Все это работает от электрического котла 14 кВт. Дом 150 кв. м. Вопрос такой, будет ли при такой схеме котел работать постоянно (что неэффективно с точки зрения экономии э/энергии) или он будет периодически отключаться? Контур бойлера можно не принимать во внимание, он будет работать отдельно на электричестве. Заранее спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    • IMG_0079.JPG
    • IMG_0089.JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Так всё или только отопление? Какая мощность СО?
     
  3. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Котел будет работать по потребности в тепле, и расход электроэнергии будет определяться тепловыми потерими здания а не схемой подключения.
     
  4. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Пока котел электрический от него будет работать ТП и радиаторы. Бойлер комбинированный, пока нет газа - будет работать от электричества. СО - четыре ветки радиаторов по 3 радиатора, итого 12 радиаторов. И примерно 40 кв. метров ТП.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Kity1, Для начала серьезного обсуждения назовите марку котла и используемое топливо.
     
  6. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Котел Протем скат, 12 или 14 кВт. топливо - электричество.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Начните с расчета теплопотерь. Всё остальное - будет производными.
     
  8. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Теплопотери считали, примем их стандартными. Мой вопрос в следующем, поскольку совсем не разбираюсь
    в отопительном оборудовании, будет ли электрический котел вообще отключаться, если присутствуют два независимых контура. Ведь он должен подавать определенную температуру воды в разделитель. Откуда идет вода на радиаторы, допустим 60 гр. И на смесительный узел теплого пола. Как должен быть настроен котел, на температуру теплоносителя или от комнатного датчика? Извините за сумбур, трудно формулировать:|:
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Первая часть вводной не имеет никаких корреляций со второй частью вводной. А проще - не имеет никаких взаимовлияний и взаимоотношений. И не имеет ни малейшего логического смысла, извините.

    Извините, но Ваш вопрос звучит примерно так: "Нахрена мне холодильник, когда я не курю!" Или: "Летели три крокодила, один зеленый, а другой - направо"
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Как считали? Чем считали?
     
  11. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Еще раз - котел источник тепла, тепло расходуется на обогрев дома, обогрев дома нужен потому что дом теряет тепло, сколько тепла потеряет дом не зависит от количества насосов или контуров. Дом утеплен - тепловые потери маленькие, дом плохо утеплен - потери большие. Тепловые потери маленькие - котел потребляет мало электричества, тепловые потери большие - котел потребляет много электричества, может быть вообще не выключается. Чем отапливать не важно - радиаторы, теплый пол, регистры и т. д. Два контура, три контура или один не важно. Больше количество контуров - больше насосов - больше потребление электроэнергии на привод насосов. Очень грубо конечно, но примерно так.
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Что значит "
    ", если 100 Вт на кв. м. то котёл выключаться не будет. При таких теплопотерях мощность СО будет 15 кВт., а котёл 12 кВт. или 14 кВт.
     
  13. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    От способа расчёта теплопотерь частота включения и выключения котла не зависит .
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А причём способ расчёта? Я про мощность СО
     
  15. kudres
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    17

    kudres

    Участник

    kudres

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    St.Pb.
    Мощность СО расчитывается исходя из максимальных теплопотерь, а мощность ТГ (теплогенератора и не важно какого) от максимальной мощности СО.
    Проще на примере:
    Дом 150м.кв. расчетные 100Вт/м.кв.=15Квт это необходимая мощность СО т. е. тип и размеры отопительных приборов. И эту мощность можно только принудительно уменьшить.
    На улице -10, вы выставляете на термоголовках радиаторов и на контроллере сервоприводов ТП в первом случае +5 во втором (расчетные 100вт/м.кв.) +20. Дельта один 15гр. а два 30гр. В первом случае теплопотери
    грубо 50Вт./м.кв.(совсем грубо, там не линейная зависимость). Во втором 100Вт/м.кв.
    Котел на 15кВт в первом случае работает 50% времени в сутки, во втором порстоянно.
    Если к примеру котел на 7,5кВт. то в первом работает постоянно, во втором работая постоянно нагреет только до +5 сколько бы больше не выставили.