1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильно сделать расчет по нагрузкам на нижний ряд блоков?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 04.08.09.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем: человеку сделали проект на дом под пенобетон D800 (автоклавный). Стены 30 см. + утепление + вагонка. Но ввиду фактического отсутствия автоклавного пенобетона, он сейчас рассматривает другие варианты материала стены, в том числе и арболит. Поэтому надо пересчитать нагрузки дома, чтобы понять, какой прочности необходим будет арболит на его дом.

    Параметры дома: 2 этажа; потолки 3м; общая площадь этажа по осям 155м2, но для простоты расчета беру 160 м2; крыша мягкая черепица; плиты монолитные по 18 см; толщина стен -30 см.

    Как рассчитывать все нагрузки дома на фундамент, я знаю. Подскажите, как правильно рассчитать нагрузки на нижний ряд арболитовых блоков. С уважением,
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Просто отнять вес фундамента:)]
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Только фундамента? А плита перекрытия между фундаментом и первым этажом?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Аналогично, и то, что на ней будет стоять т.е. нагрузку, тоже.
    Вы сомневаетесь, что из арболита можно построить 2х этажный дом?:)]
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Спасибо. Я считаю, что арболита плотностью 600 и с прочностью В2 хватит, поэтому и хочу просчитать, а человек думает, что ему надо как из пенобетона, с плотностью 800 кг. и потом все это еще утеплять.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Но Вы учтите, что расчётное сопротивление сжатию кладки будет меньше, чем 20кг/см2, в СНИПе есть таблицы. Если не будет проходить, то можно будет предусмотреть армирование в нижнем и других ответсвенных рядах (под/над окнами, под перекрытием).
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Вот посчитал нагрузку на нижний ряд блоков.

    1) Снеговые: 150 кг/м2 = 160м2 х150 кг. = 24000 кг.
    2) Ветровые: 35 кг/м2 = 160м2 х 35 кг. = 5600 кг.
    3) Вес плит перекрытий над 1-м и 2-м этажом: 0.36м х 160 м2 х 2500 кг/м3= 144000 кг.
    4) Вес несущих стен и фронтонов: 600 кг/м3 = 110м3 х 600 кг. = 66000 кг.
    5) Вес перегородочных стен 2-го этажа: 600 кг/м3 = 30м3 х 600 кг. = 18000 кг.
    6) Вес внутреннего отделочного слоя (без перегородок 1-го этажа) = 1800 кг.
    7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 150м2 = 31500 кг.
    8) Вес крыши (мягкая черепица): 50 кг х 160 м2 = 8000 кг.
    9) Внешняя отделка вагонкой: 4500 кг.
    Всего: 303100 кг.
    ИТОГО НАГРУЗКА: 303100 кг.+ 30% = 394030 кг.

    Площадь опоры несущих стен арболита равна 15 м2 (внешние стены) + 3,3 м2 (внутренняя несущая стена) = 18,3 м2 или 183000 см2. Общая длина несущих стен 61 м.

    394030 кг. : 183000 см2. = 2,15 кг/см2

    Или это я за день заработался или вообще ничего не пойму.:( Разве такое может быть? Что не так посчитал?
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Примерно так и выходит, единственное, на внутренние несущие стены нагрузка обычно больше (считают по характерным сечениям). А что смущает?
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Арболит имеет плотность 600 кг/м3 и у нас прочность на сжатие где-то В2, это примерно 2,5 МПа или 25 кг/см2. А тут нагрузка всего лишь 2,2 кг/см2, т. е. в 10 раз меньше. Тогда совершенно непонятно почему прочность В1 или примерно 10 кг/см2 не является конструкционной, если в подсчитанном мной варианте такие нагрузки?
    2Winder Посмотрите, пожалуйста, еще раз внимательно на мои расчеты. Такое впечатление что есть ошибка, только не пойму где. Уж слишком мало что-то получилось по нагрузкам.
     
    Последнее редактирование: 30.06.16
  10. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    нет, расчеты вполне правдоподобные. Примерно так и должно получаться.
    Дело в нескольких моментах:
    1) Прочность кладки меньше прочности материала
    2) Нагрузки распределяются неравномерно
    3) Нагрузки прилагаются с эксцентриситетом
    4) С учетом пекулярностей производства материалов и строительства запас надо брать минимум двукратный.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Если кладка из блока М25 на растворе М50, то расчётное сопротивление кладки из этих блоков 0,8МПа т.е. 8кг/см2, это из СНИПа II-22-81
    Не помню случая, чтобы стена рухнула из-за того, чтобы нижний ряд кладки не выдержал:), обычно разрушению подвержены места сосредоточения повышенных нагрузок, проёмы, опоры балок/прогонов, колонны...
     
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    2Winder 2kodocopatel Спасибо большое. Надо СНИП II-22-81 завтра посмотреть будет. Но даже из того, что я насчитал и вы пояснили видно, что если базовая расчетная нагрузка 2,2 кг/см2 , а конечная с двухкратным запасом по нагрузке, то все равно получается нагрузка 4,5 кг/см2. Так что блоки М25 на кладочном растворе вполне выдержать должны такую нагрузку.

    Кстати, в упрощенном варианте, как считается прочность раствора? Т.е. понятно, что прочность кладочного раствора зависит от соотношения цемент-песок . Но раствор М50 -это по соотношению цемент-песок сколько? (без всяких добавок если).
    И к цементно-известковым растворам как это соотношение применимо? Т.е. по цементно-известковым сколько будет соотношение цемент-известь, чтобы получилось М50?
    С уважением,


    Это радует:)
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Посмотри СП 82-101-98, для цемента 400 1:0,9:8(цемент, известь, песок), т.е. очень тощий, без извести или другого пластификатора, т.е. просто цемент + песок, таким раствором нереально работать.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Спасибо, СП 82-101-98 посмотрю обязательно.
     
  15. САНЯ7905
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    68

    САНЯ7905

    Живу здесь

    САНЯ7905

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    68
    надо у проектировщиков навер узнать


    грамото вынаверное инжинер