1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Dakon P30 lux Проблема с поджигом

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dostoewskiy, 08.05.14.

  1. Dostoewskiy
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    Dakon P30 lux Проблема с поджигом
    Всем привет!
    Такой вопрос есть газовый котел энергонезависимый dakon P30 lux
    В общем установлен, газовщиками запущен. Но они его так и не смогли отрегулировать. Приезжали 5 раз. Больше вызывать нет смысла. Тема в том что он плохо поджигает. По концовке котел начал работать но поджигает стремно, из 10 раз поджига раз 8 происходит то что он пускает газ но не происходит поджиг по прошествию 5 секунд газ поджигается но как бы взрывом, пламя вылетает из горелок. Иногда все происходит штатно но это очень редко. Вопрос где можно почитать по регулировке этого котла?

    Еще есть термостат продуктов сгорания, по идеи должен установлен быть в дымоходе но при его установки в трубу котел уходит в аварию и отключается полностью от газа
    Изза чего он уходит в аварию?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Давайте по порядку. Сколько лет котлу и где Вы его купили? Где инструкция и паспорт? :hello:
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Рассказывайте, каким диаметром сделан дымоход от котла и сколько метров. Похоже, что нет тяги.
     
  4. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Ещё про газ спросить надо - вдруг балонный... или жиклёры для него...
     
  5. Dostoewskiy
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    Котлу 5 лет. Покупался у оф диллера Dakon. Пусконаладочные работы -Газовщики Мособлгаза. Диаметр дымохода такойже как и на выходе из котла 180мм. Далее труба кирпич. Высота 15метров+- (выше конька на 2 метра)
    Котел на природном газе.
    Котел работает все это время но с оговорками по пуску и датчику.

    Крутили они вот такой блок. Изначально был чуть смещен в право, а теперь почти выкручен.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 08.05.14
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну так нет тяги! Нет тяги нет кислорода для горения и нет инжекции газа. Как он будет работать то? Делайте дымоход и будет счастье.
     
  7. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Достоевский, а может эта фигулька просто неисправна?
    Мож другую попробовать?
    а без неё, как понимаю, просто не будет работать...

    И это... как там: дымоход без уклонов, сечение везде соответсвует паспортным котловым данным, дырок подсоса меж кирпичей нет, его длина - тоже по паспорту, перекрывающих его заслонок нет, и даже нет кирпича поперёк или гнезда, тогда: от выхода котла до входа в дымоход - какое расстояние?
     
    Последнее редактирование: 08.05.14
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Дымоход скорее всего можно исключить. Отсутствие тяги в нём никак на запуск влиять не должно. На котле стоит прерыватель тяги. Точнее - должен стоять.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Dostoewskiy, фотограмму общего вида котельной выложить можете?
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Во всяком случае, достаточно поднести руку снизу к стабилизатору тяги и сразу станет ясно.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вова, даже если нету тяги в дымоходе, то атмосфернику для запуска это не помеха. Вот если прерыватеь тяги не поставили - тогда ой. (Видел я несколько раз такое:)])
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Согласен, я думаю, что просто почистить все нормально надо и все заработает.
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ладно, подождём топикстартера.
     
  14. Dostoewskiy
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Dostoewskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за ответы, котельную выложу позже.
    По тяге она есть, котел работает уже 5 лет. термостат продуктов горения видимо расстроили сами газовщики, так как он работал нормально какое то время. На выходе из котла стоит зонт-прерыватель тяги судя по описанию. Далее нержавеющая труба и вход в трубу кирпичную дымохода.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Dostoewskiy, чистите все контакты, продувайте фитиль и горелку. Котел требует ТО (техническое обслуживание), скорее всего.