1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неоднородность пластов в основании фундамента. Подскажите

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Александр4619, 07.05.14.

  1. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    Неоднородность пластов в основании фундамента. Подскажите
    Приветствую. Столкнулся с таким явлением, очень беспокоит.
    Перед копкой котлована сделал шурфы буром и вроде всё было в порядке (не было неоднородности).
    После снятия плодородной почвы получилась печальная картина. Под половиной планируемого фундамента суглинок, потом глина. Под второй половиной песок белого цвета, суглинок, глина.
    Буду заливать плиту. Дренаж и утеплённая отмостка будут обязательно.
    И ещё повод для беспокойства: в белом песке местами проскакивают небольшие пятна торфа.
    Прокомментируйте пожалуйста. Как быть? Какие последствия, если оставить в таком виде?
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
  3. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Полное описание #13 ?
     
  5. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    1. точка1-Плодородка 30-40см, суглинок 30см, глина (пластичная)
    точка2-Плодородка 30-40см, белый песок 30см (средний,сахар), суглинок 15-20см, глина (пластичная)
    Шурфы по диагонали.
    2. УГВ 1м
    Воды при таянии снега много, но быстро уходит.
    3. Пятно застройки выровнено, участок достаточно ровный.
    4.
    5. Стены керамзитобетон, перекрытие между первым и вторым ПК
    6. Уровень пола от 30см. Фундамент плита, как черновой пол+утеплитель+стяжка
    7. Постоянное проживание, отопление радиаторное, С момента заливки плиты до въезда около 4-х лет (не отапливается)
    8. Фундамент: геотекстиль, песчаная подушка 400мм, щебень 150мм, гидроизол., плита с армированием 12 арматурой в два слоя и бетон М300. Высота 300мм. По периметру в основании дренажная труба. Отмостка с ЭППС на метр в каждую сторону.
     
  6. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
  7. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Рекомендую конструктив подушки #33
    Оттуда же утепление цоколя, отмостки, разуклонку.
    Дренаж не нужен #2785
    Бетон достаточно 200-250мм.
    Плиту выгоднее утепленную с трубами ТП Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Неутепленную с недостроем на зимовку утеплять #2
     
  9. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    @al185, спасибо за ответ. Прошу прощения за неточную информацию: песок ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ. Сегодня занимался выравниванием котлована и увидел, что торфяные пятна встречаются довольно часто, глубина их залегания на штык лопаты от вырытого котлована, т. е. от -400 до -600. Прилагаю фото (всё что тёмное-это торф при заглублении). Причём они не только в песке, но и в суглинке.
    При раскопке одного из таких торфяных пятен обнаружил древесину.
    Это что-нибудь меняет? Как-то меня пугает наличие торфа(
     

    Вложения:

    • DSC_0130[1].jpg
    • DSC_0131[1].jpg
    • DSC_0132[1].jpg
    • DSC_0133[1].jpg
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Замените на песок с уплотнением.
     
  11. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    Это чтоб не пугаться?) Или на таком реально можно без проблем строится?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    • Зыбкие места в котловане #275 #310 #76
     
  13. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    @al185, ещё раз здравствуйте. Прошу прощения, достал наверное.
    Ситуация такая. На завтра заказал трактор и буду снимать ещё 30см грунта с включениями торфа, надеюсь глубже не придётся. В ручную это непосильно (В связи с этим вскрывается уровень грунтовых вод и глубина котлована получается 70см. Дренаж считаю необходимым, т. к. уровень сейчас такой, потому что зимой было очень мало снега. При большом кол-ве снега он будет выше.
    Вопросы:
    1. Дренаж нужно укладывать на основание котлована? или можно догнать (не знаю чем) уровень до -40см и потом уложить дренаж? Т. е. он получиться в теле подушки, а не под ним.
    2. Чем лучше выводить уровень котлована до -40см? Возможно ли использовать ПГС?
    3. Где в таком случае уложить геотекстиль? (глупый вопрос)
    Может есть рецепт?
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все рецепты уже дадены. Конкретные эскизы с описанием производства работ тоже.
    Других не будет.
    Чем дальше копаете, тем больше проблем.
     
  15. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    @al185, просто так получается. Чтобы заменить торф на песок придётся перелопатить весь котлован, дык проще снять ещё слой трактором. От сюда и вытекают выше поставленные вопросы. Сам факт замены торфосодержащего слоя на песок приводит к двум вариантам:
    1. доводка песком до отметки -400мм и потом действовать по установке дренажа и закладке геотекстиля и дальше вверх как полагается.
    2. укладка дренажа и геотекстиля на отметке -700мм
    как правильно?