    Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.
    Добрый день.
    Большая просьба проверить, правильно ли произведен расчет (сделан по Руководству
    по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978
    1. 1-й этаж дома 11,5 х 9,5 по осям (газоблок D500). Армпояс сплошной по периметру (200 х 300, где 300-высота); армирование армпояса – арматура 3 прута d16 (нижний ряд); 3 прута d 8 (верхний ряд).
    2. Армпояс выполняет 2 функции - опора плит перекрытия и, одновременно, перемычка над окнами (пролеты ок 1,1метра) и над воротами (пролет 3метра).
    3. На армпояс планируется опереть пустотные плиты перекрытия ПНО 46-10-8 АтV, длиной 4600 мм
    4. Противоположные края плит укладываются на балку (сечение 300 х 400; высота 400), расположенную по длинной центральной оси и которая имеет промежуточные опоры - две колонны (вертикальные оси колонн отстоят от стен на 4300 мм). Армирование балки – арматура 4 прута d16 (нижний ряд) и по два прута d16 и d8 (верхний рад).
    5. Хомуты, согласно Руководству = d8 шаг ¾ высоты.
    6. Последующая нагрузка на конструкцию – 2-й этаж + мансарда; материал – пеноблок + навесной фасад. Перекрытия между ними деревянные.
    Вопрос: есть ли ошибки в данном проекте?
    Вопрос вызван сомнениями бригадира, имеющим опыт монолитчика.
    Спасибо.
     
  2. Vetal85
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Vetal85

    Участник

    Vetal85

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    зачем такие размеры армопояса, достаточно 350 мм (ширина)+50 мм (пеноплекс) высотой все 150-170 мм, с армированием 3 прутка 12 мм А500С с поперечными 8 мм шагом 350 мм. Где пролет гаража оставить высоту 300 мм с армированием 3 прутка ф 16 мм низ и 3 прутка 12 мм верх, поперечные оформить квадратом с шагом 200 мм из 8 А1.
     
  3. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    Возможно, Вы правы.
    Но предложенное Вами решение не проходит по заданным параметрам теплопроводности и паропроницаемости.
     
  4. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    Уважаемые форумчане, нет ли мнений? Очень нужно...
     
  5. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Пролет гаража минимум верх 14, 4 шт, низ 16-4 шт. концы завести на 60 см в армпояс.
    хомуты8- с краев 6 хомутов с периодичностью100 мм. середина 200 мм.
    защитный слой 2,5 см.
     
  6. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    Сориентируйте, пожалуйста, каким образом выполнен расчет?
     
  7. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Вместо того чтобы мнения собирать, возьмите программу для статического расчета балок и посчитайте сами, например Лирой
     
  8. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    В балке:
    Комбинирование 8 и 16 арматуры - так не делают. Стараются распределять диаметры близкого размера это везде написано.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Если ещё актуально. выскажу своё имхо:
    Для пролёта 3 метра армирование недостаточно (если на него плиты опираются), а для остального оно избыточно.
     
  10. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Какую нагрузку берете в расчете балки ?
     
  11. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    На отрезке 3000мм: плиты перекрытия 1,5 тонны, второй этаж + цоколь 2,5 тонны.
    Ваш вопрос правильно понят?
     
  12. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Спрошу тут...Дом 6х8 2 этажа. планирую армопояс между 1 и 2 этажом из У- блоков 375 мм Д500... Армирование 4 прутка м12 арматуры, хомуты м8 каждые 500 мм, в местах оконных проемов (совмещение пояса и перемычек) - 3 прутка м12 внизу и 2 прутка вверху, хомуты м8 каждые 100 мм.

    перекрывать этаж буду пустотными плитами... жизнеспособен мой план или нужно усилить? спасибо
     

    Вложения:

    • 3.jpg
  13. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Размеры проемов в студию... При любых размерах проемов над ними арматуры вверху не должно быть меньше, чем внизу.
     
  14. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    окна 1400 мм шириной