    Всем доброго дня.
    Очень нужен совет как исправить ситуацию. Выкопали траншею под ленточный фундамент глубиной 1,5 метра, шириной 40 см. Планировал лить бетон в грунт с армированием, весь поселок так построен, в последний момент согласился и я. Обвалы начались еще до дождей, а с дождями их стало больше. Обваливается грунт в местах, где песок высоко. Уже пожалел о решении лить бетон в грунт - стенки кривые, ширина не стабильная, обвалы, да и при ширине 40 см теперь побаиваюсь просадок (давление от дома с фундаментом на грунт примерно 20 т/м2). Подскажите как спасти ситуацию. Стройку приостановил, пока не напортачили еще больше.
    Грунты: плодородка 30 см, далее глина, от 1,2-1,6 м идет песок. ГВ ниже 5 м. Перепад на пятне застройки 35 см. Дом планируется для ПМЖ в 2 этажа + мансарда из ГСБ шириной 40 см, 500-й марки. Перекрытие цоколя и 1 этажа - ЖБ плита, 2 этажа - дерево либо ЖБ (не решил). Размеры 11х11, пятая стена (несущая) посередине. Регион - Подмосковье.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    • 3.JPG
    • 4.JPG
    • 5.JPG
    • 6.JPG
  2. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836
    Адрес:
    Горячий Ключ
  3. Зил20
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Зил20

    Участник

    Зил20

    Участник

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пушкино
    Опалубка планировалась только для надземной части...
     
  4. Волков88
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Волков88

    Участник

    Волков88

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
     
  5. Волков88
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Волков88

    Участник

    Волков88

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Расширяйте траншею и либо ставьте опалубку на всю высоту, либо используйте ФБС. Заодно получите возможность изготовить подошву пошире .
     
  6. Макдо
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    132

    Макдо

    Живу здесь

    Макдо

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Украина
    Экскаватором расширить и установить опалубку. Дрова потом можете использовать в стропилке/перекрытиях, например.
     
  7. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    Как вариант, проехайтесь по пилорамам, найдите горбыль (я нашел по 2м за 1500 в том году), сколотите щиты, пристрелите пленку и вставьте в вычищенные траншеи.
     
  8. Строю сам
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Строю сам

    Участник

    Строю сам

    Участник

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Когда фундамент делал, тоже возникло такое неудобство во время дождей. Пришлось траншею, практически, заново выгребать. А защитил от размыва пленкой. Правда, у меня траншея пошире будет. Fund.jpg

    Хорошо помогло. Ну и не тяните, конечно, с заливкой.
     
  9. Зил20
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Зил20

    Участник

    Зил20

    Участник

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пушкино
    Всем спасибо за советы! Вычистили траншею, стенки в местах обвалов обложили фанерой 9 мм с распорками из бруса 50-ки, которые по мере заливки бетона доставали. Обвалы засыпали песком, позже бетон при заливке немного фанеру выдавил, но не критично. Залили до уровня земли, поставили опалубку, связали два оставшихся ряда арматуры. Арматура А500с 14 мм, 5 рядов (3 сверху, 3 внизу и три ряда по 2 прутка между), вертикальные стойки через 1,5-2 метра по 2 прутка длиной 2,40 с поперечными вставками для связки единого каркаса. При заливке решили дополнительной арматуры не ставить для связки первого и второго слоев бетона, итого из первого слоя торчит по 2 прутка через каждые 2 метра, в углах по 4 прутка. Теперь правда сомнения терзают правильно ли сделал, что не добавил арматуры для связки слоев. Подскажите пожалуйста хватит ли арматуры для связки слоев, пока не начали лить второй слой бетона...