1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с котлом Buderus G234 WS. Помогите

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ibra16, 29.04.14.

  1. ibra16
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    ibra16

    Новичок

    ibra16

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Проблема с котлом Buderus G234 WS. Помогите
    Котел ни с того, ни с сего перестал работать. Пьезо не щелкает, искры нет, газ не идет в горелку, красная лампа не горит. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда копать.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Обычно, копают в сторону сервиса. :):hello:
     
  3. ibra16
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    ibra16

    Новичок

    ibra16

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за развернутый ответ
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Что не так?
     
  5. Sven536
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    Sven536

    Участник

    Sven536

    Участник

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Зеленоград
    Очень похоже сработало реле давления газа. Либо перекрыли кран, либо, если у вас на доме стоит ДРП, то оно закрылось из-за ночного заморозка в праздники (конденсат попал). Нужно его перезапустить.
    Либо сработал сигнализатор загазованности и закрылся аварийный газовый клапан перед счетчиком.
    Так же проверьте аварийный термостат перегрева котловой воды (черный колпачок на панели управления, нужно открутить и чем то тоненьким нажать на белую кнопку внутри), хотя когда он срабатывает пишет ошибку.
    Либо котел перешел в летний режим работы и греет сейчас только горячую воду (бойлер).
    Либо нет запроса на тепло.
    Вариантов достаточно много, поэтому советую набрать в свою обслуживающую организацию, которая всё подскажет или сможет оперативно приехать и устранить проблему.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.333

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.333
    Адрес:
    Россия, Москва
    Только на 4000-й автоматике он ошибку пишет. И то, если сработал, а не "завис" в среднем положении.
    STB виноват с вероятностью 0,98.
     
  7. МогучийКран
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    МогучийКран

    Живу здесь

    МогучийКран

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    А какая "башка" на котле? В смысле какая автоматика? И какая вообще индикация работает?