Здравствуйте. Срочно нужна помощь по перекрытию! Строятся гаражи. Толщина стен 1,5 кирпича. Длина гаража 7,5м, ширина 4м. Перекрывать планируем плитами ПКЖ (6*1,5). Поскольку длина гаражей 7,5м, а плит 6м, плиты от входа укладываются вдоль гаражей, а сзади поперек, чтобы получилось 7,5м. По краям гаражей плиты будут опираться на кирпич, а вот в месте стыковки вопрос... Собственно сам вопрос: какую перемычку положить на перегородки между гаражими, чтобы на нее с двух сторон опирались плиты. Постарался описать, чтобы было понятно. Спасибо!
Вы бы хоть план накидали, как планируете плиты располагать, а то у меня в голове даже нормальной схемы не придумывается
Перемычки будет недостаточно, в номенклатуре есть ригель прогон только 3,6 м. поэтому только металлическая балка балка.
Почему двутавр? напрашивается решение: два швеллера на расстоянии двух опираний, сваренных вместе полосой в виде короба. Между ними можно замонолитить.
Бегло посмотрел схему. Коллеги, правильно ли я понял, вы все склоняетесь к тому, что плиты (задние) будут опираться боковыми сторонами на двутавр или швеллер? Это могут позволить себе только избранные плиты. Опирание должно производиться торцевыми сторонами (там заложена арматура). Кроме того, где-то эти плиты своим подбрюшьем опираются на стены гаражей - это тоже недопустимо. Плита просто может сломаться. Если я правильно понял рисунок, то так перекрывать нельзя. Надо монолитить.
Ок. Сзади можно замонолитить. Какая толщина стяжки? Какая арматура? Что подложить снизу пока не застынет?
Или плиту сзади класть не перпендикулярно, а пилить ее на части по 1,5 метра и положить их как продолжение плиты спереди. Тогда они будут опираться на края, как и спереди. Как такой вариант?
Пилить такие плиты тоже нельзя. Там же нет арматуры. Я высказался в пользу монолита, другое решение пока на ум не приходит. Толщина не менее 10 см. Положить сетки сверху и снизу. Между ними поперечная арматура (она же распределительная). Нагрузка только снеговая - на глазок всё нормально будет.