Проект септика, покритикуйте, пожалуйста

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sultan., 27.07.09.

  1. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Завтра-послезавтра начинаю работы по канализации. Хочется избежать ошибок. Исходные данные: бетонные кольца d=1,5м 8 штук, фундамент дома в земле на глубину 75 см, холодное подполье высотой 90 см, грунт: песчаный. Цель построить один раз и забыть лет на 5-10. Жить пока планируем летом а в дальнейшем постоянно. Почитав форум и труд Рудольфа Рандольфа решил построить септик показанный на схеме. Хочется реализовать схему предложенную Рандольфом, т.е. трехкамерный септик, объем первой камеры которого составляет половину от всего объема септика. Два столба по 4 кольца. Второй столб поделен пополам кирпичной перегородкой. Первые камеры будут иметь бетонное дно, третья без дна, просто насыпка из осколков кирпича. Все секции соединены между собой трубами 110. Грунтовые воды вроде где-то далеко, по крайней мере вчера копали водопровод на глубину 2м - никаких признаков воды. Канализационная труба будет входить во второе сверху кольцо на глубине 1,2м.
    Скажите пожалуйста:
    1.Имеет ли право жить такая схема
    2.Как изолировать стыки колец (а. класть раствор на одно а сверху опускать кольцо, б. собрать все кольца и потом замазать все швы.)
    3.Как обеспечить надежное соединение труб с кольцами
    4.Растояние между кольцами 0,8 м нормально!?
    5.Достаточно ли для вентиляции только фанового стояка выведенного на крышу
    6.Нужно ли, чтобы кольца были чуть выше уровня земли (для исключения подтопления талыми водами)
    7.Тройники должны быть из красной 110 трубы или необходимо использовать другой диаметр и материал
    8.На какой высоте от дна должны находится соединительные трубы
    9.Читал про полиуретановую гидроизоляцию, можно ли ее делать снутри колец
     

    Вложения:

    • Септик1.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    1. Условно, да.
    2.Можно и так и так. Полной гидроизоляции не будет всё равно.
    3.Качественной заделкой места прохода.
    4.Можно больше, можно меньше.
    5.Нет. Нужен приток.
    6.Желательно, но необязательно.
    7.Желательно использовать те же фитинги, что и сами трубы. Трубы только для наружных работ. Цвет и материал на любителя.
    8.0,4...0,6 от высоты полезного объёма септика. Перелив на рисунке не верен. Нет вентиляции между камерами.
    9.Выброшенные деньги.

    Дополнительно:
    1.Кирпич на дне поглощающей/фильтрующей камеры бессмысленен.
    2.Кирпичная перегородка во втором колодце- спорное решение.
    3.Выпуск не проработан.
    4.Нет ревизии.
    и т.п.

    P.S. Читайте А. Ратникова - у него правильно.
     
  3. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Спасибо большое за ответ
    Разъясните еще пожалуйста:

    Приток нужен в оба колодца!?
    А как определить полезный объем!?
    Почему неверен перелив!?
    Подскажите пожалуйста что такое выпуск!? и как он должен быть проработан!?
    Разве люки не подходят в качестве ревизии, или речь идет о чем то другом!?
     
  4. vodovoz
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    65

    vodovoz

    Живу здесь

    vodovoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Чехов, Московская область
    Помоему, проще выйдет установить очистные, типа ТОПАС.
    В септикее постоянно будет запах.
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы заметил следующее.

    Вентиляция.
    стояк на крышу, во вторую камеру приточную трубу, над землей 70 см., над переливом (20-30 см) между камерами сделать вентиляцию.

    Выпуск.
    Я бы одел тройник.

    Ревизия.
    В трубе от дома до первой камеры нужет хоть один колодец, ревизионный.

    Перегородка во второй камере.
    Она просто не нужна.

    Киркич на дне второй камеры - не нужен.

    Гидроизоляция - выброшенные деньги. Просто ставьте кольца на раствор и все. Всеравно будет протекать. Как во внутрь, так и наружу.

    Бред
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    А Вы, что делать собираетесь в септике? Жить?

    Запах в септике это -естественно, как впрочем и в Топасе и пр. аэрационных установках.

    А вот рядом с септиком (1...1,5 метра) запаха быть не должно. Но только, если всё сделано правильно.
     
  7. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Топас не подходит по двум причинам (по материалам данного форума):
    1.Его нужно использовать круглый год иначе бактерии помрут, а выходит он на рабочий режим месяца полтора.
    2.Цена раза в два будет дороже.
     
  8. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Доработал схему с учетом замечаний. Почему все таки от кирпичной перегородки не будет пользы!? Я читал, что часть твердых отходов переходит во вторую камеру, а в третьей почти прозрачная вода!?
     

    Вложения:

    • Септик2.jpg
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну ревизионный колодец выводим на поверхность, это, думаю, понятно.
    А про перегородку... Нет смысла в секционировании второй камеры. А, стоп. У Вас же это получается одна секция, а вторая это уже фильтрующий колодец... ну тогда может быть... Но я бы не делал перегородку... Смысл ? "Почти чистой" воды не получаеться даже после Топаза. По нашим нормам все одно нужна почвенная доочистка. Что у Вас и будет происзодить.

    В России особого смысла в многосекционном септике нет.
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    1. Перелив между камерами септика я сделал бы ниже. Не (-5см) от входа в септик. Тройники на перелив между камерами я не ставлю (он же существенно ниже корки).
    2. Воздушную трубу между камерами септика можно опустить ниже - почти до уровня входящей (чуть выше). Но можно не опускать.
    3. Расстояние между входом в септик и выходом из него - в поглощающую камеру, действительно 5...10 см.
    4. Я обычно экономлю на ревизионном колодце если расстояние от дома до септика меньше 12 метров. Проблем быть не должно.
    5. Ревизия должна быть в доме на стояке (обычно около унитаза) или в крайнем случае в подполье в районе выпуска.
    6. Последний тройник на выпуск из последней камеры септика в поглощающую камеру- не надо.
    7. Выпуск из дома: Переход с вертикального участка (стояк) на горизонтальный двумя уголками на 45 гр или тремя на 33 гр. Прямых углов не должно быть.

    Теперь уже лучше.:)
     
  11. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Тогда вот так:
    Только концы тройников в воде на 25 см конечно
     

    Вложения:

    • Септик3.jpg
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Перелив между камерами септика примерно так:

    Всё остальное на рисунке к исполнению не принимать.
     
  13. dron1969
    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    48

    dron1969

    Живу здесь

    dron1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Так последний вариант имеет право на жизнь?


    Диаметр 1,5метра А какая высота колец?
     
  14. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Казань
    Надеюсь имеет. :) Септик построен, но не эксплуатируется по причине недостроенности дома. Постараюсь вечером выложить фотографии. Высота одного кольца 96 см. Общая высота колонн 3 м 84 см. Первая камера будет заполняться на высоту чуть меньше 3 метров.
     
  15. GunHunter
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122

    GunHunter

    Злой татарин

    GunHunter

    Злой татарин

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    честно говоря уже вторую неделю ломаю голову как построить септик... перечитал кучу сайтов и форумов, прочитал все доступные статьи Ратникова...
    покупать готовый септик за 70-80 тыр + монтаж (итого 120 тыр) считаю просто выкинутыми деньгами...

    Есть возможность купить прямо с завода по себестоимости ж/б кольца с дном и без, решил строить септик из них...

    Итак имеем участок в Подмосковье, УГВ по весне 40-50 см. сейчас на глубине 3м. ничего нет... грунт - суглинок... у соседей однокамерные выгребные ямы по 3-4 кольца уже несколько лет нормально используют... мне же хочется что нибудь более продвинутое...

    Посмотрите плиз картинку и прокомментируйте... размеры и растояния пока не даю, выложу чуть позже...

    СПАСИБО!
     

    Вложения:

    • septik.jpg