1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с дизельной горелкой ламборджини еко 3р

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kirill1976, 01.05.14.

  1. Kirill1976
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Kirill1976

    Участник

    Kirill1976

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема с дизельной горелкой ламборджини еко 3р
    Проблема такова- горелка стала самостоятельно отключаться, на ней загорается красная лампа аварийного режима. при самостоятельном отключении горелки не присутствовал, поэтому не знаю какие посторонние шумы раздаются при отключении. после перезапуска нормально включается и работает. был момент когда при перезапупуске не сработал насос подкачки топлива и раздался гул. при очередном перезапуске гул пропал и насос заработал. предпологаю что проблема с электрикой топливного насоса из-за этого и отключается. вопрос такой, ремонтируется ли топливный насос или готовится к покупке новой горелки ?
    извините за много букв
     
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если подклинивает топливный насос то его придется заменить.
     
  3. Kirill1976
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Kirill1976

    Участник

    Kirill1976

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а где можно приобрести насос?
    создается впечатление, что проблема именно с электродвигателем насоса.
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наиболее вероятно, что насос.
    Наверное, топливо лили "подешевле", например, керосин?
     
  5. Kirill1976
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Kirill1976

    Участник

    Kirill1976

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "поймал" момент аварийного отключения горелки: в момент пуска мотора, как я писал выше, раздался низкий гул, а затем горелка переключилась в аварийный режим. нашел на гарелке где находится пусковой конденсатор который окозался емкостью 6,3 мкф, подходящего в хозяйстве не нашлось и поэтому поставил емкостью 4 мкф. вроде пока запускается и работает. вопрос чем чревато уменьшение емкости пускового конденсатора ?
    а на топливе стараюсь не экономить, беру на заправке.
     
  6. Kirill1976
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Kirill1976

    Участник

    Kirill1976

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема была в конденсаторе электродвигателя. емкость штатного 6.3 мкф. в магазине такой емкости не нашлось. поставил на 8 мкф.