    Сделал анализ воды:
    цветность-2,6
    взвешенные вещества-24,5
    запах-1
    pH-6,2
    щёлочность-0,7
    общая жёсткость-1,67
    кальций-14,4
    магний-11,5
    железо общее-1,9
    окисляемость перманганатная-1,1
    хлориды-11,0
    нитраты-29,8
    аммоний-0,09
    марганец-2,2
    алюминий-не обн.
    скважина 26 м. насос grunfos sq-1\35 гидроаккумулятор 1м.куб.расход воды суточный40-50 л. канализация-ливнёвка,особенночти водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение и для питьевых целей)
    Какой фильтр применить в данном случае?
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это дача? Исходная вода прозрачная?
     
  3. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Постоянное проживание. Вода прозрачная как детская слеза.
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Если стандартный набор:
    кухня, туалет, душ-ванна, стиралка. трубы - пластик.
    хватит на входе ВВ-20 гофра или полипропилен 50 мкм - умягчитель на баллоне 844, клапан Clack WS RR солевой бак 70-80 л, IF-10 5 мкм на выходе.
    цена вопроса в Тюмени - 40 тыр.
    в Питере раза в полтора дешевле (без монтажа)

    ультрафиолет на 1,5 м3/час - по желанию.
     
  5. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С праздником 1 Мая! Спасибо, а с кем связаться в Питере. При таком раскладе что будет ны выходе в отношении марганца и железа.
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Уйдут железо, марганец, жесткость, аммиак...
    если Вас мягкая вода не напрягает, можно так и оставить.
    европейская часть Знатоков меня шапками закидает. а мы привыкли к такой воде.
    в Питере есть отделение Экодара, ищите в инете адрес.
     
  7. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Вышлите пожалуйста схему стандартного набора. Lmv не отвечает.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы ответить, мне мне необходима техническая информация, которую я запросил в своём ответе в личке пару дней назад.
    Дублирую здесь -
    1. Дебит скважины?
    2. Почему стоит 1 кубовый насос, скважина малодебитная?
    3. Запах есть у воды?
    4. Сколько кранов может быть одновременно открыто?
    5. Есть ли картриджные фильтры?
    7. Где территориально объект?
    8. Суточное водопотребление (в теме 50 л указано, но это маловато)?
    9. Умягчители делают воду очень мягкой и вам придётся покупать соль.
    И ещё, объём гидроаккумулятора, давление включения выключения насоса?
     
  10. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ответы послал в тот же день, видимо не дошли. Повторяю.
    - в отношении дебита неизвестно. Стоит насос grunfos sq1\35.Может работать не выключаясь.
    -раньше стоял малыш но он как вибрационный иногда гонит взвеси.
    -запах у воды отсутствует, прозрачная как детская слеза
    -одновременно может быть открыто два
    -под мойкой стоит картриджный фильтр от мелких частиц
    -обьект находится в Всеволожском районе недалеко от колтуши деревня называется Хязельки
    -суточное потребление в пределах 100-200л.примерно
    -вода мягкая
    Звоните в любое время, мне очень надо услышать ваше мнение.
    Спасибо
     
  11. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гидроаккумулятор еврокуб
     
  12. немо41
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0

    немо41

    Живу здесь

    немо41

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давление на выключение3 на включение 2,4
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е скваженник гонит воду в куб - отстойник - накопитель, далее насосная станция?
    Если так, то это много чего меняет. Вода мутнеет быстро после отбора?, В ёмкости она бурая?
     
  14. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Закидает. Вы всюду пихаете свою "схему" как панацею, даже несмотря на то, что вода уже мягкая.
    Умягчать питерскую воду нужно только для котельных. Тем более, что еврокуб уже стоит, аэрация считай уже есть, после поставить каталитический обезжелезиваетель 1354 и проблема практически решена.
     
  15. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Вы с такой легкостью предлагаете всем пользовать различного рода химию, что я просто в ступор впадаю. От передоза соли человече не пострадает. Накопитель сточных вод примет любой выброс.
    На вопрос, где мне купить коагулянт-щелочь-известь, я не смогу ответить своему Заказчику.
    Дозирование " на глаз ", ложкой, кружкой, поварешкой, не посоветую. Насос-дозатор стоимость для частника подкидывает прилично. и вообще, просьба подойти к системе очистки даже раз в две недели, чтобы соль проверить, у Заказчика вызывает отвращение.
    Лень ему, и забывает...
    При таких параметрах (жесткость 1,7, рН 6,2, МАРГАНЕЦ 2,2, железа немного, кстати, как в Питере с кремнием?) я получу после аэрации железо в коллоиде. Не фильтруется оно нормально, чтоб его. После фильтра буду иметь железо на уровне 0,5-0,9, марганец останется более единицы.
    опять потребуется сильный окислитель...
    опять вырастает побольше оборудования, вместо одного баллона...
    вопрос: Вы рассчитываете-продаете-монтируете-запускает-обслуживаете? Или на каком-то этапе останавливаетесь?