Приветствую форумчан! Просьба покритиковать мой первый опыт собрать "правильный" щиток. Перечитав форум, в итоге нарисовал свою схему. Исходные данные: меняю старую проводку и щиток в своем доме, построенном 25 лет назад из тех еще материалов, что удавалось тогда "достать" в эпоху дефицита. Дом 130 кв. м.- 1этаж стены пенобетон, 2-этаж- дерево, гараж под домом, мастерская сделана как пристройка к дому. От подстанции по поселку идет СИП, в дом со столба вход СИПом 4х16, прямо в щиток, 10 КВт 380в. Заземление готово (13 Ом получилось). Хочу систему TN-C-S собрать. Спасибо.
1. Откуда 10кВт получили? 32А*220В*3фазы = 21кВт. 2. Номинальный ток УЗО должен быть по крайней мере на ступень больше номинального тока вышестоящего автомата. 3. Налажали в щите 2 этажа. 4. Не все потребители под УЗО.
Avs7153, спасибо что откликнулись. 1. Да, думал одно, рисовал другое... 10КВт- это 16А, но хочу все же поставить вводной чуть выше- 20А, может прокатит. А то 16- ну совсем мало, т. к. все время стоял 25А и его бывало выбивало. Все поправил под 10КВт., правильно? 2. Поправил, так корректно будет? 3. Да, кажется понял, с нулем перемудрил- переразвел и еще автомат поставил 2Р на входе, так пойдет? А автомат перед щитком 2-го этажа 1Р пойдет, или нужно 2Р ? 4. А какие еще? Вроде на свет не обязательно. Остается котел, на него тоже нужно УЗО?
@Huter2012, если Вы будете это сдавать Сбыту или СО, то автомат на входе какой ставить они Вам укажут. Так что Вы это учтите, а Вы вроде и вводной автомат и счётчик собрались переподключать, а значит придётся для нового опечатывания обращаться в Сбыт. Не забудьте перед снятием пломб, предупредить Сбыт. Иначе получите ломовой штраф.
Max68.2011, спасибо, учту. Раньше все было гораздо проще... надеюсь в моем случае не нужно начинать все с нуля: ТУ и т. д. ? Ранее то все оформлял и платил, есть счет. Проверяющие уже говорили про счетчик- не соответствует мол..., он лохматого года, вот и думаю под эту замену счетчика и весь щиток заменить. Или заставят все заново переоформлять?
@Huter2012, для начала восстановите все доки, а потом по заяве на замену счетчика должно прокатить. А ещё лучше, просто подайте на увеличение мощности до 15 кВт 380 В и под это дело как раз и новый счётчик поставите - всё это обойдётся 550 р и + себестоимость оборудования.
Это было бы хорошо, увеличить. Есть ли у них технические возможности, я понимаю, у них надо спрашивать. А по времени и сложности эта процедура как? Я тут газовый котел менял после нашего на импортный-ТУ, проект, согласования, переделка ввода, заземление, сигнализаторы, увеличение диаметра вентиляции- все нервы вымотали и полгода по времени- звери!
Вас это не волнует и волновать не должно - по закону это проблемы СО. Спрашивать ни у кого не надо - просто подаёте заявку в свою СО. пО ЗАКОНУ МАКСИМУМ ПОЛГОДА, это даже если им придётся прокладывать новую ЛЭП. Изучайте: FAQ Права и обязанности сторон - Правила тех. присоединения FAQ С чего начать. Законодательство о технологическом присоединении к электросетям особое внимание этой теме: Практика технологического присоединения к электросетям - 17 Можете ещё мою почитать, но там уже частично устарело: Мое подключение 15Квт. Подробно
Max68.2011, большое спасибо за ссылки (+1), очень интересно, буду изучать, но вот сразу прочел в теории: буду изучать, может в "практике" будут более оптимистичные высказывания форумчан.