1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мне собрали 3-х фазную схему. Есть сомнения насчёт правильности

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serge0110, 29.04.14.

  1. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Мне собрали 3-х фазную схему. Есть сомнения насчёт правильности
    Прошу тех, кто дружит с электричеством объяснить неграмотному зачем нейтраль соединяется с "землёй" и правильно ли запитали ограничитель перенапряжения. Может ещё что не так... Эл. схема.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Она такова по определению - "глухозаземлённая". На каждом столбе (в идеале) и на подстанции.
    Более менее. Но если что, он всё равно взорвется, потому как на линии нет ограничителей первого уровня (их просто ещё никто там ни разу не встречал, а должны быть).

    В щитке 2 наверное дифавтоматы. С16А/30мА. Обычные УЗО сгорят. Номинал С25А недопустим для розеток.
    Схема неправильна и работать не будет - нули после УЗО не объединяются.
    Если это временный щит для стройки - допускается только инструмент класса защиты II (пластмассовый, без заземления).

    Кое-что можете посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Каково расстояние между щитками, кстати?
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Щиток 1 ещё более-менее работоспособен. Щиток 2 - неработоспособен и даже опасен.
     
  5. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    1 м пока
     
  6. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Это дифавтоматы.
    Почему недопустим номинал 25А? Большой?
    Куда девать нули после дифавтомата?
    Щит временный для стройки, всё правильно, но не хочется ограничений, так как работа инструментом пока только на улице, да и осадки не исключены. Как собрать правильно, прошу помощи...
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Все раздельно - каждый по своей линии. Без захода на общую шину.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На розетке написано: 16А (если вообще не 10А).
    Прямо в свою розетку вместе с фазой.
    В Щ1 нужно ещё ставить общее селективное УЗО, это раз.
    А если не хочется ограничений - Щ2 отнесите вдаль метров на 15 и своё заземление, в этом случае между щитками кабель 4х6 - столбовую землю тащить не надо. Зато можно и бетономешалки включать будет.
    В любом случае провод земли у столба нужно затащить сразу в Щ1, а уже оттуда в Щ2, если рядом.
     
  9. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Вот переделал щиток 2 схема щиток 2.jpg
     
  10. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Извиняюсь, не уловил... Между щитками 15 м? Кабель между ними 4-х жильный, без земли? Своё заземление для каждого щитка? Так?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
     
  12. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Вот, спасибо. Пойду, переделаю... Между щитками 15 проблематично, всё находится в металлическом гараже-бытовке. Может слабую в 15 метров повесить? Или принципиально расстояние между заземлителями?
     
  13. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    А если между щитками 1м, а между заземлителями 15 м? Можно сделать таким образом?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вариант - не использовать ноль, как носитель повторных заземлений линии.
    Вводную часть до общего УЗО прокладывать тщательно и в двойной изоляции.
    Щитки тогда лучше пластиковые.
    ОПС выбросить (на помойку).
    Щ1
    [​IMG]

    Щ2 такой как есть, заземление своё прямо тут же рядом, с нулём нигде не соединяется.
     
  15. Serge0110
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148

    Serge0110

    Живу здесь

    Serge0110

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Россия
    Невозможно, схема согласована, даже автомат заменить не дадут в первом щитке, не то-что ОПС выбросить на помойку. Просто не подключат, в случае изменения схемы.
    Щитки все металлические, деньги плочены...
    В исправленной схеме нуль с землёй в Щ2 не нужно соединять?