РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, прошу помощи, т. к. очередь дошла до септика, а я "в теме" только пару дней. Септик планирую заливать бетонный, двухкамерный. Плюс фильтрующий колодец на выходе. После изучения матчасти остановился на классической схеме двухкамерного септика. Если можно - ответьте на вопросы: 1. Есть возможность сделать септик общим объемом до 10 м3 (первая камера 7 м3, вторая 3 м3). Семья из трех человек. Расчет потребления воды требует не менее 3- кубов, а вот если больше? Есть ли какие минусы в большем, чем надо объеме? (например, бактерии подохнут с голоду), еще чего-нибудь?) 2. Перелив из первой камеры во вторую. Есть две схемы: переливная труба через верх, забор воды в первой камере примерно из середины уровня, или просто отверстие перегородке между первой и второй камерами на том же серединном уровне воды (как на прикрепленной схеме). Что лучше? Как правильнее? От сюда "вытекает" следующий вопрос: 3. Что случится, если уровень ила/твердого осадка в первой камере достигнет и/или превысит этот самый переливной уровень? Забьется ли переливная труба или переливное отверстие? И септик все, перестал функционировать? Или вода все равно будет попадать во вторую камеру через ил? Как посоветуете лучше и правильнее организовать этот перелив - труба или отверстие с учетом этого самого ила? Заранее спасибо всем за ответы. С уважением, Леонид
Если есть возможность сделать обьем с запасом. то делайте больше. Минусов нет. Схема нормальная, вверху не переливная труба, а труба для воздуха. В середине переливная труба. Если ил будет выше переливного отверстия то понятно, что перетекать будет хуже. Это случится лет через 20. Вы просто выкачивайте каждые три года и этой проблемы не возникнет.
Больше работы, больше материалов, больше денег Без разницы. Как удобнее делать. Сути это никак не меняет. Польется во вторую. Но до этого лучше не доводить, особенно при вашем планируемом объеме - это лет 7-10 может пройти, а из септика надо осадок хотя бы раз в 2-3 года откачивать.
Спасибо большое за ответы! Многое прояснилось. Покритикуйте, пожалуйста проект септика - схему прилагаю. Еще два вопроса, если можно: 1. Сколько пространства оставить в септике между уровнем воды и "потолком"? На схеме уровень условной воды определяется уровнем слива из второй камеры - это 350 мм. Это продиктовано чем-то, или это пространство можно уменьшить, скажем, до 200 мм? 150 мм разницы на 5 м2 площади септика - почти куб - жалко терять... Или оставить эти 350 мм воздуха? У себя пока нарисовал 300 мм. 2. Об уровне переливного отверстия. Здесь на форуме фигурирует цифра: переливное отверстие располагать на уровне 2/3 от уровня воды. Уточните, пожалуйста: 2/3 считать от верха или от низа? Т. е. если за точку отсчета взять пол (низ) септика, то переливное располагаем на уровне 1/3 от пола (2/3 от верха), правильно? Пример: у меня уровень воды планируется 190 см. Переливное располагаем на уровне 70 см от низа (пола), правильно? Спасибо!
Особого смысла нет. Ну пять ещё куда ни шло, а 10 если надо три перебор. Первый вариант. Это надо лет 15 не откачивать.
От полуметра от зеркала воды до уровня грунта. Выход из дома, уклон - обычно меньше не получается. Ну и зима.
Уважаемые коллеги, помогите. Скорректировал проект двухкамерного септика в соответствии с вашими замечаниями. Схемы с размерами прилагаю - покритикуйте, пожалуйста. Завтра уже отдавать в работу, волнуюсь как бы не накосячить... Мои вопросы-замечания: 1. Решил сделать переливную трубу через верх на уровне жидкости в первой камере вместо переливного отверстия в центре перегородки. Забор из первой камеры на уровне 2/3 уровня жидкости в ней. Как-то мне кажется меньше ила будет попадать во вторую. Если не так - поправьте, пожалуйста. 2. Раз уж перелив через верх, то он же и вентиляционное отверстие - эта же переливная 110 труба и тройники. Подойдет, достаточно? Или делать вентиляцию отдельно? 3. Перелив и выброс в фильтрующий колодец развел по углам - опять мне кажется, что так меньше ила выйдет наружу - смотрите вид сверху. Так нормально? Да, 6,7 и 2,7 - это объем камер в м3, не м2, конечно - очепятался... Очень рассчитываю на вашу помошь! Спасибо заранее, Леонид
Уважаемые Владимир, Вадим и Евгений, Спасибо вам ОГРОМНОЕ за потраченное на меня время. Все сделаю по вашим советам, котлован вырыт, армируется. Всем удачи! С уважением, Леонид
Переливную трубу опустите как положено, на 1.3. и постав те на неё просто тройник. Посмотрите схему септика на моем сайте, там показано где должна быть переливная труба.
Надо чтобы сам перелив был на 1.3 ниже ниже расстояния от низа выходной трубы до низа септика, а не наставыш на верхнем переливе.
Зачем? Тут же схема с совмещенными переливом/вентиляцией. Разве что входной патрубок во второй камере не нужен такой длинный (достаточно его просто в сток погрузить).
Это не понятно что выгадывающая схема - совмещать вентиляцию и перелив между камер. Высокий выход из однокамерного септика делают - это да, так как на схеме тогда правильно - если вторую камеру септика считать фильтрующим колодец. Но это двух камерный септик и перелив должен быть там где я сказал. Вспомни где себе заказывал перелив между камер и ставил ли вообще там тройники.