@PromBurCom, действительно. Я не подумал, что он может плавать. Но ведь можно попробовать максимально изолировать внутренний объём от воды и сделать дренаж. Как думаете, эти меры помогут?
Меры помогут, но нужно ставить дренажный насос с поплавком чтобы включался в нужный момент, но данный насос должен быть запитан всегда, так как уверен что вода будет стоят и набираться постоянно. Не уверен что даже сделав нужную изоляцию то она поможет предотвратить попадание воды. Проходили.
@PromBurCom, извиняюсь, может, мой вопрос покажется глупым, я и строительством, и обустройством скважиными занимаюсь первый раз только, но не понимаю, откуда вода будет браться постоянно?
У вас не будет изоляции полной между вкопанными кольцами, талая, верховодная, дождевая и пр. вода. будут скапливаться у вас в кольцах.
Не промёрзнет! Под люк, утепляющую крышку. Перекрытие то же можно утеплить. Керамзит, экструдированный пенополистирол и т. п. Да. Это очень странно. Септик ВСЕГДА должен быть наполнен стоками. Правильно! Удобство обслуживания и ремонта. Да и служить он будет в доме ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше.
Купите кессон диаметром 1м с доставкой. Это недорого. И никаких проблем. Оголовок будет внутри кессона, на нем висит насос. Правда потребуются сварочные работы, приварить трубу скважины к кессону и отрезать лишнее.
А вариант монтажа - адаптер, скважинная крышка, автоматика в доме не рассматривали? Размещение ГА в доме совсем никак? В колодце однозначно будет вода, много-мало предсказывать не берусь. Обсадную трубу скважины не спешите обрезать! Пусть себе торчит Оголовок -да совершенно герметично закрывает скважину. Важно! Что бы он был подобран по размеру обсадной трубы!
@Ladomir, ага. Теперь понятно про ГА в доме Септик пустой и сухой, потому что им никто не пользуется. Я только строю дом и ещё не въехал -) @Мотыга, сварочные работы - не проблема. Немножко получается варить. Спасибо за Ваше мнение. Пожалуй, следует рассмотреть вариант с кессоном @Гидроснаб, дом 6х8. с/у на первом этаже 2х3а, а в него ещё планируется запихнуть ванну, стиралку, рукомойник и унитаз. Потому с ГА внутри дома вариант не самый радостный Почему не спешить обрезать обсадную трубу? В смысле, мне совсем не в лом её оставить торчать, но интересно же. А вот такой ещё вопрос: нужно ли и имеет ли смысл засыпать пространство вокруг обсадной трубы чем-нибудь (песком, например)? Труба немного болтается, потому что от неё до грунта сантиметра по 3-4 осталось по кругу.
Malblw. Что вы все выдумываете? какие кольца? Есть 2варианта: 1. адаптер, тогда гидроаккумулятор в доме, 2вариант-кессон. Все можно сделать самому, если руки заточены, или кого-то пригласить. Меня в этом деле смущают только землянные работы, ну куда без них, это по любому.
Засыпать пространство нужно. Можно для отсечения верховодки использовать засыпки бентонитом (ниже глубины промерзания.).
Посмотрите сколько воды будет скапливаться в вашем "кессоне" и обрежете трубу выше этого уровня, хоть оголовок и герметично закрывает обсадную трубу, но я предпочитаю что бы он был над водой
Ну и зачем нужен такой "кессон" с водой? Это как я понял из ж/б колец, а не металл. Оголовок полностью не герметичен, это не адаптер. Через оголовок проходят провода и он связан с атмосферой, чтобы при заборе воды не возникал вакуум в скважине.
@Мотыга, чтобы при заборе воды не возникал вакуум в скважине.[/quote] Уважаемый ! Прежде, чем выдавать такой феерический перл, неплохо бы сначала немного подумать ! Вода снизу вообще ни разу не давит ? @Ladomir, Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как обустроить скважину при условии что внутри, т. е. под землей желательно разместить систему водоочистки, ГА и автоматику. Рядом, в нескольких метрах, будет расположена канализация ТОПАС от ТОПОЛ-ЭКО. В 5 метрах от скважины расположен пруд, разница в уровне земли и зеркалом воды примерно 1.5м. В колодце у соседа уровень воды - 5 метров от поверхности. Я склонялся к кольцам, но теперь, после штудирования форума, что-то подрастерялся... Спасибо.