    Добрый день. Есть участок, дом. 3 фазы, 380в.Вводной щит на столбе, щит заземлен. От щита до дома 30 метров по воздуху СИПом 4х16. Вопрос - Можно (и нужно ли) повторно заземлять щиток в доме и один из проводников? (1) - это подвод линиии к Щитку на столбе, (2) - это проводка дальше в доме. Заземление.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это неправильный рисунок. Начиная от использованных цветов.
    Если система TNCS, тогда от столба до дома 5 проводов.
    У Вас рядом уже есть собственная тема, где по Вашей просьбе Вас ткнули носом куда читать. :aga:
    Продолжайте чтение.
     
  3. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Тут вопрос в другом, на цвета не смотрите. Главный вопрос - дублировать ли заземление ящика в доме после 30-ти метровой линии до дома?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главный вопрос даже не в том, что Вы что-то не понимаете. А в том, что и понимать ничего не хотите.
    Нарисовали запрещенную систему TNC, что для загородной реализации самоубийственно...
    А провода надо раскрашивать правильно.

    [​IMG]

    ЩУ для TNCS:

    [​IMG]

    ЩУ для ТТ:

    [​IMG]
     
  5. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    :hello: Благодарю за расширенный ответ! Что ж такое получается... почему в ТУ, которое выдали мне местные электроснабженцы ни слова про то, что до дома надо было тянуть 5 проводов! :mad: Там же СИП 4х16 мать перемать... Что теперь делать? к висящему СИПу пластиковыми стяжками пристёгивать еще один провод для заземления? И почему, если этот "земляной" проводник обязательно должен быть, его не включают в требования? Что-то типа СИП 5х16..:nono:
    Avs7153 может я опять что-то не догоняю?
     
  6. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Avs7153 - я внимательно посмотрел вышеуказанные схемки и не виже разницы с тем, что я нарисовал. На схемах, приведенных вами (я скопировал в свое сообщение), PE соединен с N. (То есть как у меня и нарисовано пунктиром черно-зеленым). УЗО в Щитке на столбе нет, - ничего страшного, я повешу его в щитке внутри дома. yaschik-3x15-6.gif
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если Вы не видите разницы, мне остаётся только умыть руки - делайте что хотите!
    Не мне, а Вам с этим жить...

     
  8. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Хорошо, распишу подробнее, чтобы не было недопониманий

    Вот, что в щитке учета на столбе:
    yaschik-3x15-6 - 1.gif

    Вот, что в щитке в доме:
    yaschik-3x15-6-1.0.gif
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-6 - 1.gif
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ТУ никогда ничего толком не говорится.
    То, что Вы изобразили на схемах - неправильно и опасно. Комментировать почему именно, не буду.
    Не пытайтесь прийти к какому-то решению без знаний - воспроизводите предложенные готовые решения.
    Чтобы не тянуть 5-й провод, делайте в доме систему ТТ, а ящик на столбе по варианту №7 из альбома.
     
  10. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    А где посмотреть этот альбом, подскажите если не трудно, пожалуйста
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. 0dingektar
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    0dingektar

    Участник

    0dingektar

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    У меня такая же ситуация, умоляю объясните чем опасно!
     
  13. 0dingektar
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    0dingektar

    Участник

    0dingektar

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Только у меня после счетчика не УЗО а автомат.

    Вот так
     

    Вложения:

    • IMG-20180124-WA0003.jpg
    Последнее редактирование модератором: 29.03.19