1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странно работает Водомет-дом

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Carapuz, 27.07.09.

  1. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день всем! Смонтировал на даче Водомет-дом 72. Есть скважина 13м до зеркала, 5м столб воды. Длина общего трубопровада около 40м. Выставляю на автоматике давление 5атм, насос накачивает до 5,5(хотя должен накачать до 5,7 и выключиться) и постоянно работая держит это давление, выше не поднимается чтобы отключится. Я уже и час ждал, и полтора, не фига не отключается. Сброса воды в этот момент нет 100%. Когда ставлю на 4атм, все отлично, вкючается и отключается как положено. Как быть?из-за чего причина может быть?:(
     
  2. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Видимо, насосу "не хватает мощИ", чтобы накачать систему до 5.7 атм.
    Это может происходить (как один из вариантов) из-за пониженного напряжения в сети (у самого на даче такое было).
    А в гидробаке какое давление выставлено?
    А зачем такое большое давление в системе?
     
  3. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    по поводу напряжения 220В на дисплее показывает.
    В гидробаке 1,5 атм
    сначало как смонтировал все набирало и отключалось, а сейчас нет. просто из-за интереса хочется чтоб все работало на полную
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А на какой глубине от поверхности у расположен "Водомёт"? Со всеми потерями, полагаю у Вас он и должен давать такой максимальный напор, только зачем Вам столько? Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% ниже давления включения РД.
     
  5. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    на 17м от земли, 1м от дна скважины. Просто хотелось чтобы на максимуме работало все. С самого начала работало же все.и включался и отключался, но спустя неделю такая беда случилась.
    значит в моем случае какое давление воздуха в ГА быть?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Я так и знал, вот Вам и Ваш максимальный напор 5,5 бар. Подняв насос на 2 метра, получите свои - 5,7 бар. Только зачем?
    А Вы не сказали при каком давлении у Вас происходит включение насоса?
     
  7. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    5.7 атм - 57 м водяного столба
    + 17 метров + гидравлические сопротивления ИТОГО: более 74 метров
    А у вас насос 72 метра только даёт.чего же вы от него хотите.

    Давление в ГА должно быть на 0,2 атм. ниже давления включения насоса.
     
  8. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    в инструкции написано почему-то 1,5 атм
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Это стандартно, а реально всё зависит от величины давления включения. Смотрите посты выше.
     
  10. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    спасибо, буду пробывать
     
  11. Carapuz
    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Carapuz

    Участник

    Carapuz

    Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если я увеличу давление в ГА, изменится что-нибудь?
     
  12. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Увеличивать давление воздуха в ГА Вам придется, только с одновременным увеличением давления включения РД. Так Вы и не ответили, зачем Вам столь высокая величина максимального напора в Вашей системе?