    Ребята помогите, как создать давление в системе отопления с антифризом подручными средствами?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попутно ответьте мне на (возможно) глупый вопрос: для чего создавать давление в системе отопления?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    1. Насос ручеёк в ведро с антифризом
    2. Использовать давление водопровода (некоторое количество воды разбавит антифриз)
     
  4. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Можно насос малыш, в принципе любой дешевый вибрационный насос.
     
  5. Georgii
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    Georgii

    Участник

    Georgii

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пермь
    Я свою систему отопления запускаю краскопультом СО-20, он создаёт давление до 16атм.
     
  6. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне никто не попробовал ответить: зачем в системе создавать избыточное давление?
     
  7. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Для компенсации температурных расширений и сжатий теплоносителя, чтобы система не завоздушивалась.
     
  8. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Denisuk, Для компенсации теплового расширения теплоносителя достаточно расширительного бачка (мембранного или открытого типа). А вот избыточное давление зачем? Большая часть пользователей заливает антифризы с ингибиторами коррозии - с этой стороны ржа не страшна. Мне кажется ищут на свою. голову приключений, чтобы потом с ними успешно бороться.
     
  9. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Подробнее отвечу, экспанзомат работает при расширении жидкости, внутри него сжимается "груша",
    Если система без избыточного давления, то в груше образно 0,3атм. Закачали вы систему при +20, выключили отопление, уехали, дом остыл, жидкость сжалась, в итоге в экспанзомате у вас так и осталось +- 0,3атм, а вот в системе уже вакуум, который через все возможные места засасывает воздух в систему, и дело не в ржавчине, вы будете бегать и спускать потом воздух из всех радиаторов и верхних точек?
     
  10. Georgii
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    Georgii

    Участник

    Georgii

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пермь
    Некоторые котлы без давления не запустиш. например Протерму надо минимум 0,9атм
     
  11. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опять меня пытаются обмануть? Котлы отопления Protherm Волк "Предназначены для систем с открытой циркуляцией теплоносителя". https://kotly.vgs.ru/protherm/volk/. Это то, что сразу нашел. И никакого избыточного давления. Людям нравится создавать себе проблемы, я вижу.
     
  12. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Мне тоже так кажется.
    Единственное для чего надо поднимать давление в системе - это если надо поднять температуру в СО или в ТА выше 100гр и ТН при этом не кипел-завоздушивался. Но это на мой взгляд нужно только в ПРОМ котлах или в ТА, не более.
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Вы почти на верном пути, кипение в "пристеночном" слое тонкостенного быстрого теплообменника настенных котлов получите при атмосферном давлении гораздо раньше, чем Т* теплоносителя приблизится к отметке 100*, + кавитация на рабочем органе насоса, рекомендации изготовителей на входе + 0,5..1,1 bar в зависимости от Т* теплоносителя в СО.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще тут надо бы вспомнить что такое это 1 атмосфера и откуда она берётся,
    и зачем в 2 этажном доме давление в СО. :)]
     
  15. Georgii
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    Georgii

    Участник

    Georgii

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пермь
    по давлению в системе контролируется наличие теплоносителя (реализуется защита котла от перегрева) например Protherm СКАТ