Тепловой насос воздух-вода + электрокотел

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aldegid, 11.11.13.

?

Имеет ли система отопления ТН воздух-вода + эл. котел право на жизнь?

  1. да, определенно, так и сделал (бы)

    82,1%
  2. есть варианты лучше

    9,9%
  3. лучше или один ТН или один Эл. котел

    5,9%
  4. я за другие системы отопления

    4,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Воздушник на 9 кВт - 120 - 130 т. р. и электрокотел к нему в пик - 5 т. р. От БКН лучше отказаться и использовать обычный электрический бойлер - проще, дешевле, расход ГВС не сильно бьет по карману.
     
  2. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Не плохой вариант. При таком раскладе геоконтур "отобъется" лет через 20...
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.122

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.122
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если электричество по 2р. - можно и не заморачиваться. Тут у тарифа хороший COP :)
     
  4. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    У нас, если газ не подключен, то по проекту электрификации указывается электрокотел и сбытовая дает более дешевый тариф.
     
  5. Juixxx
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    8.558

    Juixxx

    Живу здесь

    Juixxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    998
    Благодарности:
    8.558
    Адрес:
    Рига
    Я еще строюсь, но у меня тоже первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Я собираюсь ставить ТС воздух-вода 9 кв на 180 м2, плюс если ниже -15 (2-3 недели в году) ставить камин с водяным контуром подключенный к системе отопления. Тоже думаю ионный котел параллельно замутить, если лень за дровами идти. :victory:
     
  6. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    СОР падает к единице потребляемой мощности компрессора, т. е. электрокотлом уже придется помогать при снижении температуры, а вообще за от. сезон более двухкратная экономия получится в сравнении с отоплением только эл. котлом, особенно если воздушник с инверторным компрессором, т. е. нет холодных стартов-разгонов.
     
  7. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Я тут посчитал, годовые теплопередачи дома. Так вот, при среднегодовой температуре по МО +5 градусов, имеем: q = Tвн - Tнар/R = 22 - 5 / 3 = 5.67Вт/м2 в среднем в год (естественно летом ноль, зимой много больше).
    Берем среднестатистический дом в 150м2: 5,67 * 150м2 = 850Вт*ч/м2. Пересчитываем на год: 0,850кВт*ч*24ч*365 суток = 7446кВт/год. Умножаем на тариф 2,08р/кВт ~15500р в год. Берем что при использовании ТН СОР = 3, т. е. потратитили бы в 3 раза меньше = 5166р, разница 10 т. р. Прикидываем стоимость ТН = 250000р. Считаем период окупаемости = 250000/10000 = 25 лет. Или я что-то не правильно посчитал, или смысла в ТН при тарифе 2р (и стоимости ТН на 9-12кВт) не особо вижу. Даже если я ошибся в 2 раза при расчетах, то период окупаемости 12,5 лет тоже слишком большой.
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Наверное разговор о "теплопотерях", а не "теплопередаче".
    Ошибка примерно в ТРИ раза.
     
  9. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Если уж так написали, то покажите где ошибся. Да, теплопотери, ошибся малость :|:.
     
  10. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Температура наружного воздуха вЯрославле: -31 °C
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода в Ярославле: -4 °C
    Продолжительность отопительного периода: 221 сут.
    Это отсюда http://map.teploov.ru/.

    с расчетными теплопотерями 60вт./м2. Итого: 9 квт.

    9квт.х 24ч.х221х (22+4)/(22+31)=23 418 квт.*ч.

    У Вас
     
  11. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Да, скорее всего росчет по среднегодовой температуре не верный, давайте посчитаем по средней температуре отопительного периода 221 день -4 градуса. Q= Tвн - Tнар/R = 22 °C - (-4 °C)/3 = 8,67 Вт*ч/м2
    Со всей площади: 8,67 * 150 = 1,3кВт*ч. *24ч *221 суток = 6895 кВт.
    @awlan, что у Вас за формула
    ?
    Я предполагаю, что зависимость дельты температур не линейная. В этом и ошибка.
     
  12. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708
    Адрес:
    Москва
    Ошибка в другом.
    Вы упорно пытаетесь среднее термосопротивление ограждающих конструкций (стен, потолков и пр.) привязать к площади пола.
    Привязать то конечно можно, что угодно, и к чему угодно, но тогда следует учитывать, что площадь внешних ограждающих среднего 150 метрового дома примерно в 3 раза больше площади его полов.

    Тогда 8,67*450*24*221= 20693 Квтч, что уже ближе к истине.
    Прибавьте сюда потери на инфильтрацию и вентиляцию, которые даже при минимальном 0,2 кратном воздухообмене будут составлять как минимум 4000 кВтч за 221 день.

    Если устраивать в доме полноценную вентиляцию по СНиП, но без рекуперации, то потребуется только на воздухообмен 20 тысяч кВтч за 221 день отопительного сезона, к вышеуказанным 20 тыс квтч на компенсацию теплопотерь через ограждающие.
    Истина как всегда, находится где-то между этими значениями.
    Стало быть всего требуется от 25 000 до 40 000 кВтч за отопительный сезон 150 метрового дома с усреднённым термосопротивлением стен 3 м2*К/Вт
    Это для стандартной зимы в Вашем регионе.
    Но зимы тоже бывают разные.
    В этом году, например, по причине тёплой погоды, у меня в МО ушло в 2 раза меньше энергоресурсов на отопление, относительно прошлых лет, хотя жил как обычно.
     
  13. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Ну вот и пришли к истине, все стало на свои места. Ошибку понял. Спасибо.
     
  14. Андрей45656
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    16

    Андрей45656

    Живу здесь

    Андрей45656

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таки и что! тема не имеет применения? На первый взгляд должна работать. Берем внешний блок кондиционера, можно б/у (мощный, 3- фазы, 15 квт) делаем бак литров на 200 воды (а лучше 4000лит, и греем в нем воду только ночью по низкому электро тарифу) Бак подключаем через церкуляционный насос к теплым полам), в бак вставляем спиральный радиатор из медной трубки метров 30, этот радиатор подключаем к внешнему блоку. Заправляем систему. Включаем внешний блок без всяких блоков управления на полную мощность. Разве не будет работать? На первый взгляд экономия на ночном тарифе и использовании ТН.
     
  15. astana kz
    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    astana kz

    Живу здесь

    astana kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казахстан
    Чем с этими баками городит. Лучше поставит теплобменник!