1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перпендикулярная компоновка плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomanG, 22.07.09.

  1. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Планируется пустотные плиты перекрытия между 1 и 2-м этажами дома. Допускается ли перпендикулярная компоновка плит перекрытия (т.е. когда бок одной плиты совмещен с торцом другой плиты (см. рисунок). Если да, то как в этом случае правильно произвести замоноличивание стыка?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • Perpendikuljarnaja Komponovka.jpg
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Мне кажется? где торец плиты 1, там нужно монолитный участок сделать.
     
  3. Caldin-Maldin
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    11

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тюмень
    Перпендикулярно класть плиты можно, но плита должна опираться крайними короткими сторонами. При нагружении тот угол плиты, который висит может сломаться, т.т. сверху плиты нет рабочей арматуры. Подумайте над тем, как замонолитить этот участок.
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Все сказали правильно, но именно так, как на рисунке я бы рискнул.
    Там угол один на фундаменте.
    Другой угол висит, ну не слишком уж сильно.(Сколько?)
    Бытовую нагрузку, думаю выдержит нормально.
    Но, разумеется, стенки-перегородки и поддоны с кирпичем туда не ставить !!
     
  5. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Да, про армирование как-то не подумал. Свисающий "треугольник" примерно 1х1х1.5 м. Придется монолитить, поскольку на 2-м этаже по этому месту планируется перегородка... И тогда еще вопрос - а как монолитить в этом случае - отпилить "треугольник", а как связать с боковиной второй плиты?
     
  6. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Riga
    Для частного дома и не такое сойдет

    А если серьезно то так как на рисунке делать категорически нельзя. Разные плиты там распределить можно, но участок монолита останется. Паралельно/перпендикулярно совсем не важно.

    Обшее правило - плиты сборного жбк нельзя обрубать (особенно современные), нельзя оставлять концы высящими (типа консоли), нежелательно опырать посередине.
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Не надо связывать с боковиной второй плиты.
    Обоприте монолит на фундамент ВДОЛЬ нее
     
  8. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    А нужно ли оставлять какой-то зазор между монолитом и второй плитой, или лить в стык?
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Без разницы
     
  10. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Тогда еще 1 вопрос - как резать плиту? Хотелось бы по месту, но как это сделать? Пилить болгаркой насколько позволяет диск, потом долбить? Или есть более подходящая технология?
     
  11. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514
    Адрес:
    Tallinn
    Лучше заказать фирму, которая занимается алмазной резкой. у нас алмазное пиление пустотных плит стоит примерно 30 Евро/ метр... цена нормального диска для болгарки, а одного явно не хватит, плюс получаете бсолютно ровный срез.

    Думаю, что в Риге нет проблем с фирмами, оказывающими услуги по алмазному бурению и резке
     
  12. RomanG
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    RomanG

    Участник

    RomanG

    Участник

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рига
    Хммм... У нас уже в 2 раза дешевле :) Буду планировать заказ резки. Спасибо всем за советы!
     
  13. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514
    Адрес:
    Tallinn
    Ну я с пилкой плит перекрытия последний раз сталкивался года полтора назад - тогда такие цены были. сейчас в связи с кризисом могли и упасть цены