    Здравствуйте уважаемые форумчане! Ситуация такова. летом 2013 года была залита подбетонка слоем около 13 см. После хотели сделать гидроизоляцию, утеплитель и залить бетоном с армированием, но не успели. Под подбетонку был насыпан слой щебня фракции 20-40 и протрамбован женскими силами в ручную. Дом стоит неотапливаемый всю зиму. Сейчас, когда наступила весна, обнаружили трещины, пересекающие всю подбетонку от одной стены до другой. Увидели пока четыре, но их может оказаться больше. Из-за загруженности всяким хламом на первом этаже на подбетонке, остальные трещины, если они есть-не видно. Суть вопроса: Критично ли это? И чем черевато? Достаточно ли просто расшить и подремонтировать и сделать все описанные выше шаги? Благодарю заранее ответившим за отклик!
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подбетонка с какой целью?
     
  3. Russianka
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Russianka

    Участник

    Russianka

    Участник

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почитав про технологию о полах по грунту пришли к выводу о её необходимости. Как правильно поняла, она нужна, чтобы нанести на неё гидроизоляцию и после положить слой эппс. Для этого нужна ровная поверхность. чем и послужит подбетонка. Раньше в доме был просто подсыпан слой отсева и на него кинуты лаги и фанера. Тянуло сыростью, холодом и был грибок на лагах и фанере.
     
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    Так это не подбетонка а собственно сам пол по грунту. Или другими словами - черновая стяжка.
    Трещины могу предположить из за того что (наверное) сначала сделали стяжку, а потом на стяжку поставили стены. То есть защемили ее.
    В процессе загрузки фундамента он дает осадку, а полу осаживаться некуда, под ним грунт. Вот и начало рвать.
    Возможно и пучение поспособствовало .
     
  5. Russianka
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Russianka

    Участник

    Russianka

    Участник

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо Громозека за ответ. Дом постройки 2000 года. Пола там практически не было. Просто 60 см отсева и лаги положенные на кирпичики. Возможно я и не правильно назвала стяжку подбетонкой. Воспрос всё таки открыт. Чем чреваты трещины и достаточно ли их просто расшить и подремонтировать, а после нанести гидроизоляционную мастику?
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    Нужны фотографии .
     
  7. Russianka
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Russianka

    Участник

    Russianka

    Участник

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нужны фото трещин? Есть фотографии залитой стяжки, ещё без трещин. Пока проблематично сфоткать трещины.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Горба или впадины посредине пола нет? Приложите правило/доску, ну и сфотайте заодно. Нужно выяснить причины, и только потом принимать соответсвующие меры.
     
  9. aog1961
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    179

    aog1961

    Живу здесь

    aog1961

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Дом стоит неотапливаемый всю зиму. - наверное в этом причина.
    По-моему абсолютно некритично, вы же кладете ЭППС и сверху стяжку ТП. Делайте стяжку ТП из заводского бетона с низким В/Ц соотношением, добавляйте пластификатор и фиброволокно, можно и проармировать (для самоуспокоения). Не забудьте демферные ленты. Следующую зиму, даже если не будете топить, земля под этим пирогом не промерзнет. С гидроизоляцией решайте по месту, ЭППС сырость не пропускает.
     
  10. Designer
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Designer

    Участник

    Designer

    Участник

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хотьково
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже залил подбетонку на песчаную подушку 10 см, чтобы в дальнейшем наплавить гидроизол, тоже оставил на зиму. Подошла вода, примерно 8 см (ЗИМОЙ, когда все таяло), затем все это замерзло. Сейчас видны трещины на стяжке, и, как мне кажется пол "вспучился" в центре (пока воду не могу откачать-лед не до конца растаял). Вот и думаю, как быть? Закрыть на все глаза, наплавить стеклоизол, затем пенопласт, затем арматуру 8 ячейкой 150х150 и сантиметров 10 бетона? Подскажите пожалуйста, а то всю голову сломал?
     
  11. Designer
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Designer

    Участник

    Designer

    Участник

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хотьково
    Кстати, через лед весной вода не подошла, в прошлом году льда не было и подошло 0.5 м воды
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Напорная гидроизоляция точно по схеме без кроилова #6
    Для снятия гидростатического давления 0,5м воды - 150-200мм бетона на пол.
    Пенопласт под него от ПСБС-25ГОСТ (долгосрочная нагрузка 2,4т/м2), если нет иных конструкционных нагрузок. От битумных материалов защита п/э пленкой.
     
    Последнее редактирование: 22.04.14
  13. Designer
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Designer

    Участник

    Designer

    Участник

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хотьково
    Подскажите, пенопласт в моем случае нужен только для теплоизоляции или он предотвратит растрескивание плиты? Просто с такими толщинами пола не пройду по газовым нормам с высотой потолков для котельной.
     
  14. Designer
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Designer

    Участник

    Designer

    Участник

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хотьково
    Можно ли сделать так, как я нарисовал?
     

    Вложения:

    • Гидроизоляция.jpg
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если не умеете кликать ссылки и вникать в схемы, будете иметь напрасный труд и откачивать воду...