1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Господа -вопрос. Как запараллелить 2 котла? есь проблема

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем hdc555, 16.04.14.

  1. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Господа -вопрос. Как запараллелить 2 котла? есь проблема
    Стоят 2 котла -дизель и электро с разным лиаметром подключения. У дизеля 1, у электро 1\2. Электрокотел врезан в систему -подача в подачу, обратка в обратку. Имеем проблему -насос электрокотла неможет продавить общий поток в системе и горячий теплоноситель недоходит до коллектора а гоняется по кругу от коллектора через дизель и назад в котел. Может котлы стоит последовательно соеденить, или есть какой кран трехходовой с термоголовкой - откуда теплее то и открывает. Помогите решить проблем. Спасибо!
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Схему вышесказанного изобразить сможете?
    Что-то этот размер вызывает сомнения, как правило мин. 3/4" (Ду20)
    Дизель +электро.jpg
     
  3. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Сам об этом думал! спасибо)
     
  4. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    А почему на Вашей схеме котел последовательно подключен? у меня параллельно - подача к подаче, обратка к обратке -изза этого гоняется через диз котел по кругу и этот круг отапливает.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Где вы видите последовательное подключение? Зачем греть второй котёл?
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так у вас отапливает или на схеме? как на схеме это возможно сделать? а то что у вас только вам и известно (схемы вашей то нет).
     
  7. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Да, все, нарисовал и понял, что нада обр клапана -без них обструкция и бардак...