1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент на плывунах ?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем voron1070, 20.04.14.

  1. voron1070
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65

    voron1070

    Живу здесь

    voron1070

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Россия
    Фундамент на плывунах ?
    Доброго времени суток всем. Есть у меня вводные.
    1. грунт- влажная глина.
    2. высокий уровень г. в.
    3. план на дом из пенобетона 7.5х7.5м вес около 100т
    Самый больной момент это фундамент.
    Посетила такая идея :)] 16 столбов 0.25м х 0.25м х 2м (с уширением-пяткой 0.8м х 0.8м)+4прута 12 арм.
    отливаю на поверхности из заводского бетона м350 с вибратором и последующий гидроизоляцией.
    Жду засуху и трактором зарываю на глубину 1.8м (20см торчит над землёй)
    зарываю квадратами с шагом 2.5м и получаю поле 7.5х7.5м
    площадь опоры 0.8м х 0.8м=0.64м х16шт =10.24м кв даже при несущей грунта 1 это около 100т
    по столбам весячий растверк монолитом.
    КАК ВАМ ИДЕЯ?
     
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так причем здесь плывун?
     
  3. voron1070
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65

    voron1070

    Живу здесь

    voron1070

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Россия
    Сосед закапывал сэптик и чуть не потерял таджика:)]
    вода на глубине 0.9-1.2м залевает яму.
    на учаснке колодец всего 4 кольца, рыли тракторм и ставили кольца в воду.
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и столбы Ваши ждет судьба миновавшая таджика;). Посмотрите мои первые две ссылки. Мне кажется, что это Ваш вариант фундамента. Весьма полезна будет и эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
     
  5. voron1070
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65

    voron1070

    Живу здесь

    voron1070

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Россия
    Меня при мзл очень сильно волнует пучение грунта (на участке бытовка на столбиках и пока грунт не оттает все перекошено) на глубине 1.7-1.8 достаточно плотная глина не пропускающая воду глубже.
    на этот слой и планирую поставить столбы.
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам виднее. :hello:
     
  7. Злобный
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Злобный

    Участник

    Злобный

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Видел такой дом, построен также, сваи заливные, фундамент пятирядка кирпичная. Так его в разные стороны по весне прёт. По началу не мог понять почему такие пучения... а когда дренаж копали по периметру дома, то сразу стало ясно... 30-40 см плодородный слой, 1 метр глина, а после начинается жидкая глина ... вот этот клейстер и тянет их вниз ... засасывает ...
     
  8. Злобный
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Злобный

    Участник

    Злобный

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Самое интересное, что когда заливали (это со слов хозяев) сваи видели, что вода быстро накапливается... а значение этому не предали ... и чудо-строители тоже умолчали, бабки срубили довольны ... а потом началось локтекусательство ...
     
  9. voron1070
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65

    voron1070

    Живу здесь

    voron1070

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Россия
    У меня немного другая история:
    1 на глубине 1.5-1.7 у меня плотная глина с камнями (вода выше)
    2 Ростверг у меня висячий а не на грунте (пучение не страшно)
    3 Столбы с пяткой 0,75х0,75м и хорошей гидроизоляцией (огромная площадь опоры и скольжения ствола в мёрзлом грунте)
     
  10. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    7.391

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Владимир
    Уважаемый, сваи заливные какие? С расширением, а-ля ТИСЭ, или просто в дыру залитые? Ростверк на земле лежит? И что такое " фундамент пятирядка кирпичная" ? И сам дом из чего?
     
  11. Злобный
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Злобный

    Участник

    Злобный

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Пробурили, залили. Тисэ эти товарищи наверно и не знают. На земле. Ростверк 30 см, а топом кирпич 5 рядов. Брус.
     
  12. Иван 2014
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12

    Иван 2014

    Участник

    Иван 2014

    Участник

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Гродно
    Добрый день! Идея не плохая. Пару моментов:
    1 Что такое висячий ростверк? После изготовления свай нужна подготовка грунта с трамбовкой и далее- очень важный момент, соединение свай и ростверка. Последний как бы лежит на грунте и сваях, связанные арматурой. Сваи не должны входить в ростверк!
    2 Лучше брать уже 400 бетон на мелком наполнителе, будет лучше.
    3 Надёжнее сваи делать сразу в земле.(Делаем бур Ф150мм, бурим примерно1- 1,5м, вставляем металлокаркас и заливаем бетоном, затем обязательно вибрируем, выпуск арматуры 15-20 см.) Две сваи, один ростверк.
    В наводнённых грунтах сваи именно изготавливаются в скажинах или забоях, каму как угодно. Гидроизоляция требуется только для ростверка, мастикой. И ещё, следите за температурой бетона, это тоже очень важно!
    Если что, спрашивайте.
     
  13. Volkodlak
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    7.391

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Volkodlak

    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Владимир
    Сваи не должны входить в ростверк ? Делаем бур Ф150мм ? В наводнённых грунтах сваи именно изготавливаются в скажинах или забоях ? Гидроизоляция требуется только для ростверка ? Это что? Перечень вредных советов?
     
  14. voron1070
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65

    voron1070

    Живу здесь

    voron1070

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Россия
    Вся соль весячева ростверка в том что он висит над землей и не подпержен сили пучения.
    А соль столба с пяткой в том что основание 0’75*0’75м а сам столб 0,25*0’25м. Экономия бетона бешенная а площадь опоры на грунт огромная плюс опора ниже глубины прмерзания.
     
  15. Иван 2014
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12

    Иван 2014

    Участник

    Иван 2014

    Участник

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Гродно
    На таких длинах и диаметрах сваи входят в ростверк до 5 см НЕ БОЛЕЕ!
    Да бур, ручной бур, это не трудно и два взрослых человека с ним справятся!
    По поводу гидроизоляции- задумайтесь, каким образом изолируют сваи Ф 325, длинной, к примеру 8-12 метров и более? А никаким. Бетон марки 400 уложенный по правилам делаёт своё! А ростверк может и порвать от мороза.
    И ДА, в скважинах! Основная несущая способность свай, это за счёт опоры (пяты) сваи и бокового трения. При Вашем варианте, Вы разрыхлите грунт и лишите сваю возможности "держаться стенками".
    Спрашивайте подробнее, красиво писать не умею, но знаю о чём говорю, знаю хорошо!