    Добрый день!
    В поселке проводилось геоисследование. Вот что написали:
    *
    ООО «Геоцентр-Южный» были выполненны инженерно геологические работы под строительство коттеджного поселка «Сиеста» Домодедовского района, Московской области. Работы выполнены в точках указанных в письме заказчика.
    В процессе изысканий выполнен следующий объем работ:
    Пробурено 44 скважины глубиной 3.0-12 п. м. Всего пробурено 280 п. м.

    Рельеф площадки представляет собой пологий склон с понижением в центральной части. В южной части площадки существует работающий песчаный карьер, борта карьера обрывистые, высотой от 4 до 10 метров. Поверхность покрыта луговой растительностью. В понижении рельефа существует пруд.
    Абсолютные отметки поверхности изменяются (по условиям скважин) от 152,0 до 167,7 м.
    Неблагоприятные физико-геологические процессы в пределах площадки не наблюдаются.

    1.2 Геологическое строение
    В геологическом строении территории изысканий до глубины 12 м. принимают участие четвертичные отложения, перекрытые сверху современными.
    Искусственные грунты (tqIV) представлены суглинками, с включениями щебня до 10%, мощностью 1.2м. вскрыты скважиной № 15.
    Почвенно-растительный слой (solQIV) представлен суглинками c корнями растений, мощностью 0.2-0.3м
    Покровные отложения (prQIII) (ИГЭ-1) представлены суглинками, местами переходящими в глины, серовато-коричневыми, пылеватыми, твердыми, полутвердыми, тугопластичными.
    Среднечетвертичные отложения представлены водноледниковыми песками (fQIIms) и озерно-ледниковыми супесями и суглинками.(lqQIIms)
    Водноледниковые отложения слагают большую часть разреза и представлены:
    - песками мелкими с прослоями пылеватых, коричнево-желтыми, средней плотности, глинистыми, влажными мощностью от 0,7 до 5,5 м. (ИГЭ-3)
    - песками серо-желтыми, средней крупности, средней плотностью, с глинистыми тонкими прослоями суглинка и супеси, влажными и водонасыщеными (ИГЭ-4), мощностью от 0,3 до 5,2 м.
    Озерно-ледниковые отложения представлены: - суглинками темно-коричневыми и коричневыми (ИГЭ-2) твердыми, полутвердыми, тугопластичными, опесчанеными с включениями гравия до 3-5%, мощностью от 0.4 до 8,5м.
    -суглинки серовато-коричневые (ИГЭ-5) мягкопластичные, опесчаненые, развиты в виде отдельных линз, мощностью от 0.9 до 3.1м.
    -супеси коричневато-желтые, коричневато-серые (ИГЭ-6) твердые и пластичные, опесчаненые, развиты в виде линз и прослоев, мощностью от 0.5 до 4м.
    1.3 Гидрогеологические условия
    Подземные воды в процессе бурения вскрыты двумя скважинами на абсолютных отметках 148.80-150.0 м. и приурочены к водно-ледниковым пескам и озерно-ледниковым супесям.
    В неблагоприятные периоды года, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций возможно появление вод типа «верховодка» в прослоях и линзах суглинков и супесей, на отметках выше 1-1.5м выше замеренного уровня.
    1.4Свойства грунтов.
    Физико-механические свойства грунтов исследовались в лабораторных условиях по монолитам и образцам нарушенного сложения.
    Лабораторные исследования выполнены согласно требованиям ГОСТов на лабораторные работы, статическая обработка результатов лабораторных определений характеристик грунтов проводились в соответствии с ГОСТ20522-96.
    Характеристики физико-механических свойств грунтов по вытяжкам инженерно геологических элементов приведены в приложении № 4.4.
    В результате анализа лабораторных данных и геологического строения площадки выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

    ИГЭ-1 – суглинок твердый, полутвердый, тугопластичный prQIII
    ИГЭ-2 - суглинок твердый, полутвердый, тугопластичный lqQIIms
    ИГЭ-3 – песок мелкий, средней плотности влажный fQIIms
    ИГЭ-4 – песок средней крупности, средней плотности, влажный fQIIms
    ИГЭ-5 – суглинок мягкопластичный lqQIIms
    ИГЭ-6 – супесь твердая и пластичная lqQIIms

    2 Выводы

    2.1Территория изысканий согласно приложения «Б» СП-11-105-97 относится к II категории сложности и является неподтопляемой.
    2. В таблице № 1 приведены нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов.
    2.3 Коррозионная активность грунтов по отношению к стали высокая и средняя, по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая и средняя, к алюминиевой оболочке кабеля низкая.
    По отношению к железо-бетонным конструкциям, грунты, залегающие выше уровня подземных вод не агрессивны.
    2.4 Подземные воды в процессе бурения вскрыты двумя скважинами на абсолютных отметках 148.80-150.0 м. и приурочены к водно-ледниковым пескам и озерно-ледниковым супесям.
    В неблагоприятные периоды года, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций возможно появление вод типа «верховодка» в прослоях и линзах суглинков и супесей, на отметках выше 1-1.5м выше замеренного уровня.
    2.5 Глубина сезонного слоя промерзания суглинков 1.4м. грунты на глубине промерзания среднепучинистые.
    *

    На нашем участке перепад 10см на 15 м, от карьера далеко 500м.

    Фундаменты делают или цоколь, или плита, или свайно-ростверковый (у соседа 2 этажа кирпичный дом на таком перезимовал отлично), либо ленту на глубину промерзания.

    Помогите выбрать правильный бюджетный фундамент. Лишних денег нет. Склоняюсь к соседскому варианту - сваи диам 300мм глубина 3 м лили прям в землю, ростверк 500 на 500 по песчаной подушке по поверхности земли, внутри засыпано глиной.
    Дом планирую из керамзитобетонных блоков, 12 на 12 м в 2 этажа, проживать наездами ближайшие 5 лет.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот что у соседа image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
     
  3. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    у вас фундамент на какие грунты попадает?
    Навскидку - или ленту или плиту, с глубины 1,5 м грунт заменить на песок
     
  4. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Суглинок, песка нет на 2 м в глубину (копали траншею для подвода воды).
    Скажите, а свайно-ростверковый - это плохо?
     
  5. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.567

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.567
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Есть такая вероятность - особенно если ростверк укладывать на грунты, а под сваями грунты не одинакового состава.
    Или если вообще сваи опираются на грунты с неоднозначными:faq: несущими свойствами - обводненные пески, к примеру.

    Только вот - это же не Ваш участок был исследован?.. Ваш участок может оказаться другого геологического сложения.
    Не обязательно радикально будет отличаться - но отличия могут оказаться и достаточно заметными.
     
  6. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, это не наш участок, а соседский, у него сваи с ростверком.
    Кто-нибудь ответит - с такой геологией свайно-ростверковый с параметрами (шаг сваи 2,5м диаметр 300мм глубина 3м лить в землю ростверк 500 на 500мм над землей) для 2этаж керамзитобетонного дома можно делать или нет?
     
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    @Marishka172906, предварительно могу сказать, что ростверк надо делать висячим, либо предусматривать серьезные меры против пучения. Механические свойства грунтов у соседа хорошие, сваи излишни. Ленточный нормально будет держать. Только вот четвертичные отложения очень изменчивы по глубине и простиранию. Советую, если не делать весь комплекс изысканий, то хотя бы определить геологический разрез именно там, где будете строить. Если сосед рядом, свойства можно взять по аналогии с ним.
     
  8. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, сосед рядом, 20метров.
    Ростверк у соседа по песку. Почему сваи излишни?
     
  9. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Модули деформации достаточно высокие даже у верхнего суглинка: 19 МПа=190 кгс/см2. Сначала посчитать надо.
     
  10. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ээээ ... Вы сейчас с кем разговариваете?
     
  11. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    С Вами. Попробую по-проще. Свойства у грунтов хорошие, а сваи делают тогда, когда с поверхности слабые грунты (один из случаев). Сначала надо посчитать ленточный фундамент на осадки и т. д., это дело проектировщика. Ростверк на земле - это та же лента. Сваи дополнительно передают нагрузку на нижние слои, но в Вашем случае в этом нет необходимости. Зачем лишние расходы?
     
  12. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А ленту наверное на глубину промерзания 1.5м ?
    Т. е. К высоте ростверка 500мм надо добавить еще 1500мм, итого залить 2м сплошного бетона дешевле чем сделать сваи?
     
  13. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Нет. На вскидку 0.5-0.7 м + песчаная подушка 0.5 м.
     
  14. Marishka172906
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Marishka172906

    Участник

    Marishka172906

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    0,5-0,7 это высота всей ленты или только подземной части? На какую глубину закапываться? Такую ленту можно перекрыть жб плитами?
     
  15. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Только подземной части. Ее ширина и отчасти глубина зависит от нагрузок, которые будут передаваться от дома.
    Можно.